adamu Opublikowano 2 Października 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Czy zastosowanie inhibitora korozji może zablokować instalcje czy tez zdławić przepływ w układzie CO . W moim przypadku mam problem słabo grzejące instalacji CO po zalaniu inhibitora , wcześniej woda sieciowa przepłukana , zalany dodatek odpowietrzona instalacja , a żeby grzejniki były ciepłe pompa 25-6 na max biegu. Jedynym winowajca wydaje się owy inhibitor gdyż wcześniej było wszytko dobrze . Instalacja to głównie stał kotłowa mosiądz miedz i aluminium . https://allegro.pl/oferta/inhibitor-korozji-rdzy-co-c-o-5l-1-50-10782202944?bi_s=ads&bi_m=listing:mobile:query&bi_c=ZmVkYzQ0MDEtN2FjMS00ODk0LWEwY2UtNmI2YzAyM2Q0NWY0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=aa5d3caa-4625-4631-b8d5-1fc1ca97b1bb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Października 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 A ile tego wlałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 3 Października 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Całe opakowanie 5l , instalacja + kocioł ma około 250l wiec tyle zaleca producent . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 3 Października 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Sprawdź filtr siatkowy przed pompą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 3 Października 2022 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Filtr sprawdzony , inna pompa podłożona wskazania przepływy takie same czyli nadal coś nie tak z instalacją . Pompa kotłowa na 1 biegu wiec tez nie powinna być winna , tak podłączyłem sprzęgło i CO widoczne na zdjęciu . Naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny gdy miałem 4d z pompa kotłowa wszytko działało super , a przy sprzęgle jest dramat … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Października 2022 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 (edytowane) Ten drugi obieg z=wychodzący ze sprzęgła, co to jest? Jakie rury do grzejników - czy zmieniałeś tylko 4D na sprzęgło czy jeszcze coś? Brak widocznej ochrony powrotu. Edytowane 3 Października 2022 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 4 Października 2022 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 Drugi obieg podłogówka dalej CWU . Oba te obiegu działają bdb , zmienione tylko 4d na sprzęgło i w konsekwencji rury wokół kotła . 1 cal idzie do CO dalej trójnik 28/22/22 i 22 poprowadzona podłoga i CWU . Ochrony powrotu nie stosowałem , ponieważ przy 4d był dogrzany powrót , tutaj podobnie jest pompa na powrocie , myśle , ze jak zacznie działać CO to roznica będzie 5-10 stopni różnicy czyli tak jak zaleca producent kotła . Może ZZ jest winny , ale jest zamontowany w dobrym kierunku i takie same są na pozostałych pompach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 5 Października 2022 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 W dniu 3.10.2022 o 23:02, sambor napisał: Ten drugi obieg z=wychodzący ze sprzęgła, co to jest? Jakie rury do grzejników - czy zmieniałeś tylko 4D na sprzęgło czy jeszcze coś? Brak widocznej ochrony powrotu. Jakieś dalsze pomysły dlaczego tak sie dzieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Października 2022 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Tak! Ołówek, kartka i rysuj jak masz to połączone, bo z tych zdjęć ni cholery nie wychodzi to co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 5 Października 2022 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 (edytowane) Podłączenie kocioł - sprzęgło 1 cal , za sprzęgłem 1 cal i po kolei wyjście CO fi28 , podlogowka fi22 i CWU fi22 . Powrotny w takiej samej kolejności i średnicy , zz za pompa CWU na zasilaniu , a na podlogowce i CO zz na powrocie za zaworem 3D / termostatycznym . PS. Kontaktowałem się z firmą od inhibitora , poinformowano mnie , ze płyn w instalacji nie ścina się czy tez w żaden sposób nie zapycha instalacji . Jedynie po kontakcie z powietrzem i wyschnięciu zostaje biały osad , który zauważyłem np. Na odpowietrzniku automatycznym . Edytowane 5 Października 2022 przez adamu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek-z-Ulicy Opublikowano 5 Października 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Ja mam trochę niekonwencjonalne podejście do Twoich problemów z instalacją hydrauliczną. Zastosowałeś w swojej instalacji grzewczej dwa nowe elementy, sprzęgło hydrauliczne i inhibitor korozji (załóżmy, że to także element hydrauliczny). Mam pytanie dlaczego wskazałeś, że powstałe problemy po przeróbce układu hydraulicznego są spowodowane zastosowaniem inhibitora korozji ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 6 Października 2022 #12 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Na schemacie jest błąd. Winno być tak jak poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 6 Października 2022 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 11 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał: Ja mam trochę niekonwencjonalne podejście do Twoich problemów z instalacją hydrauliczną. Zastosowałeś w swojej instalacji grzewczej dwa nowe elementy, sprzęgło hydrauliczne i inhibitor korozji (załóżmy, że to także element hydrauliczny). Mam pytanie dlaczego wskazałeś, że powstałe problemy po przeróbce układu hydraulicznego są spowodowane zastosowaniem inhibitora korozji ?. Bo nie sądziłem , ze sprzęgło będzie winne , skoro czytając po forach jest to urządzenie hydrauliczne bezproblemowe . Skoro wcześniej CO działał na zaworze 4d gdzie była pompa na instalacje i pompa powrotna to w przypadku sprzęgła tez powinno to działać … 59 minut temu, Digitrax napisał: Na schemacie jest błąd. Winno być tak jak poniżej. Z racji szybkiego szkicu wdarł się błąd, podłoga jest podłączona poprawnie , tak jak na tym kolorowym schemacie wyżej , ona działa bardzo dobrze . Pompa na instalacji ma moc 25-6 gdy dam ja na 3 bieg to przy mocy 33w i odkręceniu 1 czy 2 grzejników na 20 stają się one cieple . Przy zaworze 4d pompa chodziła na auto średnia moc to 10w i zaopatrzenie wszystkich grzejników , nie wiem dlaczego tak się dzieje , pompa sprawdzona podmieniona inna . Zauważyłem też , ze gdy się ona załączy to długo trzeba czekać ,aż pociągnie ciepło ze sprzęgła ,które jest obok sprzęgło 65 stopni , a zawór 3D otwiera się prawie na max gdzie przed przeróbka to trwało sekundy … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkwapisz Opublikowano 6 Października 2022 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Szukałbym przyczyn dużego oporu w układzie grzejnikowym, o ile faktycznie wcześniej działało: zapowietrzenie, zapchane sitko filtra (o ile jest, bo na zdjęciach go nie widzę), źle ustawiony zawór 3d (nie przekręciłeś go czasem?). Jak wyglądają temperatury na dole i górze sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Października 2022 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Jak pompa od CO była podmieniana i nadal to samo, to może coś nie tak z zaw 3-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 6 Października 2022 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 50 minut temu, mkwapisz napisał: Szukałbym przyczyn dużego oporu w układzie grzejnikowym, o ile faktycznie wcześniej działało: zapowietrzenie, zapchane sitko filtra (o ile jest, bo na zdjęciach go nie widzę), źle ustawiony zawór 3d (nie przekręciłeś go czasem?). Jak wyglądają temperatury na dole i górze sprzęgła? Różnica 2 stopnie między górą , a dołem sprzęgła . Układ odpowietrzony dlatego tez zdecydowałem się na inhibitor , Filtry przed pompami czyste , na grzejnikach średnio nastawy na 120l/h wiec dość sporo . Zawór 3D również działa w prawidłowa stronę . Doczytałem jeszcze , ze dławi się zaworem grzybkowym pompę na powrocie , ale czy to jej wina ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 6 Października 2022 #17 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Obstawiam za mały Kvs zaworu 3D i za duża pompa na ten obieg grzejnikowy. "60" to się daje na dużą podłogówkę a na grzejniki to"40" bywa i za wydajna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 6 Października 2022 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Digitrax napisał: Obstawiam za mały Kvs zaworu 3D i za duża pompa na ten obieg grzejnikowy. "60" to się daje na dużą podłogówkę a na grzejniki to"40" bywa i za wydajna. Zawór 3D 1 cal kvs 12 , wcześniej 4d miał taki sam kvs . Skoro 25/60 nie daje rady to co da 25/40 , która na próbę i tak nie zdała egzaminu … Edytowane 6 Października 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Października 2022 #19 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Kolego a może są pozakręcane zawory na grzejnikach - te na zasilaniu lub te na powrocie. Sprawdź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 6 Października 2022 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Powrotne na imbus są otwarte . spuszczę wodę sprawdzę zawory na zasilaniu , czyli brak zaworu grzybkowego na pompie powrotnej ze sprzęgła na nic nie wpływa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Października 2022 #21 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 (edytowane) Obieg kocioł sprzęgło jest całkiem oddzielnie i nic tam nie ruszaj Może się posklejaly zawory nie spuszaj wody , tylko szczypcami powyciągaj bolce pod głowicami termostatyczny Edytowane 6 Października 2022 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 6 Października 2022 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 (edytowane) Bolce pracują normalnie , ale dodatkowo rozruszałem , zwiększyłem również nastawę wstępna na max czyli 150l/h na grzejniku i gdy dałem pompe na 3 bieg , grzejnik ciepły .Wychodzi na to , ze są jakieś duże opory , których wcześniej nie było . Zdemontuje zawory może się pozatykały przy okazji sprawdzę grzejniki od środka . Innego pomysłu już nie mam … Edytowane 6 Października 2022 przez adamu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 7 Października 2022 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Planuje te wynalazki czyli zawory heimeier eclipse wymienić na próbę chociaż na jednym grzejniki jak będzie różnica to zakupie już komplet . Bo skoro ze zdjęć i schematów układ kocioł -sprzęgło jest zrobiony prawidłowo i nie ingeruje on w prace pompy CO to winne są chyba zawory . Teraz szukając czegoś dobrego z nastawa wstępna pod grzejniki aluminiowe co wybrać herz , oventrop czy danfoss ? Chodzi o trwałość i łatwość ustawienia oraz prace samego zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 7 Października 2022 #24 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Wykorzystaj zawory o zwiększonym przepływie Herz. Je nawet można instalować na grzejnikach w instalacji grawitacyjnej. Mają bardzo małe opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 7 Października 2022 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Herz ma podobna budowę do heimeiera wiec głowice by zostały . Wiec model HERZ TS98V lub heimeier calyspo exact wybiorę , różnią się tylko ilością nastaw i kvs. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...