Przeróbka kotła zasypowego na pellet


bartlee

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich.

Tak jak w temacie. Jestem na etapie przerabiania kotła zastępowego Pleszew 6kW (6letni) na Pellet za pomocą palnik Mark Hovin (rzemiosło). Kocioł jak dotąd ogrzewał mieszkanie 80m2 w bloku, w którym znajduje się kotłownia indywidualna. Mam dość brudu i pilnowania pieca żeby nie zgasł. Postanowiłem kupić palnik. Wybór podyktowany ekonomia. Jest to najtańszy nowy zestaw do przeróbki za około 2000zl.  Priorytetem była dla mnie możliwość podłączenie czujnika pokojowego i czujnika temperatury spalin. W zestawie znajduje się sterownik ie - 76, który ma taka możliwość. Mam kilka pytań przed pierwszym rozwaleniem. Pierwsze to jakie są optymalne nastawy podajnika. Nie chodzi mi o konkretne wartości a raczej czym się kierować podczas ustawiania? Czy jeśli mam podłączony czujnik pokojowy to palnik podczas rozpalania będzie szedł na 100% a później się wygasi jak doprowadzi do wyrównania zadanej temp. W mieszkaniu czy modulacja będzie płynna? Czy na sterowniku pomimo czujnika pokojowego ustawiam temp. Wody w układzie? Czy czujnik temp. Spalin po przekroczeniu zadanej temp. Spowolni palnik czy jest to raczej tylko wartość wyświetlana dla informacji użytkownika? Jaka wartość kW mąż i min ustawić dla mojego kotła?

kociol Pleszew 6kW (reszta wodne), palnik rzemioslo 3-25kW, brak zaworu 4 drobnego, mały układ około 50-60l, czujnik pokojowy Akuratności 3021.

warto wspomnieć ze jestem laikiem i cała wiedzę jaka posiadam zgromadziłem z internetu i z rozmów z osobami, które działają w branży. Proszę o brak hejtu. Podczas komponowania zestawu jedna z najważniejszych kwesti była ekonomia. 
 

z góry dziękuje za pomoc.

 

5F049053-B0AC-4FCB-BF67-BD3736E56424.jpeg

F4B02E9D-771E-49D9-BF26-921DC7DDE9A9.jpeg

0F595740-FBA8-4D8B-8450-DA1C13475263.jpeg

Edytowane przez Ryszard
Chyba chodziło o kocioł zasypowy, nie zastępowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam tego typu palnik i jestem zadowolony. Jedyny minus takiego rozwiązania to aby mieć spokój z obsługą, trzeba palić TYLKO dobrej jakości pelletem, więc większość budżetowych pelletow odpada. Twojego sterownika nie znam to nie będę się wymądrzał co do ustawień ale teraz chyba wszystkie sterowniki mają obsługę modulacji w szerokim zakresie. Co do wstępnych ustawień pytaj sprzedawce/producenta a później pomału dojdziesz po swojemu do własnych optymalnych ustawień.

Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość berthold61

Pytanie za ile ten palnik bo jak jakieś grosze to ok ale podziwiam ludzi którzy do starego kotła i to jeszcze pozaklasowego wkładają palniki pelletowe za ponad 5 tys zł , moim zdaniem to tak jak by wyrzuciś kasę do pieca , czasem lepiej ten 1 tys dołożyć i kupić gotowy kocioł z papierami na 5 klasę , stary kocioł z palnikiem 5 klasy dalej jest kotłem starym pozaklasowym,  ile dałeś-dasz ? za ten palnik .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@berthold61 nie zgodzę się z Tobą jeżeli chodzi o stary kocioł. Ja włożyłem do 6 letniego kotła produkcja warsztatowa palnik Kipi 20kw za 3,5 tysia i jestem mega zadowolony pracuje już 3 rok. Spalam 2,5 tony pelletu domek 165m2. Wczesniej spalalem ponad 2 tony węgla i 10m drewna ale syfu i roboty było w ...., że już nie chce sobie przypominać. Powiem krótko była to najlepsza inwestycja w domu. Pozdrawiam

W dniu 2.09.2020 o 10:26, bartlee napisał:

 Jest to najtańszy nowy zestaw do przeróbki za około 2000zl...

Widzisz byś dołożył tysiąc i byś miał palnik  Kipi z super sterem i byś nie musiał zadawać tych kilku pytań. Pozdrawiam 

 

Edytowane przez palacz66
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość berthold61

Ale jak by nie wisiał nad naszymi łbami miecz antysmogowców to ok ale pozaklasowe kotły trzeba likwidować za 2 lata a to tuż tuż , ci co mają co najmniej 3 klasę kotła mają jeszcze 7 lat czasu , ustawy są bezduszne i szkoda kasy ładować w coś co za 2 lata trzeba likwidować czy nam się podoba czy nie . 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, berthold61 napisał:

Ale jak by nie wisiał nad naszymi łbami miecz antysmogowców to ok ale pozaklasowe kotły trzeba likwidować za 2 lata a to tuż tuż , ci co mają co najmniej 3 klasę kotła mają jeszcze 7 lat czasu , ustawy są bezduszne i szkoda kasy ładować w coś co za 2 lata trzeba likwidować czy nam się podoba czy nie . 

Nie każdego stać wydać 20000tys złotych na nowy kocioł z instalacją i remontem. A przez dwa lata to wiesz może już cię nie być na tym świecie. A w tej naszej kochanej POLSCE to przez dwa lata przepisy zmienia się kilka razy haha

Myslisz, że przyjdą z gminy i przy rencie 1300zl powiedzą proszę pana wymień kocioł za 15tys chłop powie a za co ja leki kupię i chleb...

 

19 minut temu, cezar76 napisał:

@berthold61, przeprowadź się na Podlasie i nie będziesz miał miecza nad głową. U nas nie ma ustawy antysmogowej.

Coś Ty taki wulgarny haha

27 minut temu, berthold61 napisał:

 ci co mają co najmniej 3 klasę kotła mają jeszcze 7 lat czasu , ustawy są bezduszne i szkoda kasy ładować w coś co za 2 lata trzeba likwidować czy nam się podoba czy nie . 

Niektóre kotły po przeróbce są dużo lepsze niż te 5 klasy jak oczywiście przerobione z głową, ale oczywiście ci z ochrony tego nie zrozumieją, ale to tylko moje skromne zdanie i przemyślenia.

Edytowane przez palacz66
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, palacz66 napisał:

Myslisz, że przyjdą z gminy i przy rencie 1300zl

W Krakowie sobie poradzili to i w reszcie Polski sobie poradzą. Moje zdanie jest takie samo, ładowanie do kotła bezklasowego palników za 5000zl (+ kilka tysi na przeróbkę o której mówiłeś bo ta dotyczy nowych jak i starych przerobionych kotłów na pellet) jest bezsensowne jeśli za 4 lata okaże się że zrobią Ci na kotle plombę. Ja nie neguję ekologicznego aspektu takiej inwestycji, ale wiecie jak jest, teraz liczy się papier.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@bartlee prosił o brak hejtu, wyrażnie wyjasnił, że jedynym kryterium zmiany był "syf" przy węglu oraz finanse. Za cztery lata uzbiera i zmieni na taki z "papierami" . Co ważne: dobry i z papierami a nie taki, w któym można jedynie ten papier spalić.

Ten kocioł jak widać jest trudny w przeróbce, ma ruszt wodny, jego konstrukcja nie pozwala na pełne wykorzystanie mocy palnika - tam sporo energii pójdzie w komin (pewnie ceglany). Taki montaż wentylatora uniemozliwia czyszczenie popielnika- rzadkie ale trzeba ten wentylator odkręcać. Pomyśl o montażu na zawiasach z jednej strony a z drugiej dociągane nakrętką motylkową lub takim klipsem napinającym image.jpeg.1460905f400b8e23d7542259254a742e.jpeg

Najprościej  obrócić wentylator, skoro drzwiczki z palnikiem i tak masz na stałe - tu lepiej byłoby, abyś pozostawił zawiasy i możliwość odchylania palnika. 

Co do ustawień samego sterownika, to musisz sprawdzić, od jakiej mocy jest w stanie modulować palnik, żeby ograniczyć jego częste wygaszanie/rozpalanie. Trudno tu oczekiwać cudów, bo to proste rozwiązanie, tylko musisz sam znależć "złoty środek",. Najważniejsze to bezpieczeństwo i prawidłowe zabezpieczenie kotła.

 

Edytowane przez gmaj22
usunięcie zdublowanej grafiki
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@eliks W samym Krakowie sobie poradzili tak że nawet twój kocioł nie ma racji bytu , żadne stałe paliwa .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W układach pracujących z dmuchawą powinna być zachowana szczelność  na nadciśnienie w drzwiczkach nad dmuchawą nie powinno być żadnej klapki do regulacji powietrza lub powinno to zostać  dobrze uszczelnione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, Kordjano napisał:

@eliks W samym Krakowie sobie poradzili tak że nawet twój kocioł nie ma racji bytu , żadne stałe paliwa .

Ja wiem, ale to masz przykład że kilka lat temu wszyscy tak mówili a jednak niemożliwe stało się możliwym.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co tu obracać może wentylator ma klapkę i musi tak być ,przede wszystkim ten palnik trzeba zrobić na zawiasach przecież i tych drzwiczek nad palnikiem nie otworzy bo rura spiro zawadza a nie będzie jej ściągał za każdym razem, mam również obawy trzy ta rura spiro sie nie stopi nie wiadomo jak to się nagrzewa , powinno tam być metalowe  kolano ściągane i dopiero rura spiro .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale ściągniesz to kolano wraz z rurą spiro i drzwiczki wyżej przynajmniej otworzysz a weź ściągaj za  każdym razem rure jeszcze jak ją opaską skręci poza tym zawsze się to oddali od tych blach .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najlepiej jakby autor wyciął te klapkę równo z drzwiczkami, a dziurę zaspawał. Wtedy rura spiro nie miałaby takiego kontaktu z wysoką temperaturą. 

I to co kolega wyżej napisał... Chodzi o szczelność tej klapki... 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o drzwiczki to popielnik otwiera się na tyle, ze można śmiało wyczyścić go bez zdejmowania palnika. Klapka u góry jest już wycięta. Wszystko się pali i jest ok. Doszedł teraz inny problem. A mianowicie podczas rozpalania temperatura palnika przekracza 60st i palnik przestaje działać. Czym wyizolować drzwiczki w których jest palnik żeby temperatura z kotła nie promieniowała na nie. Jaki materiał wziąć pod uwagę? 

BE8755ED-8E72-4B2E-8EF4-06E6EA75A916.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest za płytko osadzony palnik? Tzn palenisko jest w kotle?

PS szukaj do izolacji żółtej płyty do obudowy kominków (wermikulit) , jest odporna na temperaturę, lekka i łatwa do obróbki (krucha) 

Edytowane przez reded
Dodanie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na podst. zdjęć wnioskuję, że palnik powinien nieco głębiej wsunięty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.