sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #77 Opublikowano 20 Maja 2020 A jakby ZZ bojlera dać za pompę na powrocie? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #78 Opublikowano 20 Maja 2020 Zawór zwrotny na obiegu wężownicy i grzejników lepiej dać na zasilaniu by podczas uzupełniania wody w układzie przez powrót układ się prawidłowo odpowietrzył. Dodatkowo na zasilaniu wężownicy potrzebny zawór do regulacji przepływu. 2 minuty temu, sambor napisał: A jakby ZZ bojlera dać za pompę na powrocie? To część obiegu kotłowego pominie zawór VTC. Nie zawsze powrót wężownicy CWU może być dogrzany (zależy od rozbioru wody w zbiorniku) co skutkować będzie obniżeniem temperatury powrotu kotła a nie o to nam chodzi prawda. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #79 Opublikowano 20 Maja 2020 Temp powrotu ma pilnować VTC i jego nic nie obchodzi nie dogrzanie - po prostu nie puszcza zimnej i to wszystko Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #80 Opublikowano 20 Maja 2020 Wiec powrót z wężownicy CWU musi być za VTC czyli po stronie powrotu z instalacji grzewczej. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 21 Maja 2020 #82 Opublikowano 21 Maja 2020 O tym właśnie wyżej pisałem z tą różnicą, że zawór zwrotny na zasilaniu obiegu grzejnikowego wolałbym dać na zasilaniu tego obiegu by dobrze grzejniki odpowietrzyć podczas uzupełniania zładu. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Maja 2020 Autor #83 Opublikowano 21 Maja 2020 Ale ten schemat to tylko dla małej ilości grzejników np tylko drabinki w łazienkach, przy większej będzie potrzebna dod pompa na obieg CO Cytuj
tommyp2 Opublikowano 21 Maja 2020 #84 Opublikowano 21 Maja 2020 (edytowane) Czyli to nie jest w pełni to o co chodziło? Ma być uniwersalny? Edytowane 21 Maja 2020 przez tommyp2 Cytuj
Marcin40psx Opublikowano 21 Maja 2020 #85 Opublikowano 21 Maja 2020 16 godzin temu, sambor napisał: Tu wąskim gardłem mogą być rury zasilające od pompy do rozdzielaczy - jakie one są? Oraz zaw 3-D podłogówki, pompę możesz dać 25/60 i będzie OK. Natomiast ja bym poprawił kilka innych rzeczy. Do każdego z rozdzielaczy mam zasilanie z rur PEX DN 25. Zasilanie od kotła do pompy chcę zrobić DN 32 i i trójnikami 25/32/25 na rozdzielacze OP. Rozumiem że ten zawór VTA na CWU to tylko ma zapobiegać oparzeniu bo bojler będzie grzany cały czas i będzie miał temp. kotła czyli 60st. Czy zawór 3D na podłogówkę nie może być termostatyczny ATM z nastawą na przykład 40 st. Było by prościej niż zawór 3D z siłownikiem. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Maja 2020 Autor #86 Opublikowano 21 Maja 2020 Godzinę temu, Marcin40psx napisał: Czy zawór 3D na podłogówkę nie może być termostatyczny ATM z nastawą na przykład 40 st. Było by prościej niż zawór 3D z siłownikiem. Stała nastawa temperatury wody ma rację bytu tylko przy stałej temp na zewnątrz, prze nie możesz mieć takiej samej temp podawanej na podłogę przy -10 czy -20C jak i przy 0C na zewnątrz. Godzinę temu, Marcin40psx napisał: Do każdego z rozdzielaczy mam zasilanie z rur PEX DN 25 Trochę mało, ale może wyda . Cytuj
PioBin Opublikowano 21 Maja 2020 #87 Opublikowano 21 Maja 2020 Godzinę temu, sambor napisał: Stała nastawa temperatury wody ma rację bytu tylko przy stałej temp na zewnątrz, prze nie możesz mieć takiej samej temp podawanej na podłogę przy -10 czy -20C jak i przy 0C na zewnątrz Mozna, ale wymaga silownikow na petlach i nie glupiego regulatora w pomieszczeniu. Ustawiasz jedna projektowa temperature dla -20C. Taktowaniem dla -10C czy 0C zajmie sie automatyka. A jak jestesmy przy "schematach" to moze ktos uzytkuje bojler(bufor) CWU w funkcji sprzegla i rozdzielacza? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 22 Maja 2020 #88 Opublikowano 22 Maja 2020 Wracając do głównego tematu, czy autor jest zadowolony ze schematu? Czy walczymy dalej? ;-) Cytuj
sambor Opublikowano 22 Maja 2020 Autor #89 Opublikowano 22 Maja 2020 2 godziny temu, tommyp2 napisał: czy autor jest zadowolony ze schematu? Z jednej strony tak, ale chętnie zobaczę jak rozwinie się dalsza walka 2 godziny temu, tommyp2 napisał: Czy walczymy dalej? ;-) Tak jak najbardziej z pożytkiem dla forum. Cytuj
Marcin40psx Opublikowano 9 Czerwca 2020 #90 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Witam ! Post może nie w tym miejscu ale nawiązuję do schematu i Proszę o poradę. Zdecydowałem że będę sam wykonywał instalację w kotłowni według schematu z postu Sambora. Mam już kupioną pompę Alpha 1 25/40 i myślę że dam ją do obiegu kotła+zasobik+ drabinki, natomiast tak jak Sambor poradził na ogrzewanie podłogowe będzie pompa 25/60 tylko czy Alpha 1 czy lepiej elektroniczna Alpha 2 a może Yanos Pico 25 1/6. Zawór trójdrogowy z siłownikiem na OP DN 25 Kvs 10 czy może DN 32 kvs 16. Generalnie główne rozprowadzenie instalacji chcę zrobić w średnicy takiej jak wyjście z kotła DN 32. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor #91 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Moc ( wysokość podnoszenia ) pompy i średnica zaw 3-D zależy od wielkości podłogówki i potrzebnych przepływów. Tego się nie dobiera "na pałę" Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.