vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #26 Opublikowano 30 Listopada 2020 Prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Tu się zgadzam. Niestety takich instalacji jest na lekarstwo. Często rozstaw w podłogówce wynosi 25-30 cm wszędzie a rekordzista miał nawet rozstaw 40 cm. Czy wtedy powiecie że 50'C to za dużo. Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #27 Opublikowano 30 Listopada 2020 Krzywą 0.6 to ja często przy nowych domach na grzejniki ustawiam. @vps1 widziałeś zdjęcie z pierwszego posta autora z rozstawem rurek. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Listopada 2020 #28 Opublikowano 30 Listopada 2020 16 minut temu, vps1 napisał: Zwróć uwagę na wykres przy -10 na No a przy krzywej 1.2 zasilanie dla -20 to ponad 70. Na jakiej podstawie twierdzisz że krzywa 0.6 jest odpowiednia? Krzywa 0.4 to max. Standardem jest rozstaw 10cm w podlogówce, 15 się zdarzy. A te 25-30 czy 40 to nie wiem skąd to wziąłeś Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #29 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Z kamery termowizyjnej. Zgadzam się, że 10-15cm jest standardem ale rzeczywistość u niektórych klientów jest zdecydowanie odbiegała od standardów. Edytowane 30 Listopada 2020 przez vps1 Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #30 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Tu właśnie może dawać błędy obraz termowizji z zasilaniem parametrem 50 stopni i zamykanie pętli przez termostaty lub RTL. Edytowane 30 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #31 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) żadnych termostatów i RTL nie lubię tych rozwiązań. Tylko i wyłącznie odpowiedni zawór mieszający 3-D z siłownikiem. Mierząc kamerą staram się ustawić temp na ok 35-40'C i ładnie widać jak rurki się rozgrzewają Autor tematu chciał schemat proszę Na grzejniki pompa np. 15-1/-4 lub 25/1-4. Na podłogówkę pompa 15/1-4 lub 25/1-4, zawór obrotowy mieszający 1/2" kvs 2,5 z siłownikiem. Sterownik Vaillant Multimatic 700 + VR 70 do sterowania mieszaczem + czujnik sprzęgła VR 10 Edytowane 30 Listopada 2020 przez vps1 Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 30 Listopada 2020 #32 Opublikowano 30 Listopada 2020 Darekgra jestem zawodowym hydraulikiem miło się czyta twoje odpowiedzi Cytuj