Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Dzień dobry. To mój czwarty sezon palenia. Wszystko było ok do tego czasu. Zakupiłem ekogroszek wesoła wysoko kaloryczny. Mam problem ze spalaniem. Nie dopala się do końca. Przerzuca węgiel do popielnika. Próbowałem wielu ustawień. Bez rezultatu. Obecne ustawienia. Podawanie 5 sek

Przerwa 26 sek
Nadmuch 33%. 
Mój kocioł to Kamen 26kw. Sterownik st-480k. Pow do grzania 230 m. Dom ocieplony. Borykam się jeszcze z wysoką temp podajnika. Oscyluje w granicach 49-58 stopni. Proszę o pomoc! 5 ton do spalenia i zima z pasem. 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Tak. Korona uszczelniona. Wszystko wyczyszczone. Próbowałem różnych ustawień. Bez rezultatu. Dam więcej powietrza to płomień aż z kotła wychodzi. Jestem w szoku bo nigdy czegoś takiego nie miałem. 

Opublikowano
Godzinę temu, wierch napisał:

Mam też ten kocioł
Miałem problem ze sppiekami koksowymi.
Teraz mam nadmuch 27
Podawnie 6
Pre,rwa 95
 

Mi prawie wogóle nie dopala. Obstawiam że eko zbyt kaloryczne. Nie zapada się kopczyk przy tych ustawieniach? A jaką masz temp podajnika?

Opublikowano

Wrzuć zdjęcie tych spieków i palnika. Miałem podobne perturbacje jak po kilku sezonach trafił mi się silnie spiekający węgiel.

Jeżeli to spieki koksowe a nie żużlowe to taki węgiel da się spalić niemal na przysłowiowy popiół z papierosa. Trzeba obniżyć temp w złożu. A to tylko przez obniżenie mocy palnika. Ponad to taki węgiel musi poleżeć na palniku. Inaczej dobrze się nie spali. I jak Kolega @wierch pisał to trzeba drastycznie wydłużyć przerwę. Obniżając przy tym nadmuch tak żeby kopiec się nie zapadał. U siebie dochodziłem do 140 sek. Tak ustawiony palnik pracował u mnie jak w kuźni.  Na palniku sam żar i niewielki płomień.

Opublikowano

Jaki potężny palnik. Kopiec ewidentnie za wysoki. Spróbuj zadziałać jak opisywałem.

Opublikowano (edytowane)

Jutro przełączam na dom także zobaczymy. Narazie zauważyłem że nie ma tyle dymu w piecu po otwarciu drzwi. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Żadne zaklinania i ustawienia na ekoenergię nie pomogą. Po stronie przeciwnej do podajnika będzie niedopalać i nie ma zmiłuj się. Ale ja znalazłem rozwiązanie aby tą dużą (25/35) ekoenergię ujeździć. Wystarczy wsadzić w paszczę tej bestii cegłę szamotową. Cegła nie na retorcie ale w retorcie. Teraz może sobie mielić groch na miał, ale tego na palenisko nie wyrzuci. Wygląda to tak jak na photo. Spalanie na retorcie sprzed miesiąca, ale jak ktoś nie wierzy że teraz wygląda to podobnie to pstryknę nową fotkę. Są tu dewie wersje cegły, pierwsza połówka, druga cała po stronie przeciwnej od podajnika

 

k2.jpg

k4.jpg

k5.jpg

Opublikowano
10 godzin temu, wierch napisał:

Tak zostaw na dłuższy czas zwlasza że na letnim trybie masz

Jest jakby trochę lepiej. Kopczyk jest jeszcze wysoki i w nim znajduje się niedopalony eko. Zwiększyć przerwę czy dać więcej wiatru?

Opublikowano

Wiatru więcej ale jeżeli utworzą sie spieki to mniej i dłuższa przerwa.

Opublikowano

Ja mam teraz tak
Praca 6 s
Przerwa 95 s
Dmuchawa 26
W poodczymaniu
Praca 5
Przerwa 25 min
Przedmuchy 26 min
Wiatr 26
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/20ae4a9fc5f5553795ded322aa598e6f.jpg

Opublikowano (edytowane)

Jestem w pracy i korekty zrobię po południu. Z tego co rano zauważyłem to jeszcze jest niedopalony eko. Zwiększę trochę przerwę i wiatr. Puszczę na dom i zobaczę jak będzie. A przy takich nastawach nie ma problemu z dobiciem do zadanej? Jaką temp podajnika masz?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Dłużej dobija do zadanej ale problemu nie ma nawet chyba lepiej jak się pali dłużej .
Zrobiłem sobie w czopuchu pomiar spalin i mam teraz tak około 80 "C
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/859fec3983e0fd2e20d96b216c8468be.jpg

Żadne zaklinania i ustawienia na ekoenergię nie pomogą. Po stronie przeciwnej do podajnika będzie niedopalać i nie ma zmiłuj się. Ale ja znalazłem rozwiązanie aby tą dużą (25/35) ekoenergię ujeździć. Wystarczy wsadzić w paszczę tej bestii cegłę szamotową. Cegła nie na retorcie ale w retorcie. Teraz może sobie mielić groch na miał, ale tego na palenisko nie wyrzuci. Wygląda to tak jak na photo. Spalanie na retorcie sprzed miesiąca, ale jak ktoś nie wierzy że teraz wygląda to podobnie to pstryknę nową fotkę. Są tu dewie wersje cegły, pierwsza połówka, druga cała po stronie przeciwnej od podajnika
 
k2.thumb.jpg.25423b21ce8bc96b23686bb465ea246f.jpg
k4.thumb.jpg.68efda6da547b7fc9e5e0e465cd23f55.jpg
k5.thumb.jpg.e89abc694e1819f25dff519acf234cb6.jpg
Kolego a jak zrobiłeś że ci nie wypycha tego szamotu ?
Opublikowano

Śrubami 6x80 mm, na wylot 2 otwory. Przez cegłę i korpus, zamocowane nakrętką. Ta nakrętka bez problemu mieści się w komorze nawiewowej. W cegle która jest wsadzona po przeciwnej stronie od podajnika trzeba nawiercić kilka otworów też fi 6. Na foto czerwone to śruby, zielone otwory nawiewne, Te otwory nawiewne są tylko w cegle. Przy wierceniu otworów lepiej nie stosować udaru.

 

k77.png

Opublikowano

Teraz pali pięknie, nie ma miału wytworzonego przez przeciwzwój, który zalegał w dalszej części palnika i nie przewala tam niedopalonwgo grochu. NIe wiem jak będzie to wyglądać, jak trzeba będzie mocniej dmuchnąć. Teraz palnik pracuje z mocą 4KW. i jest pięknie.

 

 

k8.png

Opublikowano (edytowane)

No tak. Tylko że ja mam problem ze zbyt kalorycznym eko. Dużo niedapałków. 5 ton i muszę to jakoś spalić. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Ja też palę wysokokalorycznym, a właściwie tylko wysokokalorycznym. Teraz na retorcie Ecodesign z Sambudrolu 28-30 MJ

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...