Outsider Opublikowano 23 Lutego 2021 #26 Opublikowano 23 Lutego 2021 Widzę, że Kolega ma GSa. I ciekawe skąd ma doświadczenia z pracy peletowca z buforem. Cytuj
eliks Opublikowano 23 Lutego 2021 #27 Opublikowano 23 Lutego 2021 Jak będziesz chciał jednak sprzęgło + graty do obsłużenia 2 obiegów to polecam @tomekb, lepszej jakości w dobrej cenie nie znajdziesz. Jak bufor to i tak musisz rozdzielić obiegi. Pamiętaj że wg schematu który podałes sterownik musi obsłużyć 2 mieszacze lub robisz obieg grzejnikowy na pokrętle a podłogę na siłowniku i sterowaniu pogodowym np. 1 Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #28 Opublikowano 23 Lutego 2021 Myślałem o grzejnikach niskotemperaturowych połączonych bezpośrednio z podłogówką. Jeżeli to zły pomysł to mnie poprawcie. Mają być tylko w łazienkach i garażu. Oczywiście "sprzęgło i graty" też ciągle wchodzi w grę... Cytuj
kult5 Opublikowano 23 Lutego 2021 #29 Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) Lepiej oddzielnie. Łazienkowe drabinki na niskich parametrach słabo się spisują. Np. do garażu może być grzejnik typu C33, on jest nazywany niskotemperaturowym ale i tak z wymaga z 10 stopni więcej niż aktualne systemy ogrzewania podłogowego. Na obieg grzejników może sprawdzić się termostatyczne zawór mieszający. Ustawiasz na nim górną granice jaka temperatura ma iść na grzejniki łazienkowe np. 45 stopni A na grzejniku w garażu montujesz termostat który będzie pilnował odpowiedniej temperatury w garażu. 1 godzinę temu, Outsider napisał: Widzę, że Kolega ma GSa. I ciekawe skąd ma doświadczenia z pracy peletowca z buforem. Mam doświadczenie z dystrybucją ciepła. Tyle że może na bardziej rozbudowanych sterownikach niż te stosowane małych kotłowniach. Edytowane 23 Lutego 2021 przez kult5 Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #30 Opublikowano 23 Lutego 2021 kult5 mówisz, że wybrałbyś kocioł 12kw - jaki rozmiar bufora do tego byś dobrał przy tej instalacji? Cytuj
kult5 Opublikowano 23 Lutego 2021 #31 Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) Ja bym wybrał 12 kw i bufor 500. tylko jest kilka ale. Szukał bym kotła który nie ma problemu ze spalaniem w zakresie 8-12 kW. I te 12kW nie jest na wyrost że objawia się nadmiernym spalaniem. Zrobiłem kalkulacje dla bufora 500l i delty 25 stopni czyli grzanie do 60 stopni i schłodzenie do 35 We większe mrozy przełączał bym kocioł na większa moc i tyle. Edytowane 23 Lutego 2021 przez kult5 1 Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #32 Opublikowano 23 Lutego 2021 "I te 12kW nie jest na wyrost że objawia się nadmiernym spalaniem." - > absolutnie nie wiem jak mam sprawdzić w którym kotle jest na wyrost, a w którym nie. Obecnie najbliżej mi do defro smart ekopell 12kw - czy on byłby ok? Co do Twojej kalkulacji to wydaje się być ona baardzo zadowalająca dla mnie. Cytuj
kult5 Opublikowano 23 Lutego 2021 #33 Opublikowano 23 Lutego 2021 W doborze kotła nie pomogę, nie znam za wielu. Nie znam również możliwości współpracy z buforami i grupami pompowymi. Wstawiam jeszcze 2 scenariusz przy pracy na większej mocy w mrozy Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #34 Opublikowano 23 Lutego 2021 dzięki i jeśli ktoś nas czyta kto może podpowiedzieć kocioł to byłoby miło ? Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 23 Lutego 2021 #35 Opublikowano 23 Lutego 2021 Ja do bufora 800 l mam sasa bio efekt 17 kw. U mnie dziala (pewnie ci go nikt tu nie poleci bo z tego co sie zorientowalem sas nie jest tu lubiany); instalacja spelnia swoja funkcje i jestem zadowolony.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #36 Opublikowano 23 Lutego 2021 PaTru - ile rozpaleń w trakcie doby? Ile masz metrów dom i jak ocieplony? Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 23 Lutego 2021 #37 Opublikowano 23 Lutego 2021 185 m2 (w tym 32 garaz i 8 kotlownia). Parterowka sciany pustak ceramiczny 30 cm, styropian grafitowy 15 cm. Podloga styro 20 cm. Strop welna 40 cm.Grzeje tylko dom (bez cwu) - mieszkalna 100 % podlogowka plus 2 drabinki w lazienkach plus garaz grzejniki. Od konca wrzesnia srednia 18,3 kg/doba. W te mrozy szlo ok 30 kg doba (5-6 odpalen). W domu ustawione 22,4 °C (sypialnia 21°C, garaz grzalem do ok 12°C). Bufor grzeje od 35 °C gora do 55 °C dól. Spalam w tym sezonie olczyka. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 23 Lutego 2021 #38 Opublikowano 23 Lutego 2021 Godzinę temu, PaTru1986 napisał: nie poleci bo z tego co sie zorientowalem sas nie jest tu lubiany) To że nie jest szczególnie polecany, nie oznacza że jest nielubiany. Jakoś szczególnie dużo problemów z nim tutaj nie ma. Do bufora nie potrzeba wymyślnego kotła. Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 23 Lutego 2021 #39 Opublikowano 23 Lutego 2021 Dlatego pisze ze u mnie sie sprawdza.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Arek911 Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor #40 Opublikowano 23 Lutego 2021 PaTru a jak masz rozwiązane połączenie bufor + podłogówka + grzejniki? Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 23 Lutego 2021 #41 Opublikowano 23 Lutego 2021 2 obwody - grzejniki wpiete w gore bufora, podlogowka w kolejne od gory przylacze. Kazdy obwod ma jeszcze reczny mieszacz termostatycznyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Arek911 Opublikowano 24 Lutego 2021 Autor #42 Opublikowano 24 Lutego 2021 CWU grzejesz wyłącznie prądem? Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 24 Lutego 2021 #43 Opublikowano 24 Lutego 2021 Tak, mam pompe ciepla do cwu (w zeszlym roku grzalem z pieca ale powodowalo to najczesciej dodatkowe rozpalenia i nie wychodzilo to korzystniej niz pradem. Mam blisko 300 l zbiornik i wychodzi mi ok 3 kw na dobe.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj
Arek911 Opublikowano 24 Lutego 2021 Autor #44 Opublikowano 24 Lutego 2021 W dniu 23.02.2021 o 12:24, kult5 napisał: Ja bym wybrał 12 kw i bufor 500. tylko jest kilka ale. Szukał bym kotła który nie ma problemu ze spalaniem w zakresie 8-12 kW. I te 12kW nie jest na wyrost że objawia się nadmiernym spalaniem. Zrobiłem kalkulacje dla bufora 500l i delty 25 stopni czyli grzanie do 60 stopni i schłodzenie do 35 We większe mrozy przełączał bym kocioł na większa moc i tyle. kult5 czy bierzesz w tych kalkulacjach pod uwagę osobny zbiornik cwu 150-200? Teoretycznie w lato chcę go grzać elektryczną grzałką by nie rozpalać kotła (fotowoltaika), ale w zimę chciałbym jednak wykorzystywać kocioł... Cytuj
kult5 Opublikowano 24 Lutego 2021 #45 Opublikowano 24 Lutego 2021 W samych wyliczeniach nie był brany. W praktyce jednoczesne grzanie cwu troszkę wydłuży czas ładowania bufora i zmniejszy ilość rozpaleń. Ale nie bedzie to jakas znaczna różnica. Może o jakes 10%. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi