rafalbanas2 Opublikowano 8 Lutego 2021 #1 Opublikowano 8 Lutego 2021 Witam, mam problem. Sterownik tech st450 z PiD. Tryb palenia pompy równolegle. Po osiągnięciu zadanej temperatury CWU, pompa nie wyłącza się tylko pompuje dalej tak że zadana 50 a temp prawie 60 stopni. Pompa nie wyłącza się nawet po przełączeniu w tryb ogrzewanie domu. Co się mogło stać? Sterownik? Co mogę zrobić? Pozdrawiam Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cytuj
Trener40 Opublikowano 8 Lutego 2021 #2 Opublikowano 8 Lutego 2021 Chyba przekaźnik wyzionął ducha i cały czas jest podawane napięcie... Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2021 Jak to sprawdzic/naprawić? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cytuj
Snurq Opublikowano 8 Lutego 2021 #4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Rozebrać, pooglądać czy cos nie jest nadpalone/przepalone, wymienić uszkodzony element lub elementy Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #5 Opublikowano 11 Lutego 2021 Gdzie znaleźć ten przekaźnik, chce go wymienić a nie wiem czego szukać. Podpowie ktoś? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2021 #6 Opublikowano 11 Lutego 2021 Przeczytaj to: https://www.techsterowniki.pl/blog/najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowych Może sam coś nieświadomie przestawiłeś. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #7 Opublikowano 11 Lutego 2021 Nie, już to czytałem, nic nie przestawiałem. Pompa pracuje cały czas nawet po przełączeniu kotła w tryb pracy ogrzewanie domu, czyli coś jest nie tak Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 11 Lutego 2021 #8 Opublikowano 11 Lutego 2021 Raczej to wina sterownika Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #9 Opublikowano 11 Lutego 2021 Poradźcie co z tym zrobić, serwis? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2021 #10 Opublikowano 11 Lutego 2021 (edytowane) Próbowałeś na kilka minut wył sterownik z kontaktu. Może coś mu się " zawiesiło". Jeżeli to też nie pomogło, to wezwać kogoś kto ma pojęcie o elektronice i wymieni na miejscu ( o ile przekaźnik "padł". Tech pewnie będzie kazał Ci zdemontować i do nich odesłać, a to raczej nie wchodzi w grę przy obecnej pogodzie. P. S. Jeżeli jest gwarancja, to wzywać serwis. Edytowane 11 Lutego 2021 przez Trener40 Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #11 Opublikowano 11 Lutego 2021 próbowałem wyłączyć, pewnie będę musiał kogoś wezwać jak mówisz. Myślałem że po prostu coś wymienię i będzie git no ale cóż Cytuj
nightwatch Opublikowano 11 Lutego 2021 #12 Opublikowano 11 Lutego 2021 przełącz sterownik w tryb ręczny, powinieneś mieć wtedy opcje załączania i wyłączania pomp ręcznie. Jeśli to działa to znaczy że przekaźnik w porządku a problem leży gdzieś indziej. 1 Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #13 Opublikowano 11 Lutego 2021 jeśli dobrze pamiętam, to chyba nie mam takiej opcji, ale sprawdzę jak będę w domu Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2021 #14 Opublikowano 11 Lutego 2021 Opcja powinna być, ale musisz wygasić kocioł. Klikasz wył kocioł...kociol się wygasza i po całkowitym wygaszeniu masz opcje ręcznego sprawdzenia typu: dmuchawa, zapalarka, podajnik/i. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #15 Opublikowano 11 Lutego 2021 Na pewno da się ręcznie włączyć podajnik i nadmuch co do pompy muszę sprawdzić Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2021 #16 Opublikowano 11 Lutego 2021 To sprawdź, bo w linku jasno jest napisane : Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #17 Opublikowano 11 Lutego 2021 ok, tylko ze u mnie właśnie działa i nie przestaje, czyli problem troche inny Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2021 #18 Opublikowano 11 Lutego 2021 Sprawdź to o czym było pisane w trybie recznym i nie sugeruj się tym, że ta pompa teraz cały czas pracuje, a drugie : jeżeli temp zasobnika spadnie poniżej zadanej, to przy dogrzniu ( w Twoim przypadku 50 st) powinieneś usłyszeć "cyknięcie" w sterowniku. Jeżeli nic nie słychać, to należy sprawdzić właśnie przekaźnik, o ile masz wszystko dobrze poustawiane. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #19 Opublikowano 11 Lutego 2021 ok jak wróce z pracy to sprawdzę. Cyknięcia na pewno nie słychać-sprawdzałem Cytuj
nightwatch Opublikowano 11 Lutego 2021 #20 Opublikowano 11 Lutego 2021 niektóre pompy tzw 'elektroniczne' potrafią notorycznie uszkadzać przekaźniki właśnie w ten sposób - przekaźnik skleja się w pozycji włączonej i tak już zostaje. Mam taką pompę (wilo) ktora poszła w odstawkę z tego powodu. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #21 Opublikowano 11 Lutego 2021 ja mam taką: https://www.ceneo.pl/78031585 Cytuj
nightwatch Opublikowano 11 Lutego 2021 #22 Opublikowano 11 Lutego 2021 no też 'elektroniczna', sprawdź koniecznie stan tego przekaźnika. Moja wilo przy załączaniu wytwarzała jakiś impuls wysokiego napięcia który po paru razach doprowadzał do uszkodzenia przekaźnika. Wymieniałem przekaźnik aż w końcu wymieniłem pompę i problem ustąpił - pompa najwyraźniej była przeznaczona do pracy ciągłej. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #23 Opublikowano 11 Lutego 2021 u mnie pracowała spokojnie 2 lata, teraz coś się porobiło, możliwe że od spadków napięcia. Rozumiem, że żeby sprawdzić stan przekaźnika muszę rozkręcić sterownik? Cytuj
nightwatch Opublikowano 11 Lutego 2021 #24 Opublikowano 11 Lutego 2021 nie no, najpierw spróbuj z tym ręcznym sterowaniem, przejdź w tryb wygaszania czy co tam koledzy pisali (nie znam tego sterownika), kotła chyba nawet wygaszać nie musisz (bo skąd sterownik ma wiedzieć czy wygasiłeś naprawdę czy tylko blefujesz), jeśli pompa cwu cały czas chodzi niezależnie od tego co robisz to wtedy podejrzenie pada na przekaźnik. Cytuj
rafalbanas2 Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor #25 Opublikowano 11 Lutego 2021 (edytowane) ok, wszystko posprawdzam i dam znać Edytowane 11 Lutego 2021 przez rafalbanas2 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.