Witam forumowiczów. Przygotowuję remont w starym domu jednorodzinnym.

Proszę o pomoc w doborze rozmiaru naczynia przeponowego C.O. w układzie zamkniętym.

Podaje co jest w instalacji:

- 1 kaloryfer blaszany o szerokości 1 metr., ma 2 płyty.

- 1 kaloryfer łazienkowy rozmiar 50x100 cm.

- 10 kaloryferów aluminiowych - sumarycznie mają 136 żeberek.

- podłogówka w małej łazience 1,5 x 1,5 metra.

- piec na ekogroszek o pojemności 68 litrów wody.

- bojler 300 litrów z wężownicą 1 cal, odległość od pieca 8 metrów

- stare rury miedziane w kotłowni przy piecu 28 mm a dalej od kotłowni są już cieńsze do kaloryferów.

Na parterze domu jest piec, bojler i 3 kaloryfery, na piętrze są 4 kaloryfery, na poddaszu 2 kaloryfery.

Weterani instalatorzy pewnie na kolanie potrafią policzyć mniej więcej jakie naczynie przeponowe C.O. potrzeba.

Z góry dziękuję za pomoc.

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Znalazłem na sieci konkretny kalkulator do obliczania pojemności naczynia przeponowego, podaje link:

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej

Nie jestem pewien, czy dobrze wszystko wpisałem, ale wyliczyło mi potrzebne naczynie na 30 litrów. W sklepach sprzedają naczynia 35L, więc nie ma co szukać więcej.

 

 

dobor_naczynia.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie może być zawsze o większej pojemności, przewymiarowane niż wynika z obliczeń, ale nigdy mniejsze. 

Edytowane przez emigrant
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie " zapomnieli" w ogóle o dodatkowym naczyniu przeponowym. 

Pracuje wszystko ale gdy na zimnej instalacji mam powiedzmy 1 bar, przy 45 gdy pracuje kocioł, dochodzi do 1.8-1.9 bar. Mieści się w granicach podanych przez producenta ale takie skoki dają do myślenia. Co jeśli podniose zadana ? Do jakiej wartości podskoczy ciśnienie? Zastanawiam się czy by jednak nie dołożyć małego naczynka by ustabilizować ciśnienie. Co wy sądzicie? Jest coś na rzeczy czy odpuścić ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla świętego spokoju warto jednak dołożyć małe naczynko. Nie wiesz na ile skoczy ciśnienie gdyby komuś zachciało się podnieść temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopóki wystarcza pojemność mniejszego naczynia to ciśnienie wzrasta powoli, gdy całe wypełni się wodą to ciśnienie wzrośnie dramatycznie, zadziałają zawory bezpieczeństwa i nastąpi wyrzut wody. Jeśli nie zadziałają to nastąpi uszkodzenie instalacji.

Edytowane przez kult5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • marcin zmienił(a) tytuł na Jaki rozmiar naczynia przeponowego C.O?

Chyba lepiej nie sprawdzać co wytrzyma większe ciśnienie, zacięty zawór, wymiennik czy grzejnik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.