Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podłączenie bufora do pompy ciepła, czy ma znaczenie gdzie zasilanie gdzie powrót? Góra, dół.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Chcę podłączyć bufor 80L szeregowo na powrocie do PC celem zwiększenia ilości wody w instalacji, rury prowadzone w podłodze i teraz pytanie: Czy muszę podłączyc jak narysowałem na rysunku, że PC pobiera wodę z dołu zbiornika, czy w przypadku połączenia szeregowego nie ma to znaczenia, wtedy wychodzi mniej materiału 🙂 KW to kocioł węglowy.

pc.png

Opublikowano

Jak bufor szeregowo na powrocie to albo podłącz na jednej wysokości wejście i wyjście ,albo powrót z instalacji niżej a wyjście do PC u góry .Tak jak na Twoim  rysunku jest kompletnie   bez sensu ,bo dół bufora będzie zawsze zimny 

Opublikowano

Rozwiń myśl, bo do końca nie rozumiem, Ja chłop prądowy jestem😄 nie od wody. Pompa w pompie będzie ssała od dołu bufora to i tak powinna cieplejsza wodę z góry przeciągać w dół, chyba że się mylę. Zrobię na jednej wysokości to się to może nie pomieszać, a chodzi głównie o to żeby całe te 80litrów było jednakowo gorące, przydatne na defrosty. A czysto teoretycznie jeśli bufor idealny by nie miał żadnych strat, to i tak temperatura powrotu z grzejników jak i powrotu do pompy powinna być ta samą.

  • Lubię to 1
Opublikowano
5 godzin temu, bully napisał:

Chcę podłączyć bufor 80L szeregowo na powrocie do PC celem zwiększenia ilości wody w instalacji, rury prowadzone w podłodze i teraz pytanie: Czy muszę podłączyc jak narysowałem

Tak, podłącz jak narysowałeś, to prawidłowe polączenie.

Opublikowano

Ja   mam podłączone odwrotnie niż na Twoim rysunku ,czyli powrot z instalacji na dole bufora a wyjście do pompy i filtry magnetyczny na samej górze bufora .Według mnie tak jest sensowniej bo ciepła woda zawsze idzie do góry to raz, a druga sprawa to  potencjalne  zanieczyszczenia z instalacji też przy takim podłączeniu mają większe szanse  pozostac  na dole bufora .To tak na logikę i tzw."chlopski rozum" ale mogę się mylić i może Sambor  wyprowadzi mnie z błędu ,to podłącze tak jak sugeruje ,czyli według Twojego rysunku 

Opublikowano

To jest bufor malutki do zwiększenia zładu a nie do magazynowania energii ,więc podłącz jak na rysunku on się moment calutki nagrzeje jak pompa ruszy ,separator magnetyczny na powrocie przed pompą ,no i jak termostaty na grzejnikach to zawór upustowy różnicy ciśnień , pytanie czy cwu będziesz grzał tą pompą ?

Opublikowano

Ja   mam podłączone odwrotnie niż na Twoim rysunku ,czyli powrot z instalacji na dole bufora a wyjście do pompy i filtry magnetyczny na samej górze bufora .Według mnie tak jest sensowniej bo ciepła woda zawsze idzie do góry to raz, a druga sprawa to  potencjalne  zanieczyszczenia z instalacji też przy takim podłącz

Opublikowano
2 godziny temu, Kordjano napisał:

To jest bufor malutki do zwiększenia zładu a nie do magazynowania energii ,więc podłącz jak na rysunku on się moment calutki nagrzeje jak pompa ruszy ,separator magnetyczny na powrocie przed pompą ,no i jak termostaty na grzejnikach to zawór upustowy różnicy ciśnień , pytanie czy cwu będziesz grzał tą pompą ?

No separator owszem, trzy grzejniki będą non stop otwarte to myślę że wystarczy, w tym pokoju będzie sterownik z czujnikiem temp., z resztą pompa to Panasonic z elektroniczną pompą obiegową i przepływomierzem to zapewne głupia nie jest. CWU w przyszłości założę trójdrogowy na wyjściu z pompy to tak, dotychczas CWU grzane było non stop podłączone do tego samego obiegu co grzejniki, z pompą ciepła to raczej bezcelowe, i na razie będzie grzała sama grzałka.

Co do podłączenia bufora, może rzeczywiście podłączyć na odwrót, bo ciepła woda z powrotu, będzie "pomagała" pompie obiegowej unosząc się samoczynnie do góry.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor