Ejay3333 Opublikowano 5 Października 2021 #1 Opublikowano 5 Października 2021 Witam kociołek junkers smart 14-5c, mam problem z utrzymaniem kotła na niskiej mocy 1 sezon grzewczy. Po rozpoczęciu grzania kocioł schodzi do temperatury zadanej np. 27 stopni modulując z 50% palnika do 14-16% po rozgrzaniu 2 godziny później wpływ pomieszczenia i temp wewnętrzna zmienia zadana np. Na 25 w tym czasie mamy zadana 25 rzeczywista 27 i dalej rośnie minimalna moc palnika przeważnie zatrzymuje się na 22% lub 24% zawsze są to te dwie wartości i zaczyna się przegrzewanie po 2-8 godzinach rzeczywista przewyższa zadana o 6k i kocioł przestaje grzać przy mocy palnika 24%. Dlaczego nie moduluje w dół lub nie trzyma tych 14%. Sterowanie cw 400 z punktem poczatkowym. Pompa 100%. Wszystko zasilane z kotła. 2 rozdzielacze 5 i 6 pętli. Rotametry otwarte na max. 100% podlogowka. Przepływy dół 1.5l/min góra 1.5-2l/min. Proszę o rady jak to rozwiązać. I 2 pyt. W historii usterek widzę że co dziennie zgasł płomień na minutę czy kilka sekund wzywać serwis? Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 6 Października 2021 Autor #2 Opublikowano 6 Października 2021 Widzę że nikt nie umnie wyjaśnić takiego stanu rzeczy możecie wrzucić swoje fotki z diagnozy. Cw 400 czy moc jest uzależniona od temp rzczywistej np. Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 12 Października 2021 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2021 Dane z dzisiaj już mam pewność po 2 tygodniach obserwacji ze kocioł nie potrafi obniżyć temp. rzeczywistej kotła niżej jak 28 stopni , zawsze jest to jego najniższa wartość. tylko moc palnika jest różna w przedziale (24-18%) tylko czemu nie schodzi do zadanej, jakieś porady??? obdzwoniłem serwisy infolinie z warszawy zero pomocy, serwisant dopiero za 4tyg ma czas. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Października 2021 #4 Opublikowano 12 Października 2021 Widzę, że kolega nawet instrukcji nie przeczytał, w niej jak byk stoi: Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 12 Października 2021 Autor #5 Opublikowano 12 Października 2021 Po co mi pokazujesz krzywa z kotła. W1 mam na 0 czyli ta krzywa nie jest brana pod uwage. Moja krzywa idzie z cw400 i jest 21-39 1.W1 Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania • 0: Regulacja wg temperatury zewnętrznej nieaktywna • 1: Regulacja wg temperatury zewnętrznej aktywna Ta funkcja serwisowa dostępna jest tylko wtedy, gdy czujnik temperatury zewnętrznej został rozpoznany w systemie. Przedstawienie krzywej grzewczej ( str. 60). Cytuj
szakallo Opublikowano 14 Października 2021 #6 Opublikowano 14 Października 2021 Mam to samo na kotle żyje swoim życiem już z nim nie walczę zawsze praktycznie idzie koło 20+% Walczyłem rok z tym żeby pracował jak najdłużej z najniższą mocą i się poddałem. Tylko kilka razy widziałem te 14% w pracy palnika. Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 14 Października 2021 Autor #7 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Fajnie że nie jestem sam ,ja widzę 14% dość .. tzw. wymuszam obniżając temperature na sterowniku cw 400 np. z 21.5 na 20.5 wtedy kocioł bardzo szybko reaguje i zadana 31 zmienia na 29 w 2 min z mocą 14%. Wten sposób dowiedziałęm sie 2 tygodnie temu że ten typ potrafi. Ale do sedna masz tylko podłogówke ? szprzęgło? widziałęm u użytkowników ze sprzęgłęm ze im pracuje na 14-15% chyba trzeba pojść w tym kierunku.. Zimę że tak powiem przetrwamy bo tu są wyższe temperatury zasilania ale w kwietniu gdy zada 24 to porażka rzeczywista bedę miał 28. Edytowane 15 Października 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
szakallo Opublikowano 14 Października 2021 #8 Opublikowano 14 Października 2021 Sama podłogówka ze sprzęgłem na razie tylko jeden obieg do rozdzielacza. Ja odkryłem że u mnie jest coś nie tak z czujnikiem temp na sprzęgle bo zawsze pokazywał wyższą temperaturę na sprzęgle niż na kotle (jak to możliwe?) serwis powiedział że to nie problem bo to tylko 1st C. Dodatkowo jak na kotle ręcznie ograniczyłem temperaturę powiedzmy do 30st to potrafił wcale nie grzać bo wg krzywej chyba miał mieć więcej więc nie uruchamiał się wcale. Nie mam zielonego pojęcia kto rządzi tym zestawem CW400 czy sam kocioł. Wyciągałem czujnik ze sprzęgła że pokazywał temp z garażu wtedy pracował lepiej. Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Października 2021 #9 Opublikowano 15 Października 2021 SAMBOR - Jak myślisz czy kocioł może sam bez mieszacza działać tylko od 30st? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2021 #10 Opublikowano 15 Października 2021 Te 30C to ograniczenie konstrukcyjne kotła, więc niżej nie powinien zajść, czasem do 28-29C i to wszystko. Regulator CW400 jest do całej gammy produktów w tym mieszaczy i tam bez problemu te 24-25C można osiągnąć. Cytuj
szakallo Opublikowano 18 Października 2021 #11 Opublikowano 18 Października 2021 Czyli tu jest pies- piec pogrzebany. Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 20 Października 2021 Autor #12 Opublikowano 20 Października 2021 Temperatura rzeczywista kotła nie jest taka ważna u większości co ma przewymiarowany kocioł z wysoką mocą minimalna zawsze mają np. Zadana 27 a rzeczywista 28C i dalej ona rośnie bo dom dobrze ocieplony i jedzie kocioł na mocy minimalnej np6kw i przegrzewa. I następuje wyłączenie kotła. Ale u tych osób jedzie na mocy minimalnej. U mnie przy kotle 14-5c nie potrafi jechać na mocy minimalnej gdy nawet przegrzewa o 1C czy 5 C. I tego nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego po co mi kocioł od 2.1kw jak schodzi tylko do 3.5kw? Cytuj
zip20 Opublikowano 20 Października 2021 #13 Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) Ja mam sprzęgło i zawór 3D, kocioł pracuje na 14% nie raz cały dzień, podnosi czasami jak trzeba na grzejnikach temp podnieść. Edytowane 20 Października 2021 przez zip20 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 20 Października 2021 #14 Opublikowano 20 Października 2021 Drobna uwaga: Jak jest sprzęgło z termometrem, to temperatura kotła nie jest istotna do jego wyłączenia. Istotna jest temperatura sprzęgła i różnica pomiędzy temperaturą zadaną (pieca) a temperaturą sprzegła. Jak ona przekroczy 7stC (czy ile tam jest ustawione), to piec się wyłączy. Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 20 Października 2021 Autor #15 Opublikowano 20 Października 2021 Zacznijmy od myśli przewodniej która pojawia się tutaj i na innych forach. Instalacja ma być tak wykonana przy 100% podłogówce by wszystko zasilał kocioł gazowy i jego wbudowana pompa. Bez sprzęgieł bez dodatkowych pomp bez zaworów 3d czy 4d i mieszaczy. Kto coś takiego dokłada znaczy że ma źle wykonana instalacje. Jednak nikt nie przewidział że ten typ kotła junkers 14-5c pewnie 24kw tak samo nie pracuje normalnie na takiej gołej instalacji. Po 1 nie obniża temperatury rzeczywistej dla podłogówki mniejszej jak 28C i nie potrafi pracować na mocy minimalnej. Widać nie jest tak różowo jak miało by być. Cytuj
zip20 Opublikowano 21 Października 2021 #16 Opublikowano 21 Października 2021 (edytowane) To weź mi wykonaj sporą instalacje dwóch obiegów (podłogówki + grzejników ) bez zaworu 3d i sprzęgła... Nie pisz głupot bo właśnie instalacja bez tych komponentów jest schrzaniona. Druga sprawa sprzęgło nie raz jest potrzebne przy samej podłodze gdy masz sporo obiegów, wszystko zależy od sytuacji. Edytowane 21 Października 2021 przez zip20 Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 21 Października 2021 Autor #17 Opublikowano 21 Października 2021 (edytowane) Napisałem sama instalacja 100% podłogowka naucz sie czytać. (Instalacja ma być tak wykonana przy 100% podłogówce by wszystko zasilał kocioł gazowy i jego wbudowana pompa.) Poprawka instalacja do domu o wielkości do 100-150m2 o odpowiedniej długości rurek w podłogówce by dała rade to pociągnąć tylko pompa z pieca. Dla większego domu już trzeba dołożyć 2 pompę nie doprecyzowałem. W dniu 15.10.2021 o 08:59, sambor napisał: Te 30C to ograniczenie konstrukcyjne kotła, więc niżej nie powinien zajść, czasem do 28-29C i to wszystko. Regulator CW400 jest do całej gammy produktów w tym mieszaczy i tam bez problemu te 24-25C można osiągnąć. Jak można przytaczać takie informacje nie znając ani tego kotła ani zasady jego działania. To co się tutaj zadziało skąd wzięła się temperatura 26C. Będą "guru" na forum i czytając taki wpis wydał bym 1500zl więcej na sprzęgło i pompy. Raczej nie potrzebnie. Na temperaturze 26C kocioł pracuje już 12h. Bez mieszacza i sprzegła i konstrukcyjnie nic tu nie blokuje. Jest ktoś na forum kto ma tylko kocioł junkersa i podłogówkę (bez pomp sprzęgieł, mieszaczy) tylko kociół + rozdzielacze. I zaobserwował pracę swojego kotła na 14% minimalnej mocy palnika ...(pracy stałej na C.O. nie w momencie obnizania) Edytowane 21 Października 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Raidenx8607 Opublikowano 21 Października 2021 #18 Opublikowano 21 Października 2021 Coś w tym jest. U mnie wszytko działa bez sprzęgieł zaworów 3D itp. Kocioł gazowy ciągnie całą instalacje, pompa chodzi na 1 biegu. Podłogówka ma zawory RTL bo posiadam też grzejniki. Przy zasilaniu 46stopni na powrocie mam 38. Grzejniki są super ciepłe. Podłogowka ze względu na wysoki temp powrotu grzeje idealnie na powierzchni mam 25-27 stopni co nam odpowiada. Kocioł niestety teraz przy wysokich temp się wyłącza całkowicie bo nie może już zejść poniżej 17% z 24kW. Załączam się chyba nad ranem bo spalenie mam od 1,5-3m3 z CWUWysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 21 Października 2021 Autor #19 Opublikowano 21 Października 2021 A powinien iść chyba na 11% przy twoim 24kw jak dobrze kojarzę przed wyłączeniem Cytuj
sambor Opublikowano 21 Października 2021 #20 Opublikowano 21 Października 2021 6 godzin temu, Ejay3333 napisał: Będą "guru" na forum i czytając taki wpis wydał bym 1500zl więcej na sprzęgło i pompy. Raczej nie potrzebnie. Na temperaturze 26C kocioł pracuje już 12h. Bez mieszacza i sprzegła i konstrukcyjnie nic tu nie blokuje. A kto ci kazał sprzęgło i mieszacz? Sam wymyśliłeś sprzęgło + 2 pompy ( na 100m2 powierzchni całkowitej!) Mam to na piśmie w prywatnych wiadomościach od ciebie, kiedy nieopacznie dałem się wciągnąć w dyskusję z ignorantem na temat jego spartolonej podłogówki - nie wiem czy to wytwór kolegi czy jakiego Janusza, ale można tylko współczuć. Poniżej screen z 3 ostatnich postów priva, wiem że nie powinno się takich rzeczy pokazywać- priv to priv, ale gość mnie wkurzył: Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 21 Października 2021 Autor #21 Opublikowano 21 Października 2021 (edytowane) 35 minut temu, sambor napisał: A kto ci kazał sprzęgło i mieszacz? Sam wymyśliłeś sprzęgło + 2 pompy ( na 100m2 powierzchni całkowitej!) Mam to na piśmie w prywatnych wiadomościach od ciebie, kiedy nieopacznie dałem się wciągnąć w dyskusję z ignorantem na temat jego spartolonej podłogówki - nie wiem czy to wytwór kolegi czy jakiego Janusza, ale można tylko współczuć. Poniżej screen z 3 ostatnich postów priva, wiem że nie powinno się takich rzeczy pokazywać- priv to priv, ale gość mnie wkurzył: To jest ostatni wiadomość prywatna. Próba wyłudzenia. Karalna Edytowane 21 Października 2021 przez Ejay3333 Cytuj
sambor Opublikowano 21 Października 2021 #22 Opublikowano 21 Października 2021 Ale nie widzę wyłudzenia, jest tylko konkretna propozycja abyś sam wycenił moje działania, które już wchodziły po za forumową pomoc. I było to po to abyś przestał mnie nękać w tym temacie dlaczego ??? dlaczego??? dlaczego ???? A z innej beczki - dlaczego nie złapałeś się z Działem Tech producenta kotła - pewnie nikt nie chciał z tobą rozmawiać. 1 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 29 Października 2021 #23 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) W dniu 20.10.2021 o 14:52, gbbsoft napisał: Drobna uwaga: Jak jest sprzęgło z termometrem, to temperatura kotła nie jest istotna do jego wyłączenia. Istotna jest temperatura sprzęgła i różnica pomiędzy temperaturą zadaną (pieca) a temperaturą sprzegła. Jak ona przekroczy 7stC (czy ile tam jest ustawione), to piec się wyłączy. Które to ustawienia CW400 są od temp sprzęgło-kocioł? Nigdzie nie widziałem nic poza - sprzęgło i czujnik temp zainstalowany Edytowane 29 Października 2021 przez szakallo Cytuj
gbbsoft Opublikowano 29 Października 2021 #24 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) U mnie (RC300) w ustawieniach "instalacji" pierwsza pozycja to "zainstalowany czujnik sprzęgła hydraulicznego". Jak jest wybrana opcja "brak sprzęgła hydraulicznego", to brana jest temperatura wyjścia z pieca. Jak jest wybrana inna opcja ("na kotle", "na module"), to brana jest temperatura ze sprzęgła. Uwaga: zmiana tej opcji zmienia tez opcję "Char. wykreślna pompy", więc trzeba sprawdzić, co ma być ustawione. Jak masz sprzęgło, to powinno być zawsze ustawione "moc". W instrukcji do CW400 widzę tez opcję "Sprzęgło bez czujnika", może to właśnie jest opcja (a) bierz temperaturę z wyjścia pieca oraz (b) pompę ustaw na "moc". Ja mam sprzęgło, ale przełączyłem się na "brak sprzęgła", ustawiłem pompę na "moc" i "Podnoszenie zaworu mieszającego" na 10K. Piec dla mnie działa zdecydowanie lepiej niż z termometrem na sprzęgle (np: wyłaczał się przy 5stC co pewien czas, bo się tak rozbujał, że przekraczał dozwolone granice). Opisałem to tutaj: Edytowane 29 Października 2021 przez gbbsoft Cytuj
Ejay3333 Opublikowano 30 Października 2021 Autor #25 Opublikowano 30 Października 2021 Dzięki za... Z mocą już schodzi do minimum Cytuj