Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #26 Opublikowano 14 Lutego 2021 Pellet jest dość kruchy sam w sobie (najwyższej klasy, „Lava” albo „Barlinek”), przechodzi przez podajnik i do pieca trafia już trochę trocin, które nie trafiają na palenisko tylko są wciągane do komina. Mechanizm czyszczenie naprawiałem już dwa razy, bo się rozlatuje... Tak wyglada mój piec po ok tygodniu dwóch, komin zatyka się średnio raz na miesiąc, w środku są trociny, które się palą jeszcze w kominie na kolanku (rura kwasówka chyba 120mm) Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Lutego 2021 #27 Opublikowano 14 Lutego 2021 Ale jaja - szox. Wymienik wygląda tragicznie. Coś tu tlenu brakuje przy spalaniu, że tak "czarno", albo moc kotła źle dobrana do budynku. Wisienką na torce to żarzący sie pellet w rurze kominowej... Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #28 Opublikowano 14 Lutego 2021 Dostęp powietrza jest i to chyba za duży, wentylator zmniejszyłem na minimum, bo im mocniejszy tym więcej wiór wciąga w komin. Zastanawiałem się czy nie lepszy byłby tańszy „gorszy” pellet, jest bardziej sklejony zwarty, a nie taki „super” naturalny rozpadający się.. Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Lutego 2021 #29 Opublikowano 14 Lutego 2021 To fakt, w drugą stronę to też działa - zbyt dużo tlenu też niedobrze. RCK w kominie siedzi? Wygląda na to, że nawet bez udziału zbytniej dmuchawy wyrywa Ci mocny ciąg kominowy pellet do komina. Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #30 Opublikowano 14 Lutego 2021 Kominiarz mi powiedział, że piec ma swój wentylator i ma zapotrzebowanie na „zerowy” ciąg, rura nie jest szeroka, kwasówka i dość dobrze ciągnie sam w sobie więc nie potrzebuje dodatkowego wentylatora, problem w tym, że nie da się go wyłączyć, można zmniejszyć do min 16%, fabrycznie był ustawiony na 75%. W kominie nie ma żadnych czujników. Piec ma w sobie jakieś, które regulują moc wentylatora Cytuj
Trener40 Opublikowano 14 Lutego 2021 #31 Opublikowano 14 Lutego 2021 A na jakiej mocy ten palnik pracuje? Czy czasem nie śmiga na minimum? Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #32 Opublikowano 14 Lutego 2021 Teraz, Trener40 napisał: A na jakiej mocy ten palnik pracuje? Czy czasem nie śmiga na minimum? Na maksa (15Kw), można zmniejszyć do chyba najmniej 11Kw, jak pracuje to w menu się waha między 10-15Kw Cytuj
Trener40 Opublikowano 14 Lutego 2021 #33 Opublikowano 14 Lutego 2021 P. S. Nie cytuj ostatnich postów. Hmm...myślalem, że pracuje na minimum... To w rurze wygląda jak spalona sadza, ale mogę się mylić. Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #34 Opublikowano 14 Lutego 2021 To w kominie to popiół, który nie trafia do popielnika tylko leci w komin plus wióry z pelletu, które w końcu zaczynają się w nim palić Cytuj
Outsider Opublikowano 14 Lutego 2021 #35 Opublikowano 14 Lutego 2021 I co na to Pan Heiztechnik? Zaraz znowu będzie, że nie jestem fanem ich kotłów. Albo że wina pelletu. A użytkownik sam sobie winny bo nie rozbiera i nie czyści przewodów dymowych trzy razy w tygodniu. Osobiście wywaliłbym im taki kocioł pod bramą firmy. 1 Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #36 Opublikowano 14 Lutego 2021 Kurczę ja rozumiem że coś wydmuchuje, kurz, pył, spaliny ale tam w rurze przecież jest niedopalony pellet.... Cytuj
Trener40 Opublikowano 14 Lutego 2021 #37 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) To nie jest niedopalony pellet. Tam zbiera się popiół i śmiem twierdzić, że też pewna ilość sadzy, a kolor wymiennika mówi sam za siebie. Jak już się tego tam trochę nazbiera, to wystarczy, że poleci trochę tlących się drobinek pelletu i całość się zapala. Dlatego tak wygląda ta spalona skorupa. Edit: Panowie. Popiół przecież się nie zapali, a nawet gdyby tam lądowały trociny, to po ich spaleniu pozostanie pyłek, a tam są "kartofle" Stawiam nadal na sadze. Edytowane 14 Lutego 2021 przez Trener40 1 Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #38 Opublikowano 14 Lutego 2021 Moim zdaniem konstrukcja blachy na palenisku jest zła, powinna być w podobnym kształcie, prawie połowa peletu trafia dookoła paleniska. Do komina trafiają prawie całe wióry, które wypadają z podajnika, część zapala się „w locie” Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 14 Lutego 2021 #39 Opublikowano 14 Lutego 2021 Czy kocioł wyposażony jest w sondę lambda. Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 14 Lutego 2021 #40 Opublikowano 14 Lutego 2021 Nie mam pojęcia, nie znam się na tym temacie, różnie czytałem w internecie, na pewno nie wychodzą z niego żadne czujniki z wyjątkiem termometrów. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 14 Lutego 2021 #41 Opublikowano 14 Lutego 2021 Ten kocioł to nie jest typowy kocioł henzitech nik w wersji ht one(nie posiada sondy do poprawnego spalania)jak komin jest wysoki to trzeba zamontować rck i zamontowac napowietrzenie kotlowni Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #42 Opublikowano 14 Lutego 2021 Basic zdaje się nie ma sondy. Ty tam masz problemy z ciągiem kominowym, typowy objaw, zobacz jaką masz temperaturę podajnika na wygaszonym kotle. Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Lutego 2021 #43 Opublikowano 14 Lutego 2021 Z tego co pamiętam co pisał @Heiztechnik to każdy HT ONE ma sondę bez względu na wersję. Stare modele nie miały sondy. To dość nowy kocioł z 2018, więc na pewno ma sondę. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 14 Lutego 2021 #44 Opublikowano 14 Lutego 2021 Ten kocioł niema sondy powinno być napisane na tablicę znamionowej kotła. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #45 Opublikowano 14 Lutego 2021 2018 to się właśnie łapie na ten "stary kocioł" raczej Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Lutego 2021 #46 Opublikowano 14 Lutego 2021 Jak nie ma sondy to producent powinien wymienić ten kocioł na nowy egzemplarz pozbawiony wady. Brak sondy i później jej dodanie to przyznanie się do błędu projektowego kotła a nie dodanie jakiejś nowej funkcjonalności, ficzersa. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 14 Lutego 2021 #47 Opublikowano 14 Lutego 2021 To jest egzemplarz z pierwszej seri bez sondy i dlatego są kłopoty z nim. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #48 Opublikowano 14 Lutego 2021 Tylko widzicie temperaturę podajnika na wyłączonym kotle, to wygląda jak cofka kominowa. Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 15 Lutego 2021 #49 Opublikowano 15 Lutego 2021 (edytowane) Co do napowietrzenia kotłowni, jest puszczony kanał z zewnątrz który idzie to kominka i dalej na kotłownie, oprócz tego jest kratka wentylacyjna, która idzie rownolegle z kominem. Jeśli chodzi o to rck, to właśnie różnie czytałem, ale z tego co widziałem od sterownika nie ma puszczonych żadnych kabli, oprócz czujników temperatury. Temperatura na wygaszonym jest za duża? Nie wiem ile powinno być, ale czy to 45st to dużo, jeśli piec nie dawno pracował i ma w sobie wodę nagrzaną do 55st? P.S. Tak, komin jest raczej wysoki Edytowane 15 Lutego 2021 przez Adeeriaen Cytuj
eliks Opublikowano 15 Lutego 2021 #50 Opublikowano 15 Lutego 2021 Nie wiem jak przy tej konstrukcji, może tak ma być, ale w porównaniu do innych sprzętów jest dużo. Jak to ma wodę 55*? Chyba chciałeś napisać 70. Cytuj