Schemat podłogówka i grzejniki


mtokar85

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Znajomy remontuje dom. Planujemy położyć na dole podłogówkę. Czy jest ktoś w stanie podesłać schemat bądź wytłumaczyć jak to powinno wyglądać. Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Chcielibyśmy by było to na pompie z pieca gdyby się dało. Jeden regulator temperatury i zawór trójdrożny do podłogówki zakupił. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. 

AFA74B60-E939-4067-BDC3-4712D145CB0B.jpeg

E1A431E7-F8FF-4E28-A24B-CB6EA8D72510.jpeg

E947F2CF-1859-4698-949B-6B95B24F074F.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Zastanów się nad wykonaniem całości na niskim parametrze podłogówki. Nie jest to duży układ pompa kotłowa powinna dać radę i nie będziesz potrzebował zaworu mieszającego 3-D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa z gazówki na pewno da radę na takim małym układzie. Schemat potrzebujesz, ale czego? Mamy Ci skonstruować kotłownie? :D 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie chodzi mi o schemat kotłowni gdyż jest to dom szeregowy i brak na to miejsca. Chodzi tylko czy po wyjściu z pieca dać trójnik na grzejniki i rozdzielacz czy z powrotu grzejników puścić zasilanie na podłogę. Temperatura na piecu ok. 60st każdy grzejnik posiada termostat wiec niema możliwości ze będzie za gorąco u góry a regulator będzie tylko na dole. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cała instalacja na parametrach podłogówki np 50/45. W tym wypadku grzejniki muszą być dobrane na parametry 50/45. Z kotła rura odpowiedniej średnicy np miedź 28 trójnik na grzejniki i podłogówkę. Na sterowniku pogodowym ustawiasz krzywą grzewczą np. 0,6 i gotowe. Nie kombinuj zasilać podłogówki powrotem z grzejników.  

387955725_Nowydokument.thumb.jpg.693d7adbd7097922929be9255b76d5cd.jpg

 

Edytowane przez vps1
dodanie grafiki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, vps1 napisał:

Cała instalacja na parametrach podłogówki np 50/45

 

Fajne parametry podłogówki. Przy takich to w domu żar tropików

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dalej nic dyskusja nie wniosła. Potrzebny tylko schemat bądź wyjaśnienie coś jak podesłał vps1 by to działało. Podłączenie między piecem a rozdzielaczem i grzejnikami. Jak to odseparować bądź połączyć w jedno. Jest to stary dom i chodzi o prostotę i koszta. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@zip20 pamiętaj tylko o pompie za mieszaczem 3d.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega właśnie chciałby tego uniknąć i wykorzystać tylko pompę z pieca. Niby ona powinna uciągnąć to wszystko wedle specyfikacji. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, mtokar85 napisał:

Kolega właśnie chciałby tego uniknąć i wykorzystać tylko pompę z pieca. Niby ona powinna uciągnąć to wszystko wedle specyfikacji. 

Tylko z uwagi na sposób działania zaworów mieszających możesz o tym zapomnieć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fizycznie pompa uciągnie ale nie da się tego zrealizować ze względu na różną wymaganą temperaturę zasilania dla grzejników i podlogówki -albo na zasilaniu będzie temperatura podlogówki co znaczy niedogrzane pomieszczenia z grzejnikami, albo temperatura dla zasilania grzejników co sprawi przegrzanie podlogówki. Trzeba grzejniki podłączyć bezpośrednio z kotła a na podłogę zawór 3d i pompa. Temperatura na kotle dla zasilania grzejników. Albo sprzęgło i osobna pompa na grzejniki i zawór 3d z pompą na podlogówkę

Edytowane przez hajtaler428
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, sambor napisał:

Co za bzdura!

Sambor jeśli twierdzisz , że to bzdura to podaj uzasadnienie

2 godziny temu, hajtaler428 napisał:

 

Fajne parametry podłogówki. Przy takich to w domu żar tropików

Zapewniam się że przy -20 na zewnątrz parametry 50/45 to nie jest żar tropików. 50/45 Dałem jako przykład. Oczywiście lepsze by były parametry 40/35 leczy przy tych parametrach grzejniki wyjdą bardzo duże. 

Typowe parametry wody zasilającej i powracającej z ogrzewania podłogowego: 55/45, 50/40, 45/35 i 40/30°C

Edytowane przez vps1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pchanie w podłogę 50 stopni jest tak nierozsądne że nawet uzasadniać niema po co.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj jesteś w błędzie. Jako serwisant kotłów na co dzień mam do czynienia z instalacjami podłogówki na 50'C

Zgadzam się że lepiej byłoby dać parametry 40 lub 35 ale przy 50'C nie ma tragedii

1274816433_1KRZYWA.jpg.39f648cfe942feb56e5ff9824219014d.jpg

Edytowane przez vps1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, vps1 napisał:

Jako serwisant kotłów

I to już wszystko tłumaczy :)

Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

29 minut temu, vps1 napisał:

Zapewniam się że przy -20 na zewnątrz parametry 50/45 to nie jest żar tropików.

W prawidłowo wykonanej instalacji temperatura zasilania nie przekracza 45st bo to zwyczajnie niezdrowe dla układu krążenia. I nawet gdyby taka temperatura (te Twoje 50st) była odpowiednia dla zewnętrznej -20 to ile dni w sezonie taka temperatura występuje? I kiedy ostatnio taka była? Bo zeszłej zimy to maks chyba-10. W większości sezonu to temperatury w okolicach 0st a wtedy zasilanie podlogówki to 30st. I co wtedy z grzejnikami? 

Edytowane przez hajtaler428
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwróć uwagę na wykres przy -10 na zewnątrz temperatura zasilania będzie w okolicach 43-45'C. Nadal uważacie, że parametry 50'C na podłogę to "żar tropików" ?

20 minut temu, Darekgra napisał:

Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być.

Serwisuje i kasuję. Klient zadowolony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, vps1 napisał:

Serwisuje i kasuję. Klient zadowolony

Bo jeszcze nie wie co dobre :)

Tak przy -10 parametr 45 to dużo za dużo przy prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej.

Nie raz już się spotkałem ze słowami "panie a u znajomych ja się wejdzie do domu to podłoga taka fajna ciepła aż w stopy gorąco a u nas to w ogóle nie czuć że podłogówka jest." To ja się pytam zazwyczaj ale czy jest państwu w domu zimno. Odp. No nie właśnie to jak to działa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.