Dawidkiel Opublikowano 24 Lutego 2021 #1 Opublikowano 24 Lutego 2021 Jak w temacie cieknie zawór i nie wiem dlaczego temperatura w normie góra 75 a na dole 40 i kap kap kap co robić Cytuj
KarolBl Opublikowano 25 Lutego 2021 #2 Opublikowano 25 Lutego 2021 Temperatura jak temperatura, ale jakie masz ciśnienie w układzie?Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
Dawidkiel Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor #3 Opublikowano 25 Lutego 2021 Dochodzi do 2 atmosfer Cytuj
sambor Opublikowano 25 Lutego 2021 #4 Opublikowano 25 Lutego 2021 A sam zawór bezp to chyba 2 bar. Czyli prawidłowo, przekroczy 2 bary i puści wodę na kotłownię Jakie jest ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym? Wg mnie za małe naczynie , dostaw drugie min 50l i będzie OK. Cytuj
romano78 Opublikowano 25 Lutego 2021 #5 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Naczynie 100l to bufor by musiał mieć 1500l żeby to naczynie było za duże. Jeśli zawór 2bar to ciśnienie wstepne w naczyniu powinno być ok.1bar. Edytowane 25 Lutego 2021 przez romano78 1 Cytuj
kult5 Opublikowano 25 Lutego 2021 #6 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Przy grawitacji cały zład się nawet nie wygrzewa. Dobite za dużo wody, ale zeszło powietrze z reflexu i dobite za dużo wody. Ewentualnie za wysokie ciśnienie powietrza w refleksie i brak jego działania. Edytowane 25 Lutego 2021 przez kult5 Cytuj
sambor Opublikowano 25 Lutego 2021 #7 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Godzinę temu, romano78 napisał: Naczynie 100l to bufor by musiał mieć 1500l żeby to naczynie było za duże. Z tego co wiem to nie ma takiego pojęcia - "za duże naczynie " Tak samo jak z grzejnikami - nie ma przewymiarowanych grzejników. Radzę zapoznać się z wynikami kalkulatora ze strony Reflex.pl Edytowane 25 Lutego 2021 przez sambor Cytuj
Dawidkiel Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor #8 Opublikowano 25 Lutego 2021 Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrze Cytuj
romano78 Opublikowano 25 Lutego 2021 #9 Opublikowano 25 Lutego 2021 53 minuty temu, sambor napisał: Z tego co wiem to nie ma takiego pojęcia - "za duże naczynie " Tak samo jak z grzejnikami - nie ma przewymiarowanych grzejników. Radzę zapoznać się z wynikami kalkulatora ze strony Reflex.pl Kolega ma naczynie 100l a każesz mu dokładać następne nie wiedząc jakiej pojemności jest bufor? zamiast wcześniej sprawdzić czy naczynie jest sprawne i czy nie jest w nim za wysokie lub za niskie ciśnienie. Cytuj
KarolBl Opublikowano 25 Lutego 2021 #10 Opublikowano 25 Lutego 2021 Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrzeZa duża różnicaZmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym na zimnej instalacjiWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
romano78 Opublikowano 25 Lutego 2021 #11 Opublikowano 25 Lutego 2021 Godzinę temu, Dawidkiel napisał: Spuściłem 2 wiaderka wody z bufora tak na 1,6 i na razie cisza rano na chłodnym ciśnienie spadło do 0,6 możliwe że za dużo wody wieczorem powiem czy jest dobrze Napisz chlopie jaki masz bufor od tego powinieneś zacząć w pierwszym poście. Cytuj
Dawidkiel Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor #12 Opublikowano 25 Lutego 2021 Bufor 1000 litrów a jak sprawdzić czy działa odpowietrzenie Cytuj
romano78 Opublikowano 25 Lutego 2021 #13 Opublikowano 25 Lutego 2021 Czyli naczynie masz odpowiednie jak będziesz miał instalacjie i bufor wychodzony to spuść do 0 z instalacji i wtedy sprawdź w naczyniu ok.1at.bedzie ok .następnie dobij do 1bar na zimnej instalacji. Cytuj
Dawidkiel Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor #14 Opublikowano 25 Lutego 2021 Odciąć instalacje i tylko z bufora zrzucić do 0 Jak sprawdzić tą 1 atmosferę w naczyniu ?? Cytuj
romano78 Opublikowano 25 Lutego 2021 #15 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Nie wiem jak masz, to pospinane naczynie sprawdza się gdy ciśnienie z instalacji czy bufora nie napiera na nie ,a prościej w rurze ktora biegnie do naczynia ma być zerowe ciśnienie. Na naczyniu jest zaworek identyczny jak w kole samochodowym. Edytowane 25 Lutego 2021 przez romano78 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.