Opublikowano

wygląda na zbyt mały odbiór ciepła lub zbyt niską prędkość pompy. Podaj więcej info na temat instalacji

Opublikowano

Za wolno zabierane jest ciepło przez instalację prawdopodobnie.

Podaj temp na kotle i jak wygląda instalacja sam pomysł z mieszaczem jest słaby chyba że to była istniejąca instalacja a nie nowa.

Opublikowano

Prawdopodobnie będzie potrzeby jakiś zasobnik wody aby wydłużyć czas pracy lub wymiana zaworu 3d przed rozdzielaczem

Napisz dokładnie co to za instalacja, i ile czasu zajmuje kotłowi nagrzanie do 40st i wyłączenie.

Masz tam inne grzejniki lub rozdzielacze, czy sama podłogówka?

Czy w termecie możesz wymusić pracę na najniższej mocy?

Opublikowano

Instalacja ma jeden rozdzielacz z pompą na dole i jeden 3-sekcyjny na górze bez pompy, połączony jedna z sekcji z dolnym rozdzielaczem. Pierwszy ze zdjęcia połączony z piecem zasileniem i powrotem bez żadnych sprzęgieł i mieszaczy. Przepraszam za fachowe nazewnictwo 😅. Po włączeniu ogrzewania piec wyłącza się, zanim ciepła woda dojdzie do rozdzielacza. Zdarzyło mi się kilka razy ustawić np temperaturę 40 stopni i szybko ją zwiększyć  po osiągnięciu np na 47, po tym zabiegu piec zmodulował palnik i utrzymywał temperaturę bez wyłączenia. Mogłem wtedy zmienić temperaturę np na 41 stopni i piec dalej działał.

 

Piec jest na propan.

Opublikowano

A ja stawiam na zapowietrzone pętle. Należy je podpiąć pod kran i przegonić pojedynczo🙂

  • Przydało się 1
Opublikowano

Na LPG kotły mają przeważnie większe moce minimalne niż podają w instrukcji - z resztą co tu mówić o mocach, jak są temperatury plusowe,

Ja wywaliłbym ten zawór 3D i pompę oraz puścił podłogówkę wprost z kotła na regulacji temperatury  krzywą grzejną.

Opublikowano

Pierwszy post wskazuje na brak odbioru ciepła. Powodem są najpewniej zapowietrzone pętle podłogówki. Z tego co widać na foto jest zdalny sterownik typu on/off. Aby to zadziałało z krzywą grzewczą musi być dedykowany sterownik.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Czyli masz 90m2 podłogi zrobione na 6 pętlach? No to ładnie!

Genialnie wykonane połączenie pompy przy rozdzielaczu z przewodem zasilającym.

Gdzie jest 0 na przepływomierzach?

jakie masz przepływy

Opublikowano

"szakallo" nie nabijaj postów jeśli nie masz nic do zaoferowania w postaci elementarnej wiedzy w temacie.

I co że ma tak podłączoną pompe, to można poprawić. Proponuję skupić się na problemie a nie zadawać mnóstwo bezcelowych pytań. 

0 na przepływomierzach jest na dole. 

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, pepoz napisał:

Aby to zadziałało z krzywą grzewczą musi być dedykowany sterownik.

Krzywa grzewcza reguluje tylko temp wody w instalacji i to obsłuży sam kocioł z czujnikiem temperatury zewnętrznej.

Obecny sterownik może wyłączyć kocioł po przekroczeniu zadanej temp pomieszczenia.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Co to znaczy zablokowana? Przecież coś wyświetla, jakby działała na 1 biegu. Z tą temperatura to radzę nie przesadzać. Przepływy są, możesz za jakiś czas porównać  temperaturę powrotów, to Ci da obraz czy są przepływy. Masz teraz na zasilaniu 40°. Na początek to trochę za dużo. Powinieneś zacząć wygrzewanie od ok. 30°. 

Edytowane przez pepoz
Opublikowano

Pompa jest zablokowana, świeca się tylko dwie pierwsze kontrolki od lewej, to zgodnie z instrukcją oznacza tryb ochronny, zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika. Słychać że pompa nie może wystartować.

Opublikowano

Sprawdz czy zawór tojdrogowy pod pompa jest choć w połowie otwarty. Rozumiem, że wszystkie zaworki iglicowe na powrotach też są otwarte.

Opublikowano

Po nocy pompa się sama odblokowała, problem kotła po odpowietrzaniu pozostał bez zmian. Czy jest możliwość ustawienia mniejszej mocy przy uruchomieniu? Jak grzeje wodę w bojlerze problem nie występuje, piec od początku grzania moduluje moc palnika.

Zawór iglicowy jest otwarty na max, powroty też.

Opublikowano (edytowane)

W takim razie coś jeszcze blokuje. Najwyraźniej ten zawór pod pompą to nie jest zwykły 3D tylko termostatyczny i byle paproch może zakłócić jego pracę.  Majster powinien Ci pomóc przy uruchomieniu, bo sam nie dasz rady. 

Edytowane przez pepoz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.