Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam ten kotla 60 czas podawania 8 s nadmuch 32 nadzór 2 s podawanie popiół jest z niedopalonym węglem w czym problem nadmuchu zwiekszalam i zmniejszyłam ekogroszek katolik dmuchawa otwarta prawie na Maxa 

 

20211128_111105.jpg

20211128_111049.jpg

20211128_111118.jpg

20211128_111132.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Zmniejszaj podawanie i tež trzeba wyczysczic lopatki dmuchawy.

Opublikowano

Wychodzi 1:4 na dzisiejsze temperatury to sporo. Proponuję 1:7lub 1:8 i mniejsze dawki czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 48 wentylator 28-30. To zależy od węgla twardy mniejszy nadmuch, miękki większy.

Opublikowano

Ok Dziękuję za wskazówki przedstawione wyczyszczone A jeszcze mam 1 pytanko piec prawie cały czas pracuje na krótko przełącza się w nadzór próbowaliśmy już kilka sposobów i nic nie pomogło nawet jak był ekogroszek najwyższej jakości w czym może być problem że długo pracuje aby osiągnąć ten dodam jest niby odpowiedni na metraz

Opublikowano

W instalacji najpewniej ale jak ona wygląda ????

Zwróć uwagę na dmuchawę położenie dźwigni przesłony, według mnie powinna być w lewo do siebie. Ta z przeciwwagą albo śruba powinna być w pionie tak aby lekki powiew dmuchawy ja otwierał. Tak jak widać na zdjęciu hamuje przepływ powietrza i stąd mogą być kłopoty.

Nie chodzi o tą okrągła przesłonę na zewnątrz dmuchawy.

885029226_20211128_111118.thumb.jpg.b9ee23d2aa2708890260e6005e76bbe02.jpg.bbe952cd2d781b18037e6453346c4e32.jpg

Opublikowano

Witam temperatura kotła 60 stopni mieszacz na dom puszczona 43 woda ustawiona bez priorytetu piec bardzo szybko traci temperaturę i bardzo długo pracuje aby ją z powrotem osiągnąć prawie wcale nie przechodzi w nadzór ciągle w pracy Co może być przyczyną czas podawania 6-7 s różnie próbowałam dmuchawa na 32 nadzór podawanie co 2 minuty dmuchawa na maksa 60 sekund klapka od dmuchawy na maksa otwarta piec heitz 16 kW histereza 0.3 próbuje różne ustawienia nic nie dają czy piec nie powinien przechodzić w nadzór ekogroszek niby ok brat ma taki sam i u niego spalanie ok i popiół ok u mnie nie do końca się wypala 

  • marcin zmienił(a) tytuł na Ustawienia kotła, nie dopala ekogroszku, długo dochodzi do zadanej
Opublikowano

Lekko podnies dmuchawe w pracy,poczekaj ponad godzine,czy dopala liepiej.Jesli nie,jescze podnies,dopoki niebedzie dopalac.Wažne po zmianie poczekac.Wegla na palniku widac dosyc,trzeba go spalic nadmuchom.Jesli w nadzoru podawa každe 2 minuty,to musi sa tym weglom zawalic.W nadzorze podanie po 15-20 minutach.

Opublikowano (edytowane)

Wszyscy mówimy o ustawieniach nikt nie mówi o palniku. Kiedy palnik był czyszczony.. ? Bo ten ogień na zdjęciu nie wygląda zbyt dobrze . Jednym słowem szału nie ma. Skoro zmiany dmuchawy nic nie dają .Jedyna rada , wygasić piec zdjąć koronę palnika, wyczyść palnik i uszczelnić.

Edytowane przez 1mps
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Jeśli są okna rewizyjne na dole palnika to może obejdzie się bez ściągania korony (przynajmniej tak jest u mnie).

Potem bym zaczął prowadzić kocioł na mniejszej mocy i przede wszystkim opanował przesyp niespalonego węgla.

Czyli ustawić 5s podawanie, 30s przerwy i tak ustawić powietrze aby się wypalał węgiel. Jak już będzie OK to wtedy można zejść z przerwą do 25s i lekko podnieść powietrze aby znowu się wypalało poprawnie. Inaczej się nie da. I nie zrobisz tego w jeden wieczór.

Gruntowne czyszczenie kotła raz na tydzień lub dwa to oczywista oczywistość.

Opublikowano

@1mps połozenie tej przeciwwagi w trakcie pracy dmuchawy może być w tej pozycji poprawne. Przy wyłaązonej- opada w stronę kotła.  Obrót w lewo może być blokowany przez dolną blachę kotła- wydaje się być bardzo blisko.

Ale słusznie zauważyłeś, że tam trzeba przede wszystkim zacząć od  wyczyszczenia palnika, wentylatora, wyważnienia przeciwwagi oraz sprawdzenia poprawności montażu oraz wskazań podstawowych czujników.

Opublikowano

Mi teraz chodzi CO okolo 40° dla pogody.Jesli nie ma juž žadnych niedopalow,lub spiekow i jest usczelniona korone palnika to trzeba jescze wpisac cos o metražu domku,ociepleniu i instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.