Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

To jest ok.

Świadczy to o pracy układu CO na niskiej delcie, temperatura powrotu będzie drastycznie spadać przy zwiększonym odbiorze ciepła z grzejników lub wtedy kiedy przymkniesz zawór 3D do niższych wartości aby zasilać grzejniki niższą temperaturą.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

No i... Wynika z niego że nie spełniasz warunków gwarancji.

Jaka jest temperatura powrotu po przymknięciu zaworu 3D.

w tej chwili temperatura powrotu na twoim kotle jest uzależniona tylko i wyłącznie od temperatury jaka powraca z obiegu grzewczego.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

załóż czujnik powrotu we wskazane miejsce. Wtedy się okaże czy to temp powrotu z grzejników na 100% rzeczywiście tak wysoka

image.thumb.png.544928f479ae6972d290e8eb30d96adc.png

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

Tylko owiń ten czujnik szczelnie przynajmniej taśmą izolacyjną, a nie na trytytke jak ktoś tu ostatnio. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
24 minuty temu, Darekgra napisał:

Jaka jest temperatura powrotu po przymknięciu zaworu 3D.

Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na 1 (Obecnie jest na 3)?

P.S. Jak dokładne są te czujniki temperatur?. Cz są na rynku jakieś czujniki, które są montowane wewnątrz rur, cos jak termopara?

Edytowane przez przmazik
Opublikowano
37 minut temu, eliks napisał:

Tylko owiń ten czujnik szczelnie przynajmniej taśmą izolacyjną, a nie na trytytke jak ktoś tu ostatnio. 

Docelowo tak ale na czas doświadczenia to niech będą warunki takie same

24 minuty temu, przmazik napisał:

Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na

Niech tylko przeniesie czujnik - chcemy sprawdzić czy w tym miejscu będzie taka sama temperatura przy niezmienionych pozostałych warunkach

Opublikowano
52 minuty temu, przmazik napisał:

Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na 1 (Obecnie jest na 3)

Tym zaworem regulujesz temperaturę na obieg grzewczy, więc tak naprawdę ustalasz nim jak ciepło chcesz mieć w domu, i to tylko zależy od waszych preferencji jak mocno ma być on otwarty.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik