wojtekryba Opublikowano 11 Września 2009 #1 Opublikowano 11 Września 2009 Witam, proszę o sprawdzenie i porady instalacji w moim domku, wydaje mi się, że jest błąd (śledząc wasze rady tak mi się zdaje), ale nie znam się na tym. Dodam, że wszystko działa, woda ciepła jest i grzejniki wszystkie też ciepłe, ale zawór chyba nie spełnia swojego zadania, to tylko moje przypuszczenia. Na górze jest 6 grzejników a na strychu naczynie. A i ten zawór mi nie daje spokoju, gdyż jest w instrukcji jest, że z kotła powinien być półkole a u mnie zamontowali z kotła na kwadraciku. Jeśli trzeba mogę zamieścić więcej zdjęć. Z góry dziękuję. Cytuj
miroslawm Opublikowano 12 Września 2009 #2 Opublikowano 12 Września 2009 według mnie jest źle podłączony zawór ponieważ nie jest potrzebne obejście z wyjścia z pieca na zasilanie grzejników gdyż w takim przypadku ten zawór nie spełniea swojej roli, twój fachowiec nie wiedział jaka jest zasada działania tego zaworu, traeba zlikwidować to obejście i będzie ok, wtedy będziesz mógł regulowqać i temperaturę na grzejniki oraz temperature powrotu Cytuj
wojtekryba Opublikowano 12 Września 2009 Autor #3 Opublikowano 12 Września 2009 Tak myślałem, może jeszcze ktoś się wypowie???? A i to podłączenie zaworu nie tak jak w instrukcji??? Cytuj
yozik Opublikowano 12 Września 2009 #4 Opublikowano 12 Września 2009 Pompa CO powinna być za zaworem 4-d na zasilaniu co. Poza tym jeśli się nie mylę to powrót bojlera masz podłączony do powrotu CO za zaworem 4-d a powinien być do powrotu pieca. Odpowietrzenie zasilania bojlera też cokolwiek wątpliwe powinno być w najwyższym punkcie- na prostej za zaworem zwrotnym. To obejście zaw. 4-d trzeba zlikwidować a jeżeli instalacja może pracować grawitacyjnie to z wyjścia pieca zawór różnicowy ( ułatwi też odpowietrzanie pieca ) na zasilanie CO ( za pompą ) a powrót CO przez zawór zwrotny klapkowy ( montować poziomo ) do powrotu pica - można tu wykorzystać cześć obecnego podłączenia powrotu bojlera. Jeśli nie może- co byłoby niewskazane to na wyjściu pieca zamiast kolanka trójnik z odpowietrznikiem. Czy instalacja jest otwarta czy zamknięta bo widzę zawór schładzający to mam wątpliwość jeżeli otwarta to byłoby najlepiej naczynie wzbiorcze podłączyć osobną rurą ( fi wew. nim. 25 mm ) bezpośrednio do wyjścia pieca. Tyle na razie. Cytuj
yozik Opublikowano 12 Września 2009 #5 Opublikowano 12 Września 2009 Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie podłączone jest wyjście wężownicy schładzającej? Czy czasem nie do pieca? Powinno być odprowadzone do kanalizacji. Cytuj
wojtekryba Opublikowano 13 Września 2009 Autor #6 Opublikowano 13 Września 2009 Układ jest otwarty, a wężownica jest podłączona do układu i na górze z naczynia do kanalizy, gdyż jest to w piwnicy i nie ma tam kanalizy, ale można na upartego na dwór tylko, że może zimą zamarznąć. Do naczynia idzie ta sama rura co do grzejników. Cytuj
mezik0 Opublikowano 13 Września 2009 #7 Opublikowano 13 Września 2009 na bank masz zile podłączony zawór czwór drożny oraz pompę .pompa za zaworem na zasileniu tak jak kolega opisuje ,zlikwiduj obejście bo i tak grawitacyjnie nie pójdzie naczynie prosto od kotła, rura 28cu Cytuj
yozik Opublikowano 13 Września 2009 #8 Opublikowano 13 Września 2009 Mimo wszystko wyjście schładzania lepiej poprowadzić pod górę do kanalizy. Po pewnym czasie woda w CO stabilizuje się chemicznie i mechanicznie ( kamień i inne "sprawy" ) i dopuszczanie świeżej raczej nie działa na korzyść. To nie powietrze lepiej nie przesadzać ze świeżością. Cytuj
wojtekryba Opublikowano 17 Września 2009 Autor #9 Opublikowano 17 Września 2009 Narysowałem :) schemat mojej instalacji, o ile można to nazwać rysunkiem, ale są też zdjęcia więc może teraz więcej osób się wypowie. Proszę też zerknąć https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3449 Cytuj
a-w Opublikowano 17 Września 2009 #10 Opublikowano 17 Września 2009 tu nie ma nic do dodania,zawór 4D aż kłuje w oczy, szukaj instalatora z mózgiem, zima szybko sie zbliża :) Cytuj
wojtekryba Opublikowano 17 Września 2009 Autor #11 Opublikowano 17 Września 2009 Ano szukam, ale u mnie w okolicy jest problem. będę musiał ten schemat zrobić na komputerze i wkleić to może jakoś doradzicie jak go zmienić aby wszystko było ok i wezmę jakiegoś fachowca powiem, że tak ma zrobić i koniec. Inaczej chyba nie da rady. Cytuj
Mancio Opublikowano 17 Września 2009 #12 Opublikowano 17 Września 2009 Koniecznie zapewnij osobną rurę do zbiornika przelewowego i pozbądź się połączenia między lewą a górną odnogą zaworu , jeśli nie bierzesz tej opcji pod uwagę to proponuję zawór termostatyczny na 95C na tej odnodze (koledzy podpowiedzą czy coś takiego jest do kupienia) , możesz też dokupić siłownik do zaworu 4D ze sterownikiem który w razie przekroczenia temp otworzy zawór , chyba że ufasz tej wężownicy schładzającej Cytuj
wojtekryba Opublikowano 17 Września 2009 Autor #14 Opublikowano 17 Września 2009 Poszło na PW. Jak coś to mogę po kogoś (znającego się) podjechać w promieniu 100km od Szczecina. Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Września 2009 #15 Opublikowano 18 Września 2009 Jak już wcześniej pisano do usunięcia spinka przy zaworze czterodrożnym. Powrót z z c.w.u. przepiąć według schematu. Prośba o rozrysowanie fragmentu instalacji schładzającej (zabezpieczenie kotła prze zagotowaniem) szczegóły wpięcia. Cytuj
wojtekryba Opublikowano 18 Września 2009 Autor #16 Opublikowano 18 Września 2009 Dzięki panowie. Już trochę przerobiłem ten schemat. Jeszcze walczę, żeby go zrobić ładnie w paint'cie. A co z samym podłączeniem zaworu 4 drogowego, czy ma znaczenie, że tam gdzie powinno być wejście z kotła zamontowali zasilanie na grzejniki itd. No i jeszcze nie dodałem osobnej rury do naczynia. Cytuj
wojtekryba Opublikowano 18 Września 2009 Autor #17 Opublikowano 18 Września 2009 Po paru uwagach yozik'a i guitar'a ( podziękowania dla Was) mam coś takiego. Podkreślam, że nie mam pojęcia o instalacjach i proszę o wyrozumiałość i dobre rady. Z wężownicy bezp szło do obiegu, ale teraz poprawiłem i dałem na górę do kanalizacji, gdyż w piwnicy nie ma. a może dodać zawór różnicowy, tylko czy ma to sens i gdzie go dać?? Co jeszcze nie tak??? INSTALACJA_2.bmp Cytuj
wojtekryba Opublikowano 18 Września 2009 Autor #18 Opublikowano 18 Września 2009 A może ten schemat jest lepszy od tego INSTALACJA 2. Może jeszcze gdzieś termometry dodać? INSTALACJA_3.bmp INSTALACJA_4.bmp Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.