mihoo Opublikowano 2 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, Mam problem z podłogówką. Dwie pierwsze od prawej pętle na rozdzielacze ok 100m, 3 pozostałe ok 45m. Przepływ jaki mogę na max ustawić to 0,8 i tylko gdy pompa obiegowa ustawiona na 3 biegu. W pomieszczeniach nie mogę uzyskać większej temperatury jak 21 stopni. Na drugim i trzecim biegu pompy słychać głośny przepływ wody. Powrót na rozdzielaczu podłogówki ok 21 gdy zawór jest ustawiony na 42 stopnie. Co jest źle wykonane w takiej instancji. Dodam ze woda użytkowa oraz grzejniki działają ok.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/7f276f579b7779146abafab8a251ac4b.jpg Czy zmiana na kvs 2,5 naprawi problem. W tej chwili jest kvs 1,6. Poniżej na zdjęciu myśle ze powinen być zawór zwrotny. I czy śrubunków przy zaworze ATM nie są za małe. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/5acd800af46aaee70bea1c8ea30ed42a.jpg Edytowane 2 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Daj zdjęcia na forum a nie w zewnętrznych odnośnikach, których nie można otworzyć. Zaw 3-D o Kvs 1,6 jest na styk, możesz zmienić, ale to mało co pomoże Cytuj
mihoo Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 2 Grudnia 2021 fotki wstawiałem z z tapatalka. Czyli wymiana zaworu ATM na większy kvs nic nie da, a inne Wasze sugestie ? Cytuj
kult5 Opublikowano 2 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 2 Grudnia 2021 1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ. 2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni. 3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby. 4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie? Cytuj
Animus Opublikowano 2 Grudnia 2021 #5 Opublikowano 2 Grudnia 2021 A te niebieskie kapsle na dolnej belce masz odkręcone całkowicie? Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #6 Opublikowano 3 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 20:26, kult5 napisał(a): 1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ. 2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni. 3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby. 4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?1) to nie jest nowa instalacja, filtr był sprawdzany i czyszczony 2) jak ustawie 41 to na belce zasilającej jest 41 stopni3) tak pracuje cała dobę 4) najbardziej jest słychać w okolicy pompy i w najbliżej w pomieszczeniach kotłowni W dniu 2.12.2021 o 21:21, Animus napisał(a): A te niebieskie kapsle na dolnej belce masz odkręcone całkowicie?Są odkręcone całkowicie Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Grudnia 2021 #7 Opublikowano 3 Grudnia 2021 (edytowane) Witam , tak na pierwszy rzut oka patrząc to zawór termostatyczny jest odwrotnie założony , sprawdź strzałkę na zaworze u Ciebie pewnie jest z tyłu . Filtr też troszkę jest nieprawidłowo . Edytowane 3 Grudnia 2021 przez tomekb Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #8 Opublikowano 3 Grudnia 2021 (edytowane) Zawór jest poprawnie zamontowany. Edytowane 3 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
kult5 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Zawór termostatyczny jest przed pompą i filtrem. On ma taka budowę że może łatwo się zabrudzić i ograniczać przepływ. Jeśli cała górna belka będzie drożna to pozostaje jeszcze raz spróbować odpowietrzyć instalację. Hałas lubi powstawać przy wysokim przepływie jak i przy powietrzu w instalacji. Jeśli żaden z obiegów podłogówki nie pracuje dobrze to może świadczyć o tym że problem jest na częściach wspólnych instalacji. Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 3 Grudnia 2021 W dniu 3.12.2021 o 08:38, mihoo napisał(a): Zawór jest poprawnie zamontowany. Rozwiń Zwróć uwagę na kształt tej zatyczki zaworu nie da się jej inaczej zamontować i jeśli jest tak samo jak na moim zdjęciu to kierunek jest odwrotny, może się mylę bo z twojego zdjęcia słabo to widać , albo sama zatyczka jest odwrotnie . Cytuj
Animus Opublikowano 3 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Filtr to na bank musisz obrócić, osadnikiem do dołu, ten przy pompie z Leszna, inaczej siatka będzie się szybko zamulać. Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #12 Opublikowano 3 Grudnia 2021 W dniu 3.12.2021 o 09:09, tomekb napisał(a): Zwróć uwagę na kształt tej zatyczki zaworu nie da się jej inaczej zamontować i jeśli jest tak samo jak na moim zdjęciu to kierunek jest odwrotny, może się mylę bo z twojego zdjęcia słabo to widać , albo sama zatyczka jest odwrotnie .Dobrze jest zamontowany Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Nie będę się już więcej spierał, chciałem tylko pomóc....... ,ale nadal uważam że jest źle zamontowany . Zobacz na szczegóły zaworu twój jest tak zamontowany że kierunek przepływu jest odwrotny przecież wyraźnie to teraz widać . Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #14 Opublikowano 3 Grudnia 2021 tak mam zamontowany. A może hydraulik coś z plastikami po przestawiał z tym zaworem Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 3 Grudnia 2021 To już chyba zmęczenie :) muszę się napić , bo cały czas mi się wydaje , że na wcześniejszym zdjęciu był odwrotnie :) 😀 😃 🙂 Tak jest ok . Cytuj
Mirekkss Opublikowano 3 Grudnia 2021 #16 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Przecież na głównym zdjęciu widać ewidentnie że jest odwrotnie:) Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #17 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Nie sugerujcie się ta czarna obudowa ponieważ ona nie jest na swoim miejscu. Ja tak już kombinowałem ze nie zapoznałem jej tak jak powinna być. Pewnie stad to całe zamieszanie Cytuj
Animus Opublikowano 3 Grudnia 2021 #18 Opublikowano 3 Grudnia 2021 A pod kapturkiem zaworu Afriso kręciłeś? Cytuj
mihoo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor #19 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Tylko tym pokrętłem od skali Cytuj
Animus Opublikowano 3 Grudnia 2021 #20 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Ok. Pierwsze co powinieneś zrobić to przenieść filtr siatkowy przed zaworem Afriso i założyć jeszcze jeden na dole . zmwM8Kv.jpeg (1024×768) (imgur.com) Cytat Starannie wypłukać instalację, zwracając szczególną uwagę na usunięcie pozostałości po lutowaniu, cięciu rur, itp. Na przyłączach zalecany jest montaż zaworów odcinających w celu ułatwienia późniejszej konserwacji lub ewentualnej wymiany. Przed przyłączami wlotowymi zalecamy montaż filtrów siatkowych Rozwiń Pompa powinna być zamontowana poziomo. https://agaterm.pl/img/cms/blog/montaz_alpha2.jpg 1 Cytuj
Animus Opublikowano 3 Grudnia 2021 #21 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Do tego trzeba oba zawory odpowietrzające z belek przenieść wyżej, zawór z powrotu zastąpić zaworem ręcznym wystawionym na króciaku, a automatyczny na zasilaniu. https://i.imgur.com/AGbTsDB.jpeg 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #22 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Mieszacz jest dobrze. Spojrzyjcie na przetłoczenia na króćcach: H, C, MIX. Brakuje zaworu zwrotnego w zaznaczonym miejscu. 1 Cytuj
mihoo Opublikowano 4 Grudnia 2021 Autor #23 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Dzięki za rady. W przyszłym tygodniu wdrożę je w życie i zobaczymy jak będzie. Poinformuje o wynikach. Cytuj
mihoo Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor #24 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Problem rozwiązany. Powodem było małe KVS. Wymieniony został tylko zawór przepływy skoczyły do prawie 3 🙂 Teraz podłogówka działa prawidłowo. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2021 #25 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Na jaki kvs wymieniłeś? 2,5 ? Cytuj