Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam ,

ktoś z użytkowników tego kotła podzieli się nastawami do pracy w pid. Czy z tym palnikiem da się normalnie palić w algorytmie czy tak jak kiedyś pisano jest ciężko ?
Któryś już sezon działam w dwustanie kocioł 30kw palnik 25kw groch 23-25mj aktualnie 5sek / 60sek 25% nadmuch .

Co do PID da się ustawić jakieś widełki pracy dzięki którym sterownik ogarnie i wydoli jak będzie strzał na mrozy -20 , które miewam z racji położenia nad wodą , dwustan przy 0 przestawiam na 5/35 30% . Kocioł tez przewymiarowany do zapotrzebowania sięgającego 12kw wiec sztywna nastawa pod palnik z menu PID odpada . 

Z góry dzięki jak coś to menu serwisowe znam wiec tam tez mogę coś pozmieniać w PID .

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Z tego opisu nic nie wynika, domyślam się tylko że palnik ekoenergia i co dalej ? Jaki piec jaki sterownik ?

Opublikowano
W dniu 9.11.2021 o 20:22, mart102 napisał:

Hmmm, mam taki sam, pale w PIDzie, działa nawet w mrozy.

Podzielisz się czymś więcej czy tylko chciałeś się pochwalić co w piwnicy u ciebie siedzi ?

Opublikowano (edytowane)

Kocioł 30kw Nastawy PID :

min podawanie : 2sek

max. : 5sek

min przerwa : 35sek

max : 65 sek

wentylator min 18/max 28

obroty min 60 / max 360


 

97225F77-CD1C-4B74-84B8-95E99B231F19.jpeg

46BF22E6-6BBC-42E0-8509-33B740CBAC01.jpeg

7A34AA60-1548-48DD-9675-6271C4798CFB.jpeg

Edytowane przez adamu
  • Lubię to 1
Opublikowano

I tak właśnie powinna wyglądać praca płomienia. Ma lekko dotykać deflektora. Jeżeli deflektor jest za nisko, płomień obmywa deflektor i są z tego tylko straty i sadza w bonusie. Jeżeli znowu mamy węgiel płomienny to lepiej już go całkiem wyrzucić.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
W dniu 11.11.2021 o 18:40, adamu napisał:

Podzielisz się czymś więcej czy tylko chciałeś się pochwalić co w piwnicy u ciebie siedzi ?

Kocioł mam taki jak Ty, moc 25 kW, ogrzewam 250 m2. Ustawienia PIDu mam fabryczne. W styczniu i lutym 2021 wyglądało to tak:

styczen2021.thumb.jpg.3eabfe4e4a40f14e450416808ac441e1.jpg

luty2021.thumb.jpg.fb46cf3f2eed7d12e94940b116dda644.jpg

dla porównania w listopadzie 2021 wygląda to tak:

listopad2021.jpg

Edytowane przez mart102
Opublikowano
14 godzin temu, topicktm napisał:

@Adamu fajnie to wygląda, jaki masz deflektor i ile nad palnikiem?

Deflektor ceramiczny od Defro z oryginalnym uchwytem wysokość na paleniskiem ok.20cm.

3 godziny temu, mart102 napisał:

Kocioł mam taki jak Ty, moc 25 kW, ogrzewam 250 m2. Ustawienia PIDu mam fabryczne. W styczniu i lutym 2021 wyglądało to tak:

styczen2021.thumb.jpg.3eabfe4e4a40f14e450416808ac441e1.jpg

luty2021.thumb.jpg.fb46cf3f2eed7d12e94940b116dda644.jpg

dla porównania w listopadzie 2021 wygląda to tak:

listopad2021.jpg

Rozbudowane te statystyki , to zasługa modułu wifi ?

U mnie kocioł 30kw palnik zmieniany z dużej Ekoenergii 35kw na mniejsza 25kw jednak przy zapotrzebowaniu 12kw przy -20 sprawność przy temperaturze średniej zimowej jest słaba do tego długie podtrzymanie w dwustanie dlatego przeszedłem na PID i ustawiłem wartości w menu serwisowym takie jakie ma fabrycznie palnik 15kw , skoro waszym zdaniem jest ok to fajnie , próbowałem jeszcze ustawić moc kotła np.85% to o dziwo zaczął przebijać temperaturę i wykres.

Opublikowano (edytowane)

To są zrzuty z programu eModul.pl, ja łącze się przez moduł WIFI ale można też przez moduł LAN. Wygodna rzecz, monitoring to jedno, ale można też sterować kotłem. Na powyższej stronie jest konto pokazowe, można się pobawić.

PS Wersja na androida też jest.

Edytowane przez mart102
Opublikowano

Dodam temp . Kotła 65 stopni , powrót 62 st. Pompa kotlowa 1 bieg, Temperatura spalin 70-80 stopni, zaw 4d pompa na autoadapt i 40 stopni na CO dalej głowice , ale nie wiem jaki wpływ ma instalacja grzejnikowa na prace kotła bo mam problem ze zrównoważeniem zaworów termostatycznych i ich nastaw wstępnych temat umilkł na forum …

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.