Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #76 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) To jest ok. Świadczy to o pracy układu CO na niskiej delcie, temperatura powrotu będzie drastycznie spadać przy zwiększonym odbiorze ciepła z grzejników lub wtedy kiedy przymkniesz zawór 3D do niższych wartości aby zasilać grzejniki niższą temperaturą. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #77 Opublikowano 11 Listopada 2020 Wykres temp kotla i powrotu raz jeszcze: Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #78 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) No i... Wynika z niego że nie spełniasz warunków gwarancji. Jaka jest temperatura powrotu po przymknięciu zaworu 3D. w tej chwili temperatura powrotu na twoim kotle jest uzależniona tylko i wyłącznie od temperatury jaka powraca z obiegu grzewczego. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #79 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) załóż czujnik powrotu we wskazane miejsce. Wtedy się okaże czy to temp powrotu z grzejników na 100% rzeczywiście tak wysoka Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
eliks Opublikowano 11 Listopada 2020 #80 Opublikowano 11 Listopada 2020 Tylko owiń ten czujnik szczelnie przynajmniej taśmą izolacyjną, a nie na trytytke jak ktoś tu ostatnio. 1 Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #81 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) 24 minuty temu, Darekgra napisał: Jaka jest temperatura powrotu po przymknięciu zaworu 3D. Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na 1 (Obecnie jest na 3)? P.S. Jak dokładne są te czujniki temperatur?. Cz są na rynku jakieś czujniki, które są montowane wewnątrz rur, cos jak termopara? Edytowane 11 Listopada 2020 przez przmazik Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #82 Opublikowano 11 Listopada 2020 37 minut temu, eliks napisał: Tylko owiń ten czujnik szczelnie przynajmniej taśmą izolacyjną, a nie na trytytke jak ktoś tu ostatnio. Docelowo tak ale na czas doświadczenia to niech będą warunki takie same 24 minuty temu, przmazik napisał: Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na Niech tylko przeniesie czujnik - chcemy sprawdzić czy w tym miejscu będzie taka sama temperatura przy niezmienionych pozostałych warunkach Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #83 Opublikowano 11 Listopada 2020 52 minuty temu, przmazik napisał: Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na 1 (Obecnie jest na 3) Tym zaworem regulujesz temperaturę na obieg grzewczy, więc tak naprawdę ustalasz nim jak ciepło chcesz mieć w domu, i to tylko zależy od waszych preferencji jak mocno ma być on otwarty. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.