madmatt Opublikowano 24 Listopada 2020 #1 Opublikowano 24 Listopada 2020 Dzień dobry, Nie wszystkie kaloryfery w moim domu grzeją równomiernie, a ostatnie w instalacji nie grzeją wcale. Odpowietrzanie nie pomogło. Sprawdzając pompę zauważyłem zbyt niskie ciśnienie. Sytuacja ma miejsce pierwszy raz, od 5 lat wszystko działało sprawnie. Proszę o pomoc w naprawie. Pozdrawiam. Cytuj
maniek83 Opublikowano 26 Listopada 2020 #2 Opublikowano 26 Listopada 2020 Instalacja otwarta? Uzupełniłeś wodę w naczyniu wyrównawczym? Cytuj
madmatt Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 26 Listopada 2020 Dolewałem wiele razy ale nie pomogło Cytuj
dorecho Opublikowano 26 Listopada 2020 #4 Opublikowano 26 Listopada 2020 Hallo madmatt! A 'Kiedyś" jak było dobrze to jakie było ciśnienie? A teraz, po dolaniu do instalacji nie wzrasta? Cytuj
madmatt Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 26 Listopada 2020 Było pomiędzy tymi plamami, czyli ok. 0,08. Wzrasta nawet do 0,1, ale jak zakręcam wodę i pompa pracuję to wraca do wartości ze zdjęcia. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Listopada 2020 #6 Opublikowano 26 Listopada 2020 Co jest bliżej kotła - pompa czy manometr? Gdzie jest filtr od pompy Cytuj
dorecho Opublikowano 26 Listopada 2020 #7 Opublikowano 26 Listopada 2020 Więc instalacja gubi wodę, a grzejniki nie grzeją, bo mają za mały, albo wcale przepływ wody kotłowej...może gdzieś do tych niegrzejących jest nieszczelność? Wody dolejesz, szybko ucieknie i grzejniki nadal nie grzeją... POzdro Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2020 #9 Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Nie trzyma ten zawór różnicowy- do wymiany lub likwidacji. Ponadto filtr ma być przed pompą a nie za nią, sprawdź jego stan i przenieś go we właściwe miejsce. Edytowane 27 Listopada 2020 przez sambor Cytuj
pawelll Opublikowano 27 Listopada 2020 #10 Opublikowano 27 Listopada 2020 Ta pompa chyba jest na powrocie i filtr jest dobrze. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2020 #11 Opublikowano 27 Listopada 2020 Możliwe ,ale co tam robi ten zaw różnicowy. Jak jest na powrocie to pewnie wywala wodę z naczynia - czyli trzeba zmniejszyć bieg na tej pompie. Cytuj
madmatt Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #12 Opublikowano 29 Listopada 2020 W dniu 27.11.2020 o 16:38, sambor napisał: Możliwe ,ale co tam robi ten zaw różnicowy. Jak jest na powrocie to pewnie wywala wodę z naczynia - czyli trzeba zmniejszyć bieg na tej pompie. Mogę prosić o wskazanie lub dokładniejsze instrukcje? Nie znam się tak dobrze na tym i nie wiem jak mam to zrobić Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2020 #13 Opublikowano 29 Listopada 2020 Na pompie- tej zielonej masz przełącznik - jak pompa jest wyłączona przełącz go na 1 bieg. Ponadto sprawdź filtr skośny przed pompą i ew wyczyść go. Czyszczenie filtra wymaga zamknięcia zaworu przed i za pompą. Cytuj
madmatt Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor #14 Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Na pompie są tylko biegi, zmniejszyłem z drugiego biegu na pierwszy i wskazówka trochę sie podniosła. Który to filtr skośny i jak mam go wyczyścić? Zaw różnicowy to ten czarny u góry? Jest jakby zablokowany - mam go odkręcić? Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto Cytuj
madmatt Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor #16 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Okej, wszystko musi być zrobione na wyłączonym piecu, tak? Co wkońcu zrobić z tym zaworem różnicowym? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Tak przy wyłączonym kotle i odciętej wodzie z instalacji . A zaw różnicowy wywalić, - ma zostać tylko ten odcinek z pompą a zamiast zaw różnicowego dać korki, manometr może zostać. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.