Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Cześć,

przeglądam forum od jakiegoś czasu, ale niestety nie znalazłem rozwiązania swoich problemów.

Od października użytkujemy kocioł Klimosz LE eko 20, 22KW. Dom ~160m2, stary, praktycznie nieocieplony. Okna plastikowe, ale większość już ma swoje lata. Kocioł stoi w kotłowni zrobionej w pomieszczeniu gospodarczym, jest połączony do starej piwnicy, w sumie rury mają około 10m pomiędzy kotłem a podłączeniem do instalacji. Wszystkie zaizolowane najlepiej jak się dało. CWU 230L na 5 osób. Od 5 października do 5 stycznia kocioł spalił 2775kg. Przy ostatniej cieplejszej pogodzie palił 30kg na dobę, teraz spala około 33kg. Wiem, że przy takich warunkach spalanie chyba nie jest specjalnie tragiczne, martwi mnie natomiast ilość rozpaleń kotła. W tym momencie kocioł rozpala się około 21 razy.

Podłączone jest to tak jak na zdjęciach. Termostat pokojowy ustawiony na 21* z histerezą 0,4*. Po dobiciu do 21,4* następuje obniżenie na mieszaczu w tym momencie o 10%. Sterowanie pogodówką - w tym momencie przy 0* na mieszaczu 52*, także po dobiciu temperatura spada o te 10%. Tak ustawił montażysta, tak doradził serwisant Klimosza, jest to podobno w naszym przypadku lepsze niż całkowite wyłączenie kotła i pompy. Dodatkowo na większości grzejników termostaty elektroniczne. 

Powrót jedynie zabezpieczony zaworem 4D, bez pompy kotłowej. Montażysta ustawił temperaturę powrotu na 30*, serwisant Klimosza kazał zmienić na 40*, podobno to wystarczająco, chociaż w DTR jest 50*..

- temperatura zadana kotła 68*

- histereza górna 5* (kocioł rozpala się do 70,5*, wygasza się i dobija do około 72-73*)

- histereza 10* (w sumie około 13*)

- CWU 50*

- histereza CWU 8*

- podawanie 6 sekund

- przerwa 23 sekundy

- nadmuch 23%

Nie umiem ustawić w sterowniku parametrów podawania itp dla danych mocy.

- pompa CO startuje przy 62* na kotle

- pompa CWU startuje przy 60* na kotle

Palenie w PID.

 

Stałem ostatnio przy kotle dosyć długo, żeby zaobserwować jak to działa. Wygląda to tak, że kocioł przy 57,9* zaczyna się rozpalać. Zanim się rozpali temperatura spadnie gdzieś do 57, 56,5*. Po rozpaleniu dogrzewa powrót aż do wyrównania z temperaturą kotła, dopiero potem rośnie temperatura kotła. Po załączeniu pompy CO, po chwili mieszacz puszcza wodę na obieg, wtedy powrót spada do tych 40*, wtedy mieszacz przykręca wodę na obieg żeby dogrzać znowu powrót, jak dogrzeje to puszcza znowu na obieg i tak w kółko. Trwa to do 30min, potem kocioł wygasza się, przechodzi w czuwanie (wtedy powrót ma około 60*). Czuwanie trwa mniej więcej kolejne 30min, raz więcej, raz mniej, tak samo czas rozpalenia. Na takie rozpalenie idzie od 1,3 kg do 1,6 kg.

Czy taka praca jest ok? Czy bez zainstalowania pompy kotłowej jest szansa wydłużyć czas w którym kocioł jest wygaszony? Wiem, że wypadałoby ocieplić dom i to pewnie pomoże, ale teraz najbardziej nie podoba mi się ta ilość rozpaleń.. Pytanie tylko czy jeśli zmniejszy się ilość rozpaleń to przez to, że kocioł będzie chodził dłużej, czy przez to, że dłużej będzie wygaszony. Oczywiście wolałbym to drugie.

Dajcie znać jeśli więcej informacji pomoże.

20220103_204751.jpg

20220103_204803.jpg

20220103_204757.jpg

20220103_204755.jpg

20220103_204745.jpg

20220103_204743.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Jak na moje oko laika to kocioł przewymiarowany, 22kW na 160 m2 to sporo nawet jak budynek nieocieplony, stąd ta ilość rozpaleń, jak chcesz zmniejszyć ilość rozpaleń to chyba trzeba pomyśleć nad buforem ciepła. Ale niech eksperci się wypowiedzą.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.