Witam Panie Piotrze

dziekuje za wyczerpującą odpowiedz B) tak mi namieszali w głowie ze musiałem dopytać na szczęscie ten zawór miałem od początku zamontowany i doceniam jego zalety ! a moze nie bede instalował Auratona mam przeciez głowice termostatyczne .

 

teraz opis ustawień compit 510 zrobiony wczoraj przez fachowców z Lublińca zaczne od :

F 5 99 (i tutaj doregulować klapka na wentylatorze w zależnosci od potrzeb ale nie spodziewajcie sie ze z zakresu od np 40 - 99 bedziecie mieli znaczący wzrost dmuchu niestety na jednym poziomie nie ma falownika i brak rakcji na zakres 99)

F 7 23 s

F 8 32s tutaj sie upieraja ze suma +5 s i musi to dac minutę !

F 9 60 s

F10 50 m

F 11 60

F 12 60

zobaczymy jak bedzie pracował piec .....powiem wam jeszcze odnosnie dodatkowych ruchtów przy zakupie pieca kazali mi wymontować zostawiajac tylko te oczywiscie na których wisi deflektor a chłopaki z Lublińca pozakładali mi wiekszośc zostawili tylko zdaje sie 4 sztuki reszta w srodku .......poza tym doregulowali ustwienie cylindra bo sie niedopalało z jednej str. i mysle ze jest dobrze ...a jeszcze sie podziele ich opisem spalanego węgla powiedzieli ze jest marnej jakosci bo ....i tutaj nie słyszałem takiego okreslenia ze "stawia piramide " tzn. ze jak wypych go slimak to nie rozkłada sie równo ładnie na cylindrze tylko własnie tworzy taka piramide i przez to piec nie osiaga sprawnosci i nierowno takze spala i sie niedopala...no cóz z weglem to juz jest koszmar szukałem pytałem jezdziłem Julian .....ale do dupy !!!nie wiem z jakiej kopalni teraz jest dobry z Chwałowic tez narzekaja ponoc pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam. "Również jestem prawie lajkonikiem" -cytuję Marcina. Nie wiedziałem, że w Waszych stronach lajkonik jest synonimem laika. Jako małopolanin stanowczo protestuję. A teraz na poważnie - też długi czas nie mogłem zrozumieć zasady działania zaworu czterodrożnego, mimo przeczytania wielu Waszych wyjaśnień - po prostu, czego oko nie widzi......... Problem rozwiązał się, gdy zdecydowałem się go kupić - gdy wziąłem go do ręki, obejrzałem ze wszystkich stron od razu stało się jasne jak ma działać. Dlatego radzę wszystkim, którzy się wahają, podejdźcie do najbliższego sklepu i poproście sprzedawcę, żeby pokazał ten zawór. To powinno rozwiać wiele wątpliwości. W schemacie zaq-a znalazłem interesującą mnie rzecz - może ktoś z Was pomoże. Przy okazji montażu zaworu 4d chciałbym zamontować również bojler płaszczowy. W schemacie nie widzę pompy -czy do grzania wystarczy grawitacja, czy też pompa jest niezbędna? Jeśli zamontuję pompę, to jaki sterownik zastosować, żeby pompa "wiedziała" kiedy się wyłączyć, jeśli piec zgaśnie? Dodam, że nie chciałbym zmieniać sterownika pompy c.o. i dmuchawy. Pozdrawiam. Adam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja posiadam pompę w obwodzie cwu. Jest ona włączana i wyłączana przez sterownik pieca, do którego podłączony jest czujnik temperatury cwu. Generalnie właśnie na sterowniku ustawiana jest temperatura cwu.

 

Na logikę woda użytkowa w układzie zaq'a będzie miała temperaturę taką jak na piecu - oczywiście jest to rozwiązanie dopuszczalne i (chyba) wystarczające. Ja jednak cenię sobie to, że woda ciepła ma w miarę stałą temperaturę - nie jest zbyt gorąca - 40-50 stopni to temperatura odpowiednia - a na piecu raczej zbyt niska.

 

Z pewnością jest możliwość zakupu prostego sterownika takiej pompy umożliwiającego ustawienie zadanej temperatury cwu i na tej podstawie włączanie i wyłączanie pompy cwu. U mnie jest to malutka pompa chodząca na 1 (z trzech) biegów.

 

Pozdrawiam

Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Trafiłem już na kilka takich prostych sterowników, jednak każdy z nich posiadał tylko jeden czujnik temperatury, mierzący temperaturę c.w.u. i odpowiednio sterujący pracą pompy - wydaje się jednak, że w kotle może już wygasnąć a pompa c.w.u. nadal będzie pracować i studzić wodę w obiegu c.w.u. Podejrzewam, że bardziej rozbudowane sterowniki po wygaśnięciu kotła wyłączają również pompę c.w.u.

Pozdrawiam. Adam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

W celu rozwiązania tego problemu należy zamontować sterownik różnicowy. Działa on na zasadzie kontroli temperatur kotła i wody w zasobniku c.w.u. Ogrzewanie cieplej wody jest wtedy maksymalnie ekonomiczne. U mnie taki właśnie sterownik pracuje i bardzo doceniam jego zalety. Montuję go też na życzenie inwestorów. Bardzo pożyteczne urządzenie. Polecam.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początku polecam wypróbować podłączenie instalacji z jedną pompą. Tz. z pompą umieszczoną za zaworem 4d. Zasobnik pracuje równolegle na temperaturze kotła. Zawór 4d ma to do siebie że kierunkuje strumienie wody ( nie zawęża średnic ) więc tym samy nie powoduje strat na obrocie w układach spiętych równolegle do całej instalacji CO ( w tym przypadku zasobnik będzie pracował na zasysanej wodzie przez pompę). Wadą takiego rozwiązania ( najprostszego chyba ) jest ewentualne wytracanie temperatury przez zasobnik w momencie wygasania pieca tj. gdy piec dogasa a pompa jeszcze ładuje. Ja rozwiązałem to w ten sposób że pompa wyłącza się stosunkowo wcześnie ( przy 45 ). Ja palę 24 dobę i takie rozwiązanie mnie satysfakcjonuje bo w gruncie rzeczy na kotle temperatura nie spada poniżej 60 od września. Wszystko zależy od charakterystyki akumulacyjnej mieszkania rodzaju paliwa stałopalności i temperatur na zewnątrz. Jeśli zakładasz że palić się będzie na okrągło spokojnie możesz zaryzykować z jedną pompą ( to rozwiązanie niezbyt fachowe ) ale przynajmniej tanie i sprawdzone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Jeśli chodzi o bojler, to u mnie jest on obsługiwany przez sterownik geco. Dokupiłem dodatkowy czujnik temperatury. Parametr temperatury wody w bojlerze jest w ustawieniach serwisowych. Sterownik załącza pompę, gdy woda się ochłodzi, ale tylko wtedy, gdy temperatura na piecu jest wyższa od temperatury w bojlerze...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...

Witam LG1 ...powiem tak ...ucieli mi 1.5 cm slimaka bo ponoć była za długi ...ustawili parametry prawie tak jak w instrukcji ale bez jakiegos zaskoczenia ...problem tkwi w sterowniku compit R 510 JEST DO BANI !!!!! steruje jak chce podaje jak chce i robi przerwy jak chce w podawaniu maja to zabrac i wymienić na nowy ! a mechanika pieca oki ..zmianiły mi sie nastawy .. z F 7 23 s na 10 s i z F 8 32 s na 45 s to jest dopiero haha sam nie wiem jak to mozliwe i nie gasnie a kiedys gasł czyzby sie dogrzała chata ! hihi w kazdym razie niestety wegiel jest tym czynnikiem decydującym w całym tym opowiadaniu o piecach ...testuje rozniste groszki i co kazdy to inne ustawienia !! nie mam siły juz do tych psełdo groszków..wiesz tak wszyscy chwala ze maja naj naj z Juliana...a to lipa...a jak maja to mieszaja z jakims dziadostwem ! i pozniej juz masz lipe...naj poznać jak m i powiedzieli serwisanci ze jak stawia piramidke to juz dupa nie wegiel ..i faktycznie mieli racje a na palenisku to widac i jakos u mnie dziwnie jedna strona jakos mniejsze spalanie ciągle mam musze jeszcze to zgłosić ale ogolnie nie jestem zachwycony firma hef ! jak kazda inna pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Witam LG1 ...powiem tak ...ucieli mi 1.5 cm slimaka bo ponoć była za długi ...ustawili parametry prawie tak jak w instrukcji ale bez jakiegos zaskoczenia ...problem tkwi w sterowniku compit R 510 JEST DO BANI !!!!! steruje jak chce podaje jak chce i robi przerwy jak chce w podawaniu maja to zabrac i wymienić na nowy ! a mechanika pieca oki ..zmianiły mi sie nastawy .. z F 7 23 s na 10 s i z F 8 32 s na 45 s to jest dopiero haha sam nie wiem jak to mozliwe i nie gasnie a kiedys gasł czyzby sie dogrzała chata ! hihi w kazdym razie niestety wegiel jest tym czynnikiem decydującym w całym tym opowiadaniu o piecach ...testuje rozniste groszki i co kazdy to inne ustawienia !! nie mam siły juz do tych psełdo groszków..wiesz tak wszyscy chwala ze maja naj naj z Juliana...a to lipa...a jak maja to mieszaja z jakims dziadostwem ! i pozniej juz masz lipe...naj poznać jak m i powiedzieli serwisanci ze jak stawia piramidke to juz dupa nie wegiel ..i faktycznie mieli racje a na palenisku to widac i jakos u mnie dziwnie jedna strona jakos mniejsze spalanie ciągle mam musze jeszcze to zgłosić ale ogolnie nie jestem zachwycony firma hef ! jak kazda inna pozdrawiam

Witam!

Rzadko zabieram głos na tym forum, bo zwyczajnie czas mi na to nie pozwala.

 

Jak masz możliwość zmiany sterowania w kotle HEF to warto dopłacić do sterownika OGNIK PiD, który ta firma od jakiegoś czasu stosuje. Producent sterowań napisał specjalnie pod kotły HEF program w menu kodowym są inne rozwiązania jak w typowym PiD do innych ślimaków. Np. maja wybór typu kotła powiedzmy wybieram 25kW i wszystkie nastawy wyjściowe sa już do tego kotła przygotowane.

Postaraj się załatwić wymianę na OGNIK PiD u HEFa, warto to zrobić nawet za dopłatą a będziesz miał święty spokój. W tym sterowaniu ustawiasz tylko temperaturę i resztę masz w nosie, czasy podawania, postoju i moc wentylatora dobierają się same.

 

Swoja drogą czemu nie było możliwości wyboru sterowania przy zakupie tego kotła? ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
Niestety, podobnie jak na poprzednich ustawieniach piec wygasł o godzinie 6:15 (o 6 zaczyna podgrzewać temperaturę od 21 do 22,25 stopni, sterownik włącza pompę). Wyskoczył błąd AL5 pomimo, że płomień był normalny, duży. Moja diagnoza jest taka.

 

Pompa nie działa co najmniej od godziny 23:00 do 6:00, bo wtedy temperatura jest większa od 21 stopni. Kiedy wybija szósta, pompa zostaje włączona i leje do pieca zimną wodę z grzejników. Piec, pomimo że pracuje normalnie, nie jest w stanie odpowiednio szybko podgrzać temperatury i sterownik myśli, że palenisko wygasło.

Pytanie: Czy jest na to jakiś ratunek POZA zdjęciem sterownika?

 

Dzisiaj zmieniłem ustawienia pompy tak, żeby woda krążyła wolniej. Może to coś pomoże?

 

Sterownik Geco ma to do siebie że nie może być termostat pokojowy podpięty bezpośrednio pod sterownik,juz wyjasniam w czym jest rzecz.Podpięty euroster pod sterownik działa na zasadzie blokady całego sterownika,czyli termostat wykrył że w pomieszczeniu w którym sie znajduje została osiągnieta temperatura i blokuje sterownik,z kolei sterownik nie osiągnął swojej zadanej temperatury i nie osiągnie ,bo euroster go zablokował,kocioł sie wyłącza,gdy euroster stwierdzi że w pomieszczeniu spadła temperatura odblokowuje sterownik,jednak na sterowniku jest zbyt niska temperatura żeby w określonym czasie system mógł ja podnieść.Z praktyki wiem że na 100% kocioł wygasnie prędzej czy później, a na kotle nie jest osiągnięta jego temperatura minimalna czyli 56 stopni.

Podsumowując w geco podpinamy termostat beżpośrednio pod pompę co i i zostaje zablokowana czyli wyłączona tylko pompa , a kocioł dojdzie do swojej temperatury i sam sie wyłączy, dodatkowo można podwyższyć parametr c3.Serwis z reguły parametr ten ustawia na 20 minut,mozna go przestawić na 25 lub 30 minut oczekiwania na wzrost temperatury.

Muszę zaznaczyć ,że zbyt duża ingerencja w ustawienia serwisowe, spowoduje rozregulowanie sterownika i wtedy konieczna będzie wizyta serwisu niestety płatna :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.