mtokar85 Opublikowano 26 Listopada 2020 #1 Opublikowano 26 Listopada 2020 Witam. Znajomy remontuje dom. Planujemy położyć na dole podłogówkę. Czy jest ktoś w stanie podesłać schemat bądź wytłumaczyć jak to powinno wyglądać. Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Chcielibyśmy by było to na pompie z pieca gdyby się dało. Jeden regulator temperatury i zawór trójdrożny do podłogówki zakupił. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Cytuj
vps1 Opublikowano 29 Listopada 2020 #2 Opublikowano 29 Listopada 2020 Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Zastanów się nad wykonaniem całości na niskim parametrze podłogówki. Nie jest to duży układ pompa kotłowa powinna dać radę i nie będziesz potrzebował zaworu mieszającego 3-D. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2020 #3 Opublikowano 29 Listopada 2020 I co dajemy w podłogę 50-55C czy w grzejniki 35-40? Tak źle i tak bojowo Cytuj
Opsiq Opublikowano 29 Listopada 2020 #4 Opublikowano 29 Listopada 2020 Pompa z gazówki na pewno da radę na takim małym układzie. Schemat potrzebujesz, ale czego? Mamy Ci skonstruować kotłownie? :D Cytuj
mtokar85 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2020 Nie chodzi mi o schemat kotłowni gdyż jest to dom szeregowy i brak na to miejsca. Chodzi tylko czy po wyjściu z pieca dać trójnik na grzejniki i rozdzielacz czy z powrotu grzejników puścić zasilanie na podłogę. Temperatura na piecu ok. 60st każdy grzejnik posiada termostat wiec niema możliwości ze będzie za gorąco u góry a regulator będzie tylko na dole. Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #6 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Cała instalacja na parametrach podłogówki np 50/45. W tym wypadku grzejniki muszą być dobrane na parametry 50/45. Z kotła rura odpowiedniej średnicy np miedź 28 trójnik na grzejniki i podłogówkę. Na sterowniku pogodowym ustawiasz krzywą grzewczą np. 0,6 i gotowe. Nie kombinuj zasilać podłogówki powrotem z grzejników. Edytowane 30 Listopada 2020 przez vps1 dodanie grafiki Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Listopada 2020 #8 Opublikowano 30 Listopada 2020 8 godzin temu, vps1 napisał: Cała instalacja na parametrach podłogówki np 50/45 Fajne parametry podłogówki. Przy takich to w domu żar tropików Cytuj
zip20 Opublikowano 30 Listopada 2020 #9 Opublikowano 30 Listopada 2020 7 godzin temu, sambor napisał: Co za bzdura! Mam pytanie czy do zaworu 3D mogę do mieszania (na podłogówkę) pobierać tylko wodę z powrotu z podłogówki a nie zmieszaną z powrotem grzejników (odseparował bym to zaworem zwrotnym ) ? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2020 #10 Opublikowano 30 Listopada 2020 Oczywiście że musisz odciąć wpływ wody z grzejników - ZZ jest niezbędny. Cytuj
mtokar85 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor #11 Opublikowano 30 Listopada 2020 Dalej nic dyskusja nie wniosła. Potrzebny tylko schemat bądź wyjaśnienie coś jak podesłał vps1 by to działało. Podłączenie między piecem a rozdzielaczem i grzejnikami. Jak to odseparować bądź połączyć w jedno. Jest to stary dom i chodzi o prostotę i koszta. Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #12 Opublikowano 30 Listopada 2020 @zip20 pamiętaj tylko o pompie za mieszaczem 3d. Cytuj
mtokar85 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor #13 Opublikowano 30 Listopada 2020 Kolega właśnie chciałby tego uniknąć i wykorzystać tylko pompę z pieca. Niby ona powinna uciągnąć to wszystko wedle specyfikacji. Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #15 Opublikowano 30 Listopada 2020 4 minuty temu, mtokar85 napisał: Kolega właśnie chciałby tego uniknąć i wykorzystać tylko pompę z pieca. Niby ona powinna uciągnąć to wszystko wedle specyfikacji. Tylko z uwagi na sposób działania zaworów mieszających możesz o tym zapomnieć. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Listopada 2020 #16 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Fizycznie pompa uciągnie ale nie da się tego zrealizować ze względu na różną wymaganą temperaturę zasilania dla grzejników i podlogówki -albo na zasilaniu będzie temperatura podlogówki co znaczy niedogrzane pomieszczenia z grzejnikami, albo temperatura dla zasilania grzejników co sprawi przegrzanie podlogówki. Trzeba grzejniki podłączyć bezpośrednio z kotła a na podłogę zawór 3d i pompa. Temperatura na kotle dla zasilania grzejników. Albo sprzęgło i osobna pompa na grzejniki i zawór 3d z pompą na podlogówkę Edytowane 30 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #17 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) 9 godzin temu, sambor napisał: Co za bzdura! Sambor jeśli twierdzisz , że to bzdura to podaj uzasadnienie 2 godziny temu, hajtaler428 napisał: Fajne parametry podłogówki. Przy takich to w domu żar tropików Zapewniam się że przy -20 na zewnątrz parametry 50/45 to nie jest żar tropików. 50/45 Dałem jako przykład. Oczywiście lepsze by były parametry 40/35 leczy przy tych parametrach grzejniki wyjdą bardzo duże. Typowe parametry wody zasilającej i powracającej z ogrzewania podłogowego: 55/45, 50/40, 45/35 i 40/30°C Edytowane 30 Listopada 2020 przez vps1 Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #18 Opublikowano 30 Listopada 2020 Pchanie w podłogę 50 stopni jest tak nierozsądne że nawet uzasadniać niema po co. Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #19 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Oj jesteś w błędzie. Jako serwisant kotłów na co dzień mam do czynienia z instalacjami podłogówki na 50'C Zgadzam się że lepiej byłoby dać parametry 40 lub 35 ale przy 50'C nie ma tragedii Edytowane 30 Listopada 2020 przez vps1 Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #20 Opublikowano 30 Listopada 2020 3 minuty temu, vps1 napisał: Jako serwisant kotłów I to już wszystko tłumaczy :) Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2020 #21 Opublikowano 30 Listopada 2020 Tam jeszcze jest jedna rzecz o której nikt nie wspomina - są już postawione grzejniki i tu pytanie do jakiej temp zasilania są dobrane? Pewnie spod dużego palca. Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #22 Opublikowano 30 Listopada 2020 Nie podał wprost że grzejniki ma zamontowane. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Listopada 2020 #23 Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) 29 minut temu, vps1 napisał: Zapewniam się że przy -20 na zewnątrz parametry 50/45 to nie jest żar tropików. W prawidłowo wykonanej instalacji temperatura zasilania nie przekracza 45st bo to zwyczajnie niezdrowe dla układu krążenia. I nawet gdyby taka temperatura (te Twoje 50st) była odpowiednia dla zewnętrznej -20 to ile dni w sezonie taka temperatura występuje? I kiedy ostatnio taka była? Bo zeszłej zimy to maks chyba-10. W większości sezonu to temperatury w okolicach 0st a wtedy zasilanie podlogówki to 30st. I co wtedy z grzejnikami? Edytowane 30 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
vps1 Opublikowano 30 Listopada 2020 #24 Opublikowano 30 Listopada 2020 Zwróć uwagę na wykres przy -10 na zewnątrz temperatura zasilania będzie w okolicach 43-45'C. Nadal uważacie, że parametry 50'C na podłogę to "żar tropików" ? 20 minut temu, Darekgra napisał: Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być. Serwisuje i kasuję. Klient zadowolony. Cytuj
Darekgra Opublikowano 30 Listopada 2020 #25 Opublikowano 30 Listopada 2020 5 minut temu, vps1 napisał: Serwisuje i kasuję. Klient zadowolony Bo jeszcze nie wie co dobre :) Tak przy -10 parametr 45 to dużo za dużo przy prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Nie raz już się spotkałem ze słowami "panie a u znajomych ja się wejdzie do domu to podłoga taka fajna ciepła aż w stopy gorąco a u nas to w ogóle nie czuć że podłogówka jest." To ja się pytam zazwyczaj ale czy jest państwu w domu zimno. Odp. No nie właśnie to jak to działa? Cytuj