ronaldinho578 Opublikowano 22 Listopada 2009 #1 Opublikowano 22 Listopada 2009 Chciałbym się dowiedzieć czy podane na rysunku rozwiązanie rozwiniecia C.O. jest poprawne. Jest to instalacja typu trójnikowego dla 3 kondygnacji, przesyłam linki do rzutu kondygnacji powtarzalnej i rozwinięcie instalacji, z tym że rzut kondygnacji jest dla jednej z klatek. W rysunkach pominąłem typy grzejników i numery podejść do nich. Pliki są zapisane w formacie dwg, dla cad2005. Proszę o fachową radę! http://wyslijto.pl/plik/3jm2pi84oy (poprawiony załącznnik) http://wyslijto.pl/plik/npz4pxotlt ;) Cytuj
2old Opublikowano 4 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Schemat w miarę poprawny. Jeśli to nie jest konieczne, nie należy mieszać układów: z podejściem grzejnikowym od dołu i z podejściem bocznym - z "gałązek". W tym drugim przypadku należy zamontować odpowietrznik na tym "mini pionie" i powrót z grzejników (z zaworami odcinającymi) też połączyć, podobnie jak zasilanie, i dopiero włączyć w poziomy przewód. Nie ma idei by liczniki ciepła ( oczywiście z filtrami i zaworami) były tak wysoko nad posadzką. Pion zasilający wystarczy, jeśli zakończony zaworem odpowietrzającym ok. 0,5m nad najwyższym urządzeniem. Układ trójnikowy powinien mieć policzone średnice, czego nie zaznaczono na rysunku , nie ma też mocy grzejników, więc trudno nawet "na oko" ocenić poprawność doboru średnic. Oczywiście taki rysunek powinien być wynikiem obliczeń w programie (np Instal co lub Audytor CO), które podają średnice i - co najważniejsze - nastawy wstępne zaworów regulacyjnych. Bez tego nie można liczyć na poprawne działanie instalacji. tyle. Pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Grudnia 2009 #3 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Można by się jeszcze pokusić o zawory podpionowe,w celu dobrej regulacji całej instalacji, ale to wymaga programu do obliczeń. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.