PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2022 #26 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Ta pompa w kotle z wbudowanym układem ochrony powrotu powinna sama w sobie zapewnic obieg przez sprzeglo. Nic wiecej nie trzeba. Schemat @sambor poprawiony jest taki jak powinien byc. Co prawda jest bez sprzegla. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #27 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Jedynym "problemem" jest jak ma być wpięty ten kocioł gazowy? Jaki to kocioł i czy on jeszcze pracuje? Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #28 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Zawór zwrotny na podłogowe jest nie ma na obiegu grzejnikowym i nie ma na powrocie do sprzęgła, bazując na tym schemacie rozumiem że zawór za kotłem na 100% otwarty i pompa na auto i może będzie chodzić przez 2 lata żebym mógł sam przerobić. A co do sprzęgła to zostawić czy likwidować przy założeniu 2 kotła gazowego? Kocioł gazowy Junkers a kondensat, wpięty w trójniki przed samym sprzęgłem 22 minuty temu, PioBin napisał: Ta pompa w kotle z wbudowanym układem ochrony powrotu powinna sama w sobie zapewnic obieg przez sprzeglo. Nic wiecej nie trzeba. Schemat @sambor poprawiony jest taki jak powinien byc. Co prawda jest bez sprzegla. Pompa wewnętrzna pieca uruchamia się tylko na chwilę po spadku temp na powrocie poniżej 55 stopni podbija powrót i się wyłącza więc chyba nie poda do sprzęgła Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #29 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Na ten moment trzeba dać pompę od sprzęgą na powrót, wywalić ten zaw 3-D i to wszystko. Choć wg mnie sprzęgło, zaw 3-D ani pompa nie są potrzebne. Zawory zwrotne muszą być na zasilaniu obu kotłów i na obiegach tak jak pokazałem na ostatnim rys. Godzinę temu, sambor napisał: prawie prawidłowy schemat jest w instrukcji kotła Dla tych którzy nadal się zastanawiają dlaczego to zły schemat , mam dod pytanie - jak działa obieg COII? Na grawitacji? Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #30 Opublikowano 8 Stycznia 2022 16 minut temu, sambor napisał: Na ten moment trzeba dać pompę od sprzęgą na powrót, wywalić ten zaw 3-D i to wszystko. Choć wg mnie sprzęgło, zaw 3-D ani pompa nie są potrzebne. Zawory zwrotne muszą być na zasilaniu obu kotłów i na obiegach tak jak pokazałem na ostatnim rys. Dziękuję za wsparcie, pewnie się nie uda dopóki nie skończy się okres 5 lat , bo wątpię czy instalator przyjedzie to przerobić. Zorientuje się czy mogę to teraz na własną rękę zrobić, sprzęgło może mogłoby zostać że względu na duża ilość chłodnej wody wracającej z podlogowki. Ostatnia kwestia dotyczy ciśnienia, przy tych problemach obniżyć je do 0.8 bara czy utrzymać obecne 1.5 bo nie wiem w którym przypadku kawitacja będzie mniejsza plus że są głowice termostatyczne na grzejnikach więc ciśnienie w instalacji się zmienia jak się niektóre głowice pozamykają albo otworzą. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 8 Stycznia 2022 #31 Opublikowano 8 Stycznia 2022 @sambor ten schemat z instrukcji to jest schemat instalacji dostarczonej z kotłem One. One Basic ma tylko tę pompę przewałową, więc resztę trzeba dorobić. Chyba Heiztechnik nie składałaby takiego zestawu jeżeli by nie działał prawidłowo. Zresztą fajne maleństwo to jest, myślałem że obok jest zasobnik na pellet, a tu takie all-in-one w jednej obudowie. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #32 Opublikowano 8 Stycznia 2022 11 minut temu, lonsen140 napisał: Ostatnia kwestia dotyczy ciśnienia, przy tych problemach obniżyć je do 0.8 bara czy utrzymać obecne 1.5 Zostaw to co masz. Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2022 #33 Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) 38 minut temu, sambor napisał: Choć wg mnie sprzęgło, zaw 3-D ani pompa nie są potrzebne. Jak tam jest sama pompa przewalowa wpieta na bypasie to sprzeglo to faktycznie lipa bo nie pociagnie wody przez niego. Wiec Twoj schemat „najlepszy” bez dewastacji kotla. A jak by mialo zostac sprzeglo to trza kociol „rozbebeszać” z tych „pomyslow”. To ja juz wole kotly bez wewnetrznych firmowej hydrauliki. Obieg COII firmowy dziala w oparciu o „wiare”. 3 minuty temu, sambor napisał: Zostaw to co masz. Cisnienie niech obnizy w zbiorniku przeponowym bo teraz on tez nie pracuje. Nie ma zadnej rezerwy wody. Edytowane 8 Stycznia 2022 przez PioBin Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #34 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Jeżeli ma naczynie w kotle gazowym to ciśnienie w drugim naczyniu musi być takie same , a w kotle gazowym standard to 1,5bar. Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #36 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Czyli reasumując, bez rozbebeszania kotłowni nic z tego nie będzie, jedyne co mogę na tą chwilę zrobić to zawór trzymać otwarty na sprzęgło i odpowietrzac pompę. Co do ciśnienia żeby był zapas musiałbym podnieść na instalacji do ok 1.7 bara, to już chyba dużo będzie szum w grzejnikach i pisk jak się głowice zaczną przymykać. Natomiast na przyszłość wyrzucić zawór lub zawór i sprzęgło a w obu przypadkach pompę na powrót? W piecu gazowym naczynie jest wewnątrz? Chciałbym sprawdzić cisnienie Znalazłem instrukcje do pieca gazowego i tu niespodzianka ciśnienie wstępne 0.5 bara Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #37 Opublikowano 8 Stycznia 2022 3 godziny temu, lonsen140 napisał: musiałbym podnieść na instalacji do ok 1.7 bara, to już chyba dużo będzie szum w grzejnikach i pisk jak się głowice zaczną przymykać. Ten szum to nie z ciśnienia , tylko ze zbyt dużej prędkości pompy od CO, trzeba jej bieg obniżyć. To jaki masz naprawdę kocioł gazowy? Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #38 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Pompa CO chodzi na minimum, piec gazowy Junkers CerapurSmart ZSB 22 Co do biegu pompy na wyższym biegu albo na auto bardzo szumi w grzejnikach, chyba że pompa za mocna i minimum to za dużo Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #39 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Masz pompy prod wschodniej - ferro, więc one nie mają ani prawidłowych nastaw ani autoadaptu, powinna być jakaś markowa 25/40. Jak patrzę w swoją instrukcje od takiego kotła to ciśnienie w nim powinno być na zimno 1-2 bar. Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2022 #40 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Przy jakim cisnieniu minimalnym wyrzuci alarm? Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #41 Opublikowano 8 Stycznia 2022 11 minut temu, sambor napisał: Masz pompy prod wschodniej - ferro, więc one nie mają ani prawidłowych nastaw ani autoadaptu, powinna być jakaś markowa 25/40. Jak patrzę w swoją instrukcje od takiego kotła to ciśnienie w nim powinno być na zimno 1-2 bar. Czyli lepiej nie używać auto tylko regulować ręcznie żeby uzyskać odpowiedni przepływ, pewnie dlatego na auto sprzęgło było słabo wygrzane. Ciśnienie w piecu gazowym sprawdzałem w instrukcji serwisowej tego kotła, piec ma już 7 lat i podobno nie ma czujnika ciśnienia więc nie wyrzucić błędu Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2022 #42 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Wes pod uwage ze kociol gazowy prawdopodobnie znajduje sie na parterze kilka metrow wyzej niz peleciak wiec tam cisnienie statyczne bedzie proporcjonalnie mniejsze 1m=~0,1bar. To tez narzuci minimum. Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #43 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Piec gazowy wisi w piwnicy na wysokości pelleciaka i jego ciśnieniomierz wskazuje taki sam poziom jak na pelletowym, jak zamknę gazowy zaworami potrafi pokazywać ok 1.2 bara Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #44 Opublikowano 8 Stycznia 2022 O i kolejny "kwiatek" - kocioł na paliwo stałe obok kotła gazowego!!! Ta kotłownia nadaje się tylko do wyburzenia! Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #45 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Kocioł gazowy wisi w osobnym pomieszczeniu, grzeje bojler i jest rezerwowy na dłuższe wyjazdy poza tym z tym piecem pelletowym miałem sporo problemów stał nawet 2 tygodnie w środku zimy więc nie mogę sobie pozwolić na odcięcie gazowego Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2022 #46 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Z resztą to jakaś bzdura!, Brać dofinansowanie aby mając kocioł gazowy kupować kocioł na pellet , przeciętnej jakości i tworzyć takiego potworka! Trzeba było kupić PC lub docieplić dom Cytuj
lonsen140 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor #47 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Kocioł gazowy bierze jak szalony średnio 14 m da dobę niezależnie czy jest +5 czy -5 jego moc minimalna to 7kW więc taktuje jak szalony, miałem piec na węgiel i go wymieniłem na pellet za parę zł z dofinansowaniem, a ocieplenie domu to za duża inwestycja na ten moment A kocioł nie był moim wyborem tylko taki był w projekcie Tak na prawdę to kwestia jest tego że większość instalatorów robi to co mam w kotłowni, żadne rozwiązanie ani urządzenie nie było moim pomysłem Cytuj
lonsen140 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Autor #49 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Ostatnia kwestia, przy tym piecu i instalacji lepiej obniżyć temperatury o grzejniki i podłogowe i gonić pompy na okrągło, czy raczej wyłączać pompy po osiągnięciu temperatury? Cytuj
lonsen140 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Autor #50 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Chciałbym również dopytać o zawór 3d na ogrzewanie podłogowe, zawór z siłownikiem, temp zadana 38 stopni, na sprzęgle 60 stopni, pompa na minimum, a zawór ciągle pracuje otwarty w przedziale 70-90%, czy tak powinno być ?, Drugi taki sam zawór na grzejniki przy zadanej 45 stopni pracuje w przedziale 10-40% otwarcia. Cytuj