Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Podepnę się pod temat.

A mianowicie jestem laikiem w tym temacie,proszę o pomoc jak to wszystko poustawiać żeby było dobrze.

Dom parterowy 120 metrów wszędzie podłogówka tylko drabinki w łazienkach.

Kocioł Termet Econdens Gold Plus 20 kw 1 f zasobnik 140 litrów, sprzęgło i sterowanie Tech listwa L-7 nie ma czujnika temperatury zewnętrznej.

Za wszelki sugestie i uwagi z góry dziękuję.

IMG_9243.JPG

IMG_9239.JPG

Edytowane przez pablos4

Opublikowano

Bez sensu sprzęgło,ta instalacja poszłaby bezpośrednio z kotla Tylko nie mów ze za sprzęgłem jest grupa pompowa z zaworem mieszającym bo to byłaby porażka Mam nadzieje ze jest tylko sama pompa.Brak czujnika zewnetrznego i sterowania pogodowego to kolejny blad

Edytowane przez Grundfos

Opublikowano

No jest coś takiego zamontowane

W pokojach czujniki temperatury, w jednym panel Tech m7 i w rozdzielni listwa L-7 i nic więcej.

image.png.1137eae18c9e466aedc96dddd89962d8.png

Edytowane przez pablos4

Opublikowano

Montujesz czujnik zewnetrzny, Ustawiasz krzywa grzewcza i ustawiasz wstepnie przeplywy na rorametrach (silowniki otwarte - zalecane NO). Rozkrecasz ten zawor 3d w grupie na max. Po zlapaniu krzywej (troche wyzej) i przelywow (bez projektu i wytycznych moze to zajac caly sezon :) ) zalaczasz listwe Tech w celu auto korekty temp. wewnetrznych w pomieszczeniach.

Ps. Drabinki beda pracowac na temperaturze podlogi.

2. Ustawiasz stala temperature na kotle np. 40C-45C. Zawor 3d gdzies tam "po srodku" lub na max. On jest w ogole bez sensu. Rozkrecasz rotametry. Zdajesz sie od samego poczatku na listwe Techa.

Ps. Drabinki beda mialy temperature ustawiona na kotle.

Opublikowano

Pierwsza. Ale drabinki ledwo ciepłe.

Opublikowano

A jaką temperaturę ustawić na kotle czy 40-45 nie będzie za dużo?

Jak ustawić ta pompę za sprzęgłem i rotametry?

 

Opublikowano
Teraz, pablos4 napisał:

A jaką temperaturę ustawić na kotle czy 40-45 nie będzie za dużo?

Ustaw tyle ile chcesz na drabinkach? Mozesz zaczac od 35... 40.. 45.. wiecej to niebezpiecznie dla tej podłogówki.

1 minutę temu, pablos4 napisał:

Jak ustawić ta pompę za sprzęgłem i rotametry?

Tak aby zapewnic przeplywy w petlach na poziomie 1-2 l/min, różne w zaleznosci od pomieszczen i wykonania podłogówki.

Masz projekt? Powinny byc tam szczegółowe informacje.

Opublikowano

Jak są wszystkie pętle otwarte to przepływy są na poziomie 0,5-1 l/min, jak zaczynają się przymykać to przepływy wzrastają na tych otwartych do 3-4 l/min, jak już układ uzyska zadane temperatury w pomieszczeniach i pozamyka wszystkie pętle to pompa w kotle chodzi cały czas na 99%

Opublikowano

Dlatego (i nie tylko dlatego) opcja z pogodówka jest lepsza.

Pompa w trybie stalocisnieniowym CP (1,2,3). To troche pomoze na zmienne przeplywy (w granicy rozsadku). Jesli Tech zamyka wszystkie petle można sie ratowac obnizeniem temperatury.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Witajcie! Chciałbym powrócić do mojego tematu. Zgodnie z podpowiedziami instalacja przerobiona - wyrzucona pompa z zaworem mieszającym. Teraz wygląda to tak jak na foto. Mam jeszcze pytanie o przepływy. Niektóre wyglądają jak na foto - pływak jest ustawiony w okolicach 1,5l jednak woda jest na poziomie około 5l. Zapewne to powietrze. Co z tym zrobić? Przepływ jest teraz tak jak wskazuje pływak czy tak jak wskazuje poziom wody?

IMG_20210117_1433071.jpg

IMG_20210117_143536.jpg

Opublikowano

Czerwony talerzyk wskazuje przepływ, wodą się nie przejmuj,w jednych jest w innych nie ma,taki urok tych rotametrów.

Opublikowano
  • Autor

Dokładnie - w jednych woda jest zaraz pod talerzykiem, w innych pętlach woda jest na poziomie 4l - 5l mimo, że talerzyk jest na 1,5l. Te bąbelki powietrza nie świadczą o niczym złym?

Opublikowano

Nie, wszystko jest w porządku. Woda jest czysta,a kropelki to para skroplona na szklankach. Gorzej gdy by był syf w instalacji, bo już takie widziałem, że nie było widać talerzyka. 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Nadal nie wiem jak rozwiązać ten problem.

Pompa w kotle potrafi chodzić 2-3 godziny na pełnej wydajności 99% od momentu zamknięcia wszystkich pętli.

Jeszcze nie mieszkamy i grzanie wody użytkowej jest wyłączone.Zauważyłem że jak włączę grzanie wody na zasobnik dosłownie na 2-3 sekundy i zaraz wyłączę to pompa wyłączy się po około 3 min.

Jak to ogarnąć ?

Obawiam się że w takiej sytuacji pompa może ulec szybkiemu zużyciu, no oprócz tego niepotrzebnie idzie energia elektryczna.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.