selert Opublikowano 13 Października 2020 #1 Opublikowano 13 Października 2020 Witam W zeszłym tygodniu wymieniłem śmieciucha na kocioł Hef Ekoplus z podajnikiem 25kw i powoli dochodzę do optymalnych ustawień. Zauważyłem jednak że mam mały problem z pompą na wyjściu z kotła, mianowicie załącza się ona po osiągnięciu zadanej temperatury i kiedy temp zacznie spadać to pompa się nie wyłącza tylko pracuje cały czas, przez co kocioł ma potem problem z ponownym nagrzaniem się do zadanej temp. Sterownik taki jak w temacie, nie ma tam żadnej opcji wyłączenia pompy, włącza się ona automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury. Pompa sama w sobie ma tylko przełącznik zmiany prędkości 1-3, który jest ustawiony na 1. Zauważyłem jeszcze że gdy zatrzymam pracę sterownika poniżej zadanej temp. i włączę go ponownie to pompa się wyłączy i wystartuje znowu gdy osiągnie temp zadaną. Cytuj
mironw Opublikowano 14 Października 2020 #2 Opublikowano 14 Października 2020 A na ile masz histerezę ustawioną , o ile poniżej zadanej załączenia pompy czekałeś Cytuj
selert Opublikowano 14 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2020 Histereza 2 stopnie. Przez noc poszło ok 25kg... Coś z tym muszę zrobić. Wyczytałem na forum że pompa CO się nie wyłącza tylko pracuje 24/7, prawda to? Cytuj
mironw Opublikowano 14 Października 2020 #4 Opublikowano 14 Października 2020 no a napisałeś 20 no to jak dasz większą to później ci się załączy kocioł ale dłużej będzie grzał -oczywiście chodzi o histerezę CWU Co do pompy to wyłącza ją regulator pokojowy? jak masz możliwość to ustaw obniżenie od termostatu a pompa niech chodzi tylko cały czas no chyba że masz termostaty na grzejnikach to musisz gdzieś jakiś zdjąć np; łazienka Cytuj
selert Opublikowano 14 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 14 Października 2020 Może napiszę jak u mnie instalacja wygląda. Stary nieocieplony budynek, instalacja ma ok 30 lat, wcześniej był kocioł na wszystko i obieg wody grawitacyjny. Teraz jedyne co się zmieniło to kocioł z podajnikiem plus pompa obiegu wody na wyjściu z kotła. Brak jakichkolwiek termostatów na grzejnikach tylko zwykłe zawory odkręcane tak jakby zero-jedynkowo. Udało mi się ominąć włączanie pompy, ustawiłem temp na kotle 55 a włączenie pompy 60 dzięki czemu kocioł przechodzi w tryb podtrzymania i się nie wychładza cały czas wracającą wodą. Nie wiem czy to dobre wyjście. Ogólnie sterownik mam ustawiony tak: podawanie groszku - 19s, czas między podaniami 120s, przedmuch i podawanie w czasie podtrzymania 30min, wentylator otwarty w połowie. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.