jacekje1975 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Witam serdecznie ,możecie ocenić moją instalacje ? Teraz gdy zrobiło się trochę chłodniej kocioł potrafi pracować po 10-12 godzin i nie jest w stanie nagrzać bufora .Temperatura na buforze to około 37 C i nie chce być więcej , temperatura na mieszaczu 40C .Kocioł to Ferroli bio pellet 12KV ,tempertura na nim 65C.Coś jest nie tak i nie wiem czy to winna instalacji czy coś innego .To moja pierwsza zima w nowym domu. Narysowałem jak to wszystko jest połączone, bez szczegółów . Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Bez pompy ten ATV nie będzie działać Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Stycznia 2021 (edytowane) @Grundfos pompa jest przy kotle ,zapomniałem jej narysować Edytowane 19 Stycznia 2021 przez jacekje1975 Cytuj
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2021 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Tam pompa jest wbudowana na powrocie, czyli teoretycznie jest niby OK. Tylko bufor powinien być inaczej podłączony a moc kotła ustawiona na 10-12W. Sens wstawienia bufora w tym kotle jest wg mnie mocno problematyczny, lepsze jest sprzęgło Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Stycznia 2021 #5 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Próbowałeś podnieść temp kotła? Przy ATV55 i 65 zadanej, to wg mnie za mała różnica i układ ochrony jako priorytetowy podbiera większość wody kosztem bufora. 1 Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #6 Opublikowano 19 Stycznia 2021 (edytowane) @sambor pierwszy instalator ,który miał wykonywać instalacje nalegał na bufor po czym gdy wszystkie było kupuje wycofał się .Jak powinien podłączony być ten bufor ?. @kiminerojutro podniosę temperatur na kotle do 75 C będzie ok ? Edytowane 19 Stycznia 2021 przez jacekje1975 Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Stycznia 2021 #7 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Się okaże. Po efektach lub ich braku coś można będzie dedukować. 1 Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor #8 Opublikowano 20 Stycznia 2021 (edytowane) @sambor @kiminero @sambor mógłbyś napisać jak powinien być podłączony ten bufor .Kocioł pracuje w trybie auto ale najczęściej na najwyższym poziomie czyli 5 ,tylko czasami schodzi do 4 Edytowane 20 Stycznia 2021 przez jacekje1975 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2021 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Wejście z kotła na bufor powinno być niżej a wyjście na odbiory wyżej, 1 Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor #10 Opublikowano 20 Stycznia 2021 @sambor ok dzięki ,tak myślałem ale teraz mnie upewniłeś . Powrót zostaje czy też odwrotnie ? Cytuj
KarolBl Opublikowano 20 Stycznia 2021 #11 Opublikowano 20 Stycznia 2021 A tą niska temp na buforze masz na dole czy u góry bufora? I czy mieszacz na zaworze gdzie idzie woda na grzejniki osiąga zadaną temperaturę czy nie?Sprawdź korekty na piecuJak masz i paliwo i powietrze w minusie, to tak naprawdę zmniejszyłeś moc kotła.Weź te korekty obie w górę o co najmniej 3 lub 4 punkty. Stosunek paliwa do powietrza się nie zmieni, a moc kotła wzrośnie. Płomień będzie zauważalnie większyMasz w instrukcji kotła napisane żeby korekty robić na początku tylko podawaniem paliwa, i dopiero jak tam ci się skończy skala zaczynasz ruszać powietrze ale w przeciwnym rysunku. Zajrzyj do instrukcji, jest to dobrze opisaneWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor #12 Opublikowano 20 Stycznia 2021 @KarolBl temperatura na górze bufora 37 na dole 36 C ,mieszacz ustawiony na 37 C .Podawanie pelletu 0 ,powietrze +2 .Teraz właśnie dałem temperaturę na kotle na 75 C i będę testował .Kocioł czyszczę co dwa tygodnie tz komorę spalania ,bo widzę duża różnicę na temperaturze spalin .Przez czyszczeniem 170C po 130C Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor #13 Opublikowano 26 Stycznia 2021 (edytowane) @kiminero po podniesieniu temperatury na kotle jest trochę lepiej ,tz kocioł jest w stanie dogrzać bufor i instalacje w krótszym czasie czyli około 7 godzin . Kocioł ma teraz ustawiona temperaturę 75 ,ale nie dobija do takiej ,najczęściej jest to temperatura około 68 -70 C Edytowane 26 Stycznia 2021 przez jacekje1975 Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor #14 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Witam po sezonie grzewczym planuje przerobić ogrzewanie na dwa obiegi grzewcze .Czy takie coś będzie ok ? Jeszcze nie wiem na jaki sterownik wymiennie ten co mam czyli tech i 1 może na tech i2 . Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor #16 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 @sambor taki był i została zmieniona wkładka na 45 C , bo wyglądało na to że kocioł grzeje na krótkim obiegu ,Nie wiem czy to dobrze tłumacze ale kocioł grzał sam siebie . Cytuj
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #17 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 (edytowane) Kocioł musi mieć odpowiednią temp , gdyż przy za niskiej produkuje smołę i jest małoefektywny. ten zaw mógł być też źle zamontowany. A sam AVT otwiera się po dobrych kilku minutach, nawet do 20 minut, zależnie od mocy kotła. Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez sambor Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Autor #18 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 @sambor ok przełożenie wkładki na 55 C nie jest problemem i tak zrobię.Po za tym ATV reszta tak może być ? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #19 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Raczej tak, chba że są jakieś dodatkowe nie narysowane "atrakcje" Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Autor #20 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 @samborRaczej nie to będzie prosta instalacja .Dziękuję Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.