Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ze schematu za mało wynika. jak są podłączone grzejniki?

Opublikowano

Problem tkwi w źle zamontowanej pompie CO. Nie w tym miejscu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dokładnie jak kolega napisał - pompa do przeniesienia za zawór 3d. Dodatkowa sprawa to brak ochrony powrotu kotła, chyba że jest realizowana przez pompę CWU

Opublikowano

Tak tylko jeszcze zz do przeniesienia- między podłączenie powrotu  do 3d a powrót CWU

Opublikowano

Nie ma takiej potrzeby

Opublikowano

Po co zawór termostatyczny mieszający z pompą przed rozdzielaczem, skoro w rozdzielaczu juz jeden jest zamontowany? 

Wystarczy sama pompa i ograniczenie ciśnienia przed rozdzielaczem. Kwestię mieszania i zasilania podłogówki załatwia pompa w rozdzielaczu. Warunek poprawnego działania, to temperatura przed rozdzielaczem co najmniej 20 C wyzsza niż idaca na podłogówkę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.