krisgie Opublikowano 14 Marca 2020 #26 Opublikowano 14 Marca 2020 Robiłem instalację do rekuperacji na etapie budowy. Jest na pewno dużo łatwiej niż w zamieszkałym już domu ale ponieważ zależało mi na tym by wszystko było dobrze poukrywane (bez widocznych zabudów) a zarazem możliwe do czyszczenia w jakiejś tam przyszłości, to z kilkoma problemami musiałem się zmierzyć, a głównie z rozplanowaniem położenia kanałów oraz kolizjami przy prowadzeniu kanałów do nawiewu i wywiewu - a instalację dla parteru chciałem ukryć w 7cm styro pod wylewką na poddaszu. Dlatego nie brałem pod uwagę sztywnych rur ani kanałów prostokątnych tylko system elastyczny z uwagi na łatwość wykonania oraz szczelność systemu. Z systemów które wtedy były, najbardziej spasował mi system PE-FLEX który umożliwiał (wtedy) zaprojektowanie własnej skrzynki rozdzielczej ż wyjściami o różnej średnicy i z potrzebnej strony (ważne) oraz miał kanały 50mm łatwe dla mnie do ukrycia. Wiadomo że każde pomieszczenie trzeba było przeliczyć odnośnie potrzebnej wymiany powietrza oraz dobrać ilości pojedynczych (cienkich) kanałów do danego pomieszczenia tak by zapewnić potrzebną ilość powietrza a zarazem nie przekroczyć jego prędkości w tych kanałach oraz możliwie jak najlepiej zbilansować nawiew z wywiewem w ujęciu ogólnym już na etapie projektu. Wszystkie obliczenia robiłem w Excelu. Niestety nie wiem jak to będzie działać bo centrala jeszcze nie kupiona ale liczę że będzie dobrze. W każdym razie na papierze wszystko działa :-)
dhany Opublikowano 14 Marca 2020 Autor #27 Opublikowano 14 Marca 2020 No ja niby już mieszkam ale poddasze jest narazie w ogóle nie użytkowe więc można powiedzieć że mam pole do popisu. Jutro sobie policzę material tak mniej więcej i zobaczę ile w danym materiale wychodzi. I teraz pytanko jeszcze. O ile spiro ociepla się wełną to ten flex też? Czy jest jakiś inny materiał?
gregoriusr Opublikowano 14 Marca 2020 #28 Opublikowano 14 Marca 2020 Nie widziałem aby ktoś ocieplał wełną. Wszystkie co widzialem byłu ułożone w warstwie styropianu na stropach. Ale jak tak nie można to pozostaje wełna. Pozdrawiam.
o6483256 Opublikowano 14 Marca 2020 #29 Opublikowano 14 Marca 2020 flexa niby nie musisz ocieplać (woda się na nim ni wykropli), ale nie zaszkodzi. Ja mam flexy pod 30cm wełny i jakbym mógł, to bym jeszcze je ocieplił .-) PS Ociepl skrzynki rozdzielcze .-)
marcin Opublikowano 14 Marca 2020 #30 Opublikowano 14 Marca 2020 Jeżeli chodzi o wełnę to z tego co piszą chodzi także o wyciszenie przewodów - także (chyba) warto to zrobić. Ja mam i jest cicho - aczkolwiek nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że to dzięki tej wełnie.
dhany Opublikowano 14 Marca 2020 Autor #31 Opublikowano 14 Marca 2020 O czymś takim myślałem https://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat/?selectedCat=dokumentacja produktowa Grubość ewentualnie do przemyślenia Ale jak flex będzie szedł po nieocieplonym poddaszu to muszę to jakoś ocieplić nie ma bata
sambor Opublikowano 14 Marca 2020 #32 Opublikowano 14 Marca 2020 Zwykła wełna do izolacji wentylacji jest kłopotliwa - wystarczy lekka nieszczelność połączeń i włókna wełny będą zaciągane przez strumień powietrza i zoznoszone po całym domu. Lepszym rozwiązaniem jest ta mata Rockwool-a, ale też połączenia trzeba najpierw okleić taśmą aby rury były szczelne.
dhany Opublikowano 14 Marca 2020 Autor #33 Opublikowano 14 Marca 2020 Wszystkie połączenia najpierw czymś takim https://allegro.pl/oferta/tasma-aluminiowa-zbrojona-z-siatka-50mm-45m-spiro-6185016358?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Kanały,+kształtki,+przewody,+klimatyzatory,+nasady+kominowe,+taśmy+izolacyjne+oraz+wentylatory&gclid=CjwKCAjwgbLzBRBsEiwAXVIygMP_K3z_trY2vMX8ORTqZpDH8-WDwIjpu_ySiNTTjFvnvlfEOFsmZxoC8CwQAvD_BwE A później ta wełna albo mata. A ta mata to jaka grubość musi mieć żeby np zastąpić 3cm wełny samoprzylepnej?
Animus Opublikowano 14 Marca 2020 #34 Opublikowano 14 Marca 2020 Zalać przewody powierzchniowo pianką Pur, na to już można walić nawet zwykłą wełnę. https://allegro.pl/oferta/12x-izoplus-izolacje-natryskowe-pianka-pur-900ml-8287701051
gregoriusr Opublikowano 14 Marca 2020 #35 Opublikowano 14 Marca 2020 Przecież robi się na silikon, skręca pchełkami i później taśman najlepiej zbrojona i nie ma prawa nic zaciągać.
sambor Opublikowano 14 Marca 2020 #36 Opublikowano 14 Marca 2020 Tak się powinno robić, ale wielu robi rura w rurę i na to wełnę.
Animus Opublikowano 14 Marca 2020 #37 Opublikowano 14 Marca 2020 Przy anemostatach 26 minut temu, gregoriusr napisał: Przecież robi się na silikon, skręca pchełkami i później taśman najlepiej zbrojona i nie ma prawa nic zaciągać. Przy anemostatach na zakończeniach , rozdzielacze na długościach są nitowane lub zgrzewane i inne kształtki też.
gregoriusr Opublikowano 14 Marca 2020 #38 Opublikowano 14 Marca 2020 pisałem o spiro, kanały płaski się skręca srubami na uszczelki i silikon na rogach.
RedEd Opublikowano 15 Marca 2020 #39 Opublikowano 15 Marca 2020 Chociaż by ze względu na "pchełki" i kłopot w puźniejszym czyszczeniu rur zakładał bym na peflex i w warstwie ocieplenia którego i tak na strychu potrzeba więcej. Pozdrawiam RedEd
Andrzej_M_ Opublikowano 15 Marca 2020 #40 Opublikowano 15 Marca 2020 Nie jestem specjalistą od wentylacji mechanicznej. Napiszę więc, to co od wielu lat prawi pewien forumowy trybun T.B. . Wentylacja jest dla ludzi, nie dla kubatury pomieszczeń. W dniu 9.03.2020 o 21:17, dhany napisał: ,,,, Centrala o jakiej myślałem to ventia domekt r 600 h. Jest ona z wymiennikiem obrotowym. ,,,, W dniu 10.03.2020 o 17:43, dhany napisał: No to u mnie na 140 m2 jaka ta centrala miałaby być? Według zmodyfikowanej normy PN-83/B-03430/Az3 (luty 2000) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, "na jedną osobę przypada 20 m3/h (do 30 m3/h) wymiany powietrza". Druga uwaga (ale to jest moja interpretacja przepisów), nie należy powierzchni użytkowej budynku mnożyć przez wysokość pomieszczeń by uzyskać objętość kubatury do wentylacji. Dlaczego, bo powietrze dostarczone do pomieszczeń czystych musi przedostać się poprzez pomieszczenia pośrednie do pomieszczeń brudnych. Więc liczmy tylko objętość kubatury pomieszczeń czystych.
dhany Opublikowano 15 Marca 2020 Autor #41 Opublikowano 15 Marca 2020 A te nyple łączące, kolana itp z uszczelkami Np https://allegro.pl/oferta/kolano-z-uszczelka-wentylacyjne-szczelne-90st-200-8885675281?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Kanały,+kształtki,+przewody,+klimatyzatory,+nasady+kominowe,+taśmy+izolacyjne+oraz+wentylatory&gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qUEHZkRIuAy7YHxNqpD67yEFmGCxbBHIU9Ot63807Pq8Vas_-UaT9oaAk8REALw_wcB Warto dopłacić za ta uszczelkę?
Andrzej_M_ Opublikowano 15 Marca 2020 #42 Opublikowano 15 Marca 2020 3 godziny temu, dhany napisał: ,,,, Warto dopłacić za ta uszczelkę? Moim skromnym zdaniem nie warto podążać w tym kierunku. Koledzy w poprzednich postach wskazali na wady takiej technologii wykonania domowej wentylacji mechanicznej.
o6483256 Opublikowano 15 Marca 2020 #43 Opublikowano 15 Marca 2020 22 godziny temu, marcin napisał: Jeżeli chodzi o wełnę to z tego co piszą chodzi także o wyciszenie przewodów - także (chyba) warto to zrobić. Ja mam i jest cicho - aczkolwiek nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że to dzięki tej wełnie. flexy nie szumią .-)
o6483256 Opublikowano 15 Marca 2020 #44 Opublikowano 15 Marca 2020 3 godziny temu, dhany napisał: Warto dopłacić za ta uszczelkę? Uszczelkę sobie daruj. Na rurę nałożysz miekką rurę z wełną, owiniesz taśmą i będzie trzymało. Do tego ja stosowałem opaski elektryczne.
Animus Opublikowano 15 Marca 2020 #45 Opublikowano 15 Marca 2020 Wyciąga się i nakłada tylko tą wewnętrzną ściankę rury, na element połączeniowy, zawija taśmą i zakłada opaskę zaciskową metalową.