Witam,

posiadam kocioł Defro Eco Duo Comfort 20kW (sterownik k1pv4), który ogrzewa 180m2 dom.

Instalacji jest zamontowany również zawór czterodrogowy z siłownikiem Honeywell. Niestety kocioł w obecnej zimie nie potrafi się nagrzać do zadanej temperatury. Temperatura włączania pomp jest ustawiona na 45 stopni. Tak więc po włączeniu pomp tempetatura na piecu spada i znów się zaczyna nagrzewać, cykle są regularne. Nagrzewa się do tej temperatury, przy której włączają się pompy CO i CWU.

Dodatkowo zauważyłem, że nawet gdy temperatura za zaworem czterodrogowym jest osiągnięta to zawór jest otwarty na 100%. Nie powinien się ten zawór zamykać po osiągnięciu zadanej temperatury za zaworem? W ten sposób piec mógłby się znów nagrzać. Obecnie sterownik pracuje BEZ PID, niestety w sterowaniu PID skoki temperatury również były bardzo wielkie.

Jest ktoś kto mógłby wytłumaczyć jak powinien się zachowywać ten zawór czterodrogowy?

Z góry dziękuję za Wasz czas i chęć pomocy w te mroźne dni.

Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano (edytowane)

Jaka temp.kotla ustawiona?Ochrone powrotu wlaczona?Kierunek silnika sprawny?

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Temperatura kotła 60st, brak ochrony powrotu (wyłączona), bo niestety powrót jest zbyt niski przy normalnej pracy. Na powrocie temperatura wzrasta dopiero po włączeniu pompy CWU

Edytowane przez hajdusss
Opublikowano

Wyłącz ochronę powrotu nie masz pompy na powrocie. Przy tej opcji priorytetem dla sterownika jest powrót a nie grzejniki.

Opublikowano

W tym układzie jedynym sensownym rozwiązaniem jest wyjęcie czujnika bojlera na zewnątrz. Pompa cwu będzie chodzić cały czas i będziesz miał dogrzany powrót. Co do ustawienia siłownika 4d podaj jakie są obecnie- fabryczne ?

Opublikowano

Co masz na myśli przez "wyjęcie czujnika bojlera na zewnątrz"?

Minimalne otwarcie: 30%
Skok: 2%
Kontrola temp.: 30sek
 

Opublikowano

Kontrola temperatury 50-60 s

Skok jednostkowy 10%

Minimalne otwarcie 20%

Czas otwarcia zgodny z czasem umieszczonym na naklejce /tabliczce/ znamionowej siłownika zaworu. Są różne w zależności od producenta 90,120,135,140,150 s. 

Co mam na myśli : dokładnie to co napisałem. Jak wyjmiesz go na zewnątrz to jaka temperature będzie pokazywał?

Opublikowano

Czas otwarcia to 100s zgodnie z kartą producenta zaworu.

To zamiast wyciagać na zewnątrz to może po prostu podnieść temperaturę na CWU i będzie cały czas włączona?

Opublikowano

Ale kiedyś dobije w końcu do temperatury pieca i się wyłączy. Zależy jaką masz temperaturę pieca, wiadomo że pałac w PID będzie przekraczał o 5 stopni chyba że zmniejszysz moc lub dawki tak aby krążył wokół zadanej. Inna sprawa pompę cwu można też podłączyć bezpośrednio do gniazdka na stałe. Jak zrobisz tok będzie ważne żeby chodziła cały czas równolegle z pompą c.o.

Wiadomo że to rozwiązanie tymczasowe do czasu założenia pompy na powrocie ale też będzie się sprawdzać.Screenshot_2022-12-06-14-11-02-22_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.6e515aa76eef8c4cd07b6b8283b00e1b.jpg

Opublikowano

może po prostu odłącz sterowanie tym zaworem i ustaw go ręcznie w pozycji pośredniej, wybierz ją tak żeby piec miał szansę się nagrzać. Jak pochodzi jakiś czas i pompa przestanie się co chwilę wyłączać to będziesz wiedział że ustawienie jest ok (no i powrót też się ociepli w końcu)

 

Opublikowano

Podłączyłem  pompę CWU na stałe do zasilania, bez wyjmowania gdzieś czujnika. Faktycznie piec grzeje lepiej, choć czy obecnych mrozach grzeje równo 45stopni i dalej nagrzać się nie potrafi.

Temperatura włączania pompy obiegowej to teraz 40st., więc chodzi cały czas - oczywiście przy trybie pompy równoległe/ogrzewanie domu.

Opublikowano

Zacząłbym od ustawień palnika. Możliwe, że kocioł nie jest w stanie osiągnąć mocy nominalnej.

Opublikowano
W dniu 18.12.2022 o 21:48, hajdusss napisał(a):

czy obecnych mrozach grzeje równo 45stopni

Mała moc palnika. Skróć przerwę lub jak wolisz czas postoju w cyklu pracy. To co opisujesz jest zupełnie normalne przy spadkach temperatur. Palę na retorcie od ponad 15lat.

Jeżeli nie dogrzewasz domu, to skróć przerwę i dołóż nadmuch. W konsekwencji licz się z większym zużyciem opału.

Opublikowano

Mniejsza przerwa powoduje zwiększenie ilości niedopałków. Nadmuch faktycznie mogę zwiększyć, tylko czy zwiększenie nadmuchu wpłynie na zwiększenie temperatury na piecu? 

Jakieś inne pomysły jak by zwiększyć temperaturę na piecu?

Opublikowano

Czym wiecej opalu pchasz w palnik,tym wiekszy musisz dobrac nadmuch do jego wypalenia.I tym systemom dobieramy moc z jaka kociol pracuje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.