Marcelus Opublikowano 7 Października 2020 #1 Opublikowano 7 Października 2020 Witam Proszę o pomoc. Woda w bojlerze ładnie sie grzeje, podłogówka działa, nie grzeją kaloryfery i wydaje mi się jakby obieg w nich szedł w odwrotną strone. W czym może być problem? Cytuj
swampshark Opublikowano 7 Października 2020 #2 Opublikowano 7 Października 2020 Ze schematu za mało wynika. jak są podłączone grzejniki? Cytuj
Marcelus Opublikowano 7 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2020 Na grzejnikach nie ma głowic Cytuj
Marcelus Opublikowano 7 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2020 Rozdzielacz jest dwufunkcyjny i podpiete sa pod niego Cytuj
gersik Opublikowano 7 Października 2020 #6 Opublikowano 7 Października 2020 Problem tkwi w źle zamontowanej pompie CO. Nie w tym miejscu. 1 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 7 Października 2020 #7 Opublikowano 7 Października 2020 Dokładnie jak kolega napisał - pompa do przeniesienia za zawór 3d. Dodatkowa sprawa to brak ochrony powrotu kotła, chyba że jest realizowana przez pompę CWU Cytuj
Marcelus Opublikowano 7 Października 2020 Autor #8 Opublikowano 7 Października 2020 Omijając narazie temat ochrony powrotu. Tak będzie ok? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 7 Października 2020 #9 Opublikowano 7 Października 2020 Tak tylko jeszcze zz do przeniesienia- między podłączenie powrotu do 3d a powrót CWU Cytuj
Marcelus Opublikowano 8 Października 2020 Autor #10 Opublikowano 8 Października 2020 Rzeczywiście, tak zrobie. Zastanawiam się czy nie dać jeszcze jednego ZZ między zasilaniem CWU a 3d, chodzi o prace pompki CW w lato, kiedy będzie sama chodzić. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 8 Października 2020 #11 Opublikowano 8 Października 2020 Nie ma takiej potrzeby Cytuj
Marcelus Opublikowano 8 Października 2020 Autor #12 Opublikowano 8 Października 2020 Bardzo dziękuje za pomoc Cytuj
gmaj22 Opublikowano 11 Października 2020 #13 Opublikowano 11 Października 2020 Po co zawór termostatyczny mieszający z pompą przed rozdzielaczem, skoro w rozdzielaczu juz jeden jest zamontowany? Wystarczy sama pompa i ograniczenie ciśnienia przed rozdzielaczem. Kwestię mieszania i zasilania podłogówki załatwia pompa w rozdzielaczu. Warunek poprawnego działania, to temperatura przed rozdzielaczem co najmniej 20 C wyzsza niż idaca na podłogówkę. Cytuj