damdob Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, Viadrus u 32 nie potrafi osiągnąć temperatury wyższej niż 45 ° i tym samym słabo grzeją grzejniki. Piec podłączony jest sterownikiem Unister na dolnej klapie, próbowałem na std miarkowniku na górnej klapce i też nic. Poniżej przesyłam zdjęcia. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez damdob Cytuj
bercus Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Widac czarne precieki,dužo sa kisi.Trzeba sprawdzic drogi spalinowe-czopoucha i komina,tež przy klape potrafi sa zatkac.Wymienik dobro wyczysczyc od poczatku do konca.Tam,gdzie wpiete kanaly wymienika w želiwna czesc copoucha jest na dole tego želiwa tež wyczystka. Cytuj
damdob Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Dzięki bercus... domek "przejąłem tymczasowo w spadku", viadrusek u32 podobno roczny, bo był wymieniony z przyczyn ekologicznych, więc dopiero się go uczę... a w temacie sterowania, jak to widzisz? elektroniczny Unister na dolnej klapie, czy jednak wg instrukcji std miarkownika na górnej klapie... ?? zdj 1 i 2 powyżej... Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez damdob Cytuj
mac65 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Tu się nie ma co uczyć wyczyścić kocioł komin i jarać wg instrukcji , PP nad zasyp i nie inaczej . Kotel Viadrus Hercules U32 - zátop a provoz kotle - YouTube Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez mac65 Cytuj
damdob Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Dzięki mac65...najgorzej jak się po kimś przejmuje ale takie życie mam nadzieję że 32 też będę wspominał dobrze jak 22...szczotka i do roboty. Pozdrawiam. PS. Sterowanie które lepsze? Std miarkownik czy elektroniczny?? Cytuj
bercus Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Elektroniczny lepszy w tym,že po wypaleniu mialby zamykac drzwiczki,miarkownik nie. Cytuj
mac65 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #7 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, damdob napisał: Dzięki mac65...najgorzej jak się po kimś przejmuje ale takie życie mam nadzieję że 32 też będę wspominał dobrze jak 22...szczotka i do roboty. Pozdrawiam. PS. Sterowanie które lepsze? Std miarkownik czy elektroniczny?? Elektroniczny chyba dodatkowo obsługuje pompę do palenia oba dobre byle były , masz oba to sam zobaczysz z którym Ci będzie wygodniej , byle by smoły w wymienniku nie było a co gdzie ustawić masz na filmie . Powietrze dołem minimalnie najwyżej szczelina na grubość zapałki , tylko tyle żeby żar utrzymać ( śrubą na stałe ) , Sterowanie temperatura i mocą w górnych drzwiczkach i to podpiąć pod miarkownik ciągu . Powietrze wtórne z tyłu kotła , ustawić tak żeby jak najmniej sadzy było na wymienniku . Ta zjeżdżalnia w palenisku niestety niezbędna bo inaczej paliwo opadnie na ruszt i dziura do komina przez palnik i wietrzenie kotła przez PP . Ciężkie życie miał ten Twój viadrus chyba mokre drewno szło bo strasznie po nim pociekło . Ciepełka Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez mac65 Cytuj
damdob Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #8 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Dzięki, będę działał. Pozdrawiam Cytuj
damdob Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor #9 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Przeczyściłem elementy z fotek...szału z temperaturą nie ma... Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez damdob Cytuj
damdob Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor #10 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Jest lepiej, temperatura na piecu 60°C...i tylko tyle... Cytuj
Panstan Opublikowano 20 Kwietnia 2021 #11 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Nie zalewa ci zimną wodą powrotu? Cytuj
bercus Opublikowano 20 Kwietnia 2021 #12 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Ja w szkole na viadruse kanaly wymiennika lekko preciagniem z sczotka codziennie poprzed rozpalom.Poleczam x krat užyc sadpala,pomože do usuniecia tego osadu.Ja musialem mlotkiem i dlugim stalowym czyms wyciec ponownie kanalow dolnych(11 žaber,piekelna robota) i czasom wypalilem i wysczotkowalem do czysta.Dziadki poprzed mnia kociol totalno zakisili paleniem od dolu.Dobre czysczyc na cieplym kotlu po krotkim szybkim turbowypaleniu malego zasypu. Cytuj
damdob Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor #13 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Panstan...muszę popatrzeć na na powrót, grawitacja, instalacja jak za dawnych czasów na stalowych, grubych rurach... Bercus...podejrzewam ze tak jak piszesz, poprzedni użytkownik zakisił piec po przez słabą temperaturę, viadrus zamontowany był w listopadzie 2020, więc grzał tyle co nic...tym bardziej że miarkownik miał zamontowany na dolnej klapie a nie jak piszą w instrukcji na górnej fot.2, dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją podpiąłem go pod górną klapke fot.1. Dziś ciąg dalszy poznawania u32... już tęsknię za u22 ? Dzięki za każdą sugestie. Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez damdob Cytuj
bercus Opublikowano 20 Kwietnia 2021 #14 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Przy dobrej obsluge i po wypaleniu smoly nie bedzie problemu.Kiedy jakas rozumna sczelinke ustawiona szrubikom na klape nie pozwalajaca calkowe odciecie powietrza-kisieniu,powrot przy želiwniaku nie gra taka role.W szkole bezproblemowo pale na 45 i nie ma tragicznych osadow. Cytuj
damdob Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor #15 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Efekt poniedziałkowego czyszczenia... Cytuj
bercus Opublikowano 21 Kwietnia 2021 #16 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Krusta juž pozwoli odchodzi i bedzie sprawnosc :-) Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez bercus Cytuj
damdob Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor #17 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Mam nadzieję że przy systematycznym grzaniu u32 dojedzie do prawidłowej sprawności...? Dzięki. Pozdrawiam Cytuj