Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak w temacie cieknie zawór i nie wiem dlaczego temperatura w normie góra 75  a na dole 40 i kap kap kap co robić 

16142094544551599607099605531358.jpg

16142094893735373198291056299275.jpg

Opublikowano

Temperatura jak temperatura, ale jakie masz ciśnienie w układzie?

Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A sam zawór bezp to chyba 2 bar.

Czyli prawidłowo, przekroczy 2 bary i puści wodę na kotłownię

Jakie jest ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym?

Wg mnie za małe naczynie , dostaw drugie min  50l i będzie OK.

Opublikowano (edytowane)

Naczynie 100l to bufor by musiał mieć 1500l żeby to naczynie było za duże.

Jeśli zawór 2bar to ciśnienie wstepne w naczyniu powinno być ok.1bar.

Edytowane przez romano78
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Przy grawitacji cały zład się nawet nie wygrzewa. 

Dobite za dużo wody, ale zeszło powietrze z reflexu i dobite za dużo wody.

Ewentualnie za wysokie ciśnienie powietrza w refleksie i brak jego działania.

Edytowane przez kult5
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, romano78 napisał:

Naczynie 100l to bufor by musiał mieć 1500l żeby to naczynie było za duże.

Z tego co wiem to nie ma takiego pojęcia - "za duże naczynie "

Tak samo jak z grzejnikami - nie ma przewymiarowanych grzejników.

Radzę zapoznać się z wynikami kalkulatora ze strony Reflex.pl

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrze

Opublikowano
53 minuty temu, sambor napisał:

Z tego co wiem to nie ma takiego pojęcia - "za duże naczynie "

Tak samo jak z grzejnikami - nie ma przewymiarowanych grzejników.

Radzę zapoznać się z wynikami kalkulatora ze strony Reflex.pl

Kolega ma naczynie 100l a każesz mu dokładać następne nie wiedząc jakiej pojemności jest bufor? zamiast wcześniej sprawdzić czy naczynie jest sprawne i czy nie jest w nim za wysokie lub za niskie ciśnienie.

Opublikowano
Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrze
Za duża różnica

Zmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym na zimnej instalacji

Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
Godzinę temu, Dawidkiel napisał:

Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrze

Napisz chlopie jaki masz bufor od tego powinieneś zacząć w pierwszym poście.

Opublikowano

Czyli naczynie masz odpowiednie jak będziesz miał instalacjie i bufor wychodzony to spuść do 0 z instalacji i wtedy sprawdź w naczyniu ok.1at.bedzie ok .następnie dobij do 1bar na zimnej instalacji.

Opublikowano

Odciąć instalacje i tylko z bufora zrzucić do 0

Jak sprawdzić tą 1 atmosferę w naczyniu ??

Opublikowano (edytowane)

Nie wiem jak masz, to pospinane naczynie sprawdza się gdy ciśnienie z instalacji czy bufora nie napiera na nie ,a prościej w rurze ktora biegnie do naczynia ma być zerowe ciśnienie.

Na naczyniu jest zaworek identyczny jak w kole samochodowym.

Edytowane przez romano78

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.