Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Do uziomu budynku.

Opublikowano

6mm2

Opublikowano (edytowane)

Wg normy ma być przekrój min 10mm2, ale nie wiem czy uziemiać każdy string osobno z listwy zaciskowej czy tylko 1 linka na dach i tam to łączyć odcinkami w szereg.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Uziemnij to tak, aby cały konstrukcja była uziemniona. Jak to połączysz, to nie ma znaczenia

Opublikowano
44 minuty temu, sambor napisał(a):

każdy string osobno z listwy zaciskowej

Odważne posunięcie. 🙂 U mnie tak chcieli podłączyć. Pogoniłem ich za takie wykonanie.

Pierwsze pytanie. Czy na dachu jest piorunochron ? Jeżeli tak, to instalacja musi być w odpowiedniej odległości od odgromnika. Jeżeli nie ma, to temat bardzo prosty. Do ziemi wbijasz szpilkę tak długą, aby uzyskać oporność poniżej 10 Ohm. Jak chcesz uziemienie PV prowadzić na rozdzielnice, to lepiej w ogóle nie uziemiać.

3 minuty temu, o6483256 napisał(a):

Jak to połączysz, to nie ma znaczenia

Na listwie zaciskowej w rozdzielnicy rzadko kiedy jest poniżej 10 Ohm. Tam przewód leci z reguły do bednarki, a na bednarkach różnie to bywa.

55 minut temu, sambor napisał(a):

Wg normy ma być przekrój min 10mm2

Powinno być 16mm2. W miejscach gdzie przykręcasz panele do stelaża najlepiej sprawdzają się blaszki uziemiające. Cała konstrukcja w ten sposób robi się jednolita. Można też łączyć za pomącą kable poszczególne elementy konstrukcji, ale jest to bardziej zawodne połączenie.

 

image.png.676d0eef2de9f8b2abe3e10f26f7fbbf.png

Godzinę temu, sambor napisał(a):

nie wiem czy uziemiać każdy string osobno

Konstrukcja i PV powinny być spięte w jedną całość jeżeli chodzi o uziemienie. Przy prowadzeniu kabli do PV pamiętaj o tym, aby nie zrobić sobie pętli indukcyjnej. Jak takie coś zrobisz, to na dachu będziesz miał płytę indukcyjną (bardzo małej mocy), ale straty mogą być nawet kilku procent.

Taką fajną grafikę znalazłem. Ona pokazuje o co chodzi.

image.png.641ec2c723ed94b66fc6d7b4a24c7228.png

Opublikowano

Mam na dachu 2 osobne instalację. Obie mają doprowadzone osobne kable uziemienia kabel to 16mm². Do ziemi wbita jest osobna jedną tylko dla PV szpilka tak głęboko by uzyskać właściwą rezystancję. Z tego co mi wiadomo nie wolno łączyć uziomu PV i domu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Zgadza się w 100%. Wszystko masz ok.

Opublikowano

Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. Druga ma tożsame zabezpieczenia.
IMG_20230501_001301.jpg
Skrzynka mniejsza IMG_20230501_001004.jpg
Tu zabezpieczenia między inwestorem a siecią domowa/zewnętrzną IMG_20230501_001017.jpg
Z racji że między panelami a tym co powyżej mam też na kominie jakieś zabezpieczenia ale z dołu nie zrobię wyraźnych zdjęć, a tym bardziej zawartości. Ale patrząc na schemat w projekcie to jest tam zabezpieczenie jak na drugim zdjęciu.
IMG_20230501_002448.jpg

Opublikowano

Wczoraj znalazłem stronę na której jest wszystko elegancko opisane. Promują jakieś soje zabezpieczenia, ale to mozna zmienić. Ważne są parametry.

https://elektrosystemy.pl/?p=2520

Opublikowano (edytowane)

Odnośnie zabezpieczeń przepięciowych DC oraz również AC, 3 lata temu (wtedy zakładałem i sporo czytałem) tylko Dehn przechodził wszystkie testy pozytywnie. Pozostałe - nawet markowe typu Eaton itp. - nie przechodziły. Jak jest teraz? Nie wiem. Ale raczej na pewno jakość Dehn nie spadła, a innych być może się polepszyła. Mam Lgy 16^2 od konstrukcji do dwóch szpilek po 3m każda oddalonych od siebie 4m, połączonych bednarką miedziowaną 1m pod ziemią (czyli szpilki są 4m poniżej poziomu gruntu). Szpilki i bednarka zasypana, złącza krzyżowe oblepione smarem i workiem foliowym pod ziemią. Pomiar miernikiem indukcyjnym i MPI-530 pokazał ok. 4 omy. Głównie glina.

Edytowane przez Wello
Opublikowano
13 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. 

Na drugim zdjęciu - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe sygnalizują chyba uszkodzenie/ zadziałanie ochrony inst PV - kolor czerwony!

image.jpeg.c2ec3037d71cfae65b28eaffadfd2865.jpeg

image.jpeg.ce2cd8e268c04827267b4a6151fceeb7.jpeg

Opublikowano

Zgadza się, ten po prawej do wymiany na nowy. Te zabezpieczenia nie zawsze padają od pioruna. Może być gdzieś jakieś przepięcie na sieci i też wywali. Niestety od czasu do czasu trzeba to sobie sprawdzać, bo jak wywali to zabezpieczenie, to użytkownik tego nie zauważa. Ale jak będzie następny incydent, a użytkownik nie zauważył że zabezpieczenie wcześniej już zadziałało, to wtedy zobaczy skutek incydentu. 🙂 

Opublikowano

Ja niestety muszę zrobić taką ochronę jak zaleca Dehn- mam mieć panele obok zwodów odgromówki, na co firma zaleca to co na schemacie niżej- zabezpieczenia p.przepięciowe T1 i T2 (1 i 2 na rysunku) oraz zabawę z łączeniem do zwodu konstrukcji wsporczej PV.

image.thumb.jpeg.840c6e5f20826aa188755b940360bfab.jpeg

Opublikowano

Niestety, ale każda instalacja PV jest inna. Do każdej trzeba podejść indywidualnie. U Ciebie akurat jest "problem", bo masz instalacją odgromową. Z tego co piszesz, to nie będzie odpowiedniej separacji.

Godzinę temu, sambor napisał(a):

mam mieć panele obok zwodów odgromówki

Trzeba dokładniej zdefiniować słowo "obok". 🙂 Jak jest mniej niż 0,5m, to wszystkie elementy trzeba solidnie połączyć.

PS.

Tak jak napisałeś w pierwszym poście, "proste pytanie", a ile odpowiedzi. Uziemienie jest bardziej zagmatwane niż cała reszta instalacji domowej. Nie lubie tego tematu.

Opublikowano

U mnie odległość PV od zwodu uziemienia będzie ok 10-15cm czyli bliziutko.

Moje pytanie było czysto techniczne, ale na nie sam znalazłem odpowiedź, są takie zaciski do konstrukcji prod. Corab, które do tego się nadają idealnie, a są na alledrogo.

Podkładki sprężyste uziemiające między szynami a panelami to co innego.

image.jpeg.c0d0d9c02a8eff095bfd4076f6ebab63.jpeg

 

 

Opublikowano

10-15cm to blisko. Odlegosci izolowane min. to 40cm. Przy takich zbliżeniach należy stosować przewód odgromowy izolowany na odcinku gdzie będziesz miał konstrukcje paneli blisko przewodu.

Opublikowano

Przepisy wykonawcze inst PV nic o takich rozwiązaniach jak izolowany przewód odgromowy nie mówią.

Wg firmy Dehn należy połączyć części metalowe inst PV do zwodów odgromówki.

Podobnie jest na dachu blaszanym, a w tym przypadku nic nie pomoże przewód odgromowy izolowany!

Opublikowano

Poczytaj norme PN-EN 62305. Chodzi o ryzyko. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio lub blisko paneli to o tak im nic nie pomoże. Żeby zmniejszyc ryzyko to nalerzy wykonać iglice itp. A przewody odnich wykonać izolowane itp

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.