jurkus7 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam Postanowiłem trochę przerobić swoja instalacje CO. Zastanowiła mnie rzecz która jest naczynie wyrównawcze, mianowicie spotkałem się z rożnymi wersjami podłączenia tzn, jedna rurka bezpieczeństwa= wznośna oraz dwie rurki jedna bezpieczeństwa a druga wznośna. Z przemyśleń wyszło mi podłączenie jak na schemacie załączonym. Powiem szczerze że nie do końca jestem pewien czy będzie to funkcjonować dobrze, proszę zatem o radę czy schemat ma prawo funkcjonować poprawnie czy też nie? Zaznaczę jeszcze iż rurę bezpieczeństwa planuję wykonać jako ok 1mb rurę stalowa potem rurka pex fi20.
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Do naczynia tylko metal, żadnych pexów, plastików i innych podobnych. Dół naczynia musi być min 0,5m nad najwyższym grzejnikiem Czyli 2x źle! Do poprawy!
jurkus7 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 3 Stycznia 2020 No to kicha :/ A coś można w zamian naczynia wstawić aby odpowietrzał się układ w fazie grzania ? Gdyż metal kiepska sprawa nie mam czystego przejścia przez strop tylko przez wiercony otwór i to nawet miejsca na zbyt duży otwór nie ma max fi40mm. Ewentualnie gdybym poprowadził z drugiej strony kotłowni to może by się udało. Natomiast jeżeli chodzi o schemat podłączenia czy jest dopuszczalny?
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Przy metalowych rurach do naczynia - tak, to dopuszczalny schemat.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Zbędny bajpas pompy z zaworem różnicowym za mieszaczem 4D.
jurkus7 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Godzinę temu, gmaj22 napisał: Zbędny bajpas pompy z zaworem różnicowym za mieszaczem 4D. Nie do końca zbędny celowo był zrobiony na wypadek braku prądu aby grawitacyjnie można było grzać choć na pietrze. Przez różnocowy pójdzie grawitacja przez pompę może i tez ale mało wydajnie albo w ogóle. ps. dzięki Sambor za odpowiedź A jeszcze jedno rura z powrotu pieca do naczynia tez metalowa powinna być ?
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 3 Stycznia 2020 A jak prądu zabraknie w momencie zamknięcia mieszacza 4D? To tez pójdzie? ;)
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 3 Stycznia 2020 10 minut temu, jurkus7 napisał: A jeszcze jedno rura z powrotu pieca do naczynia tez metalowa powinna być ? Wszystkie rury do i z naczynia muszą być metalowe ( przelew też)
jurkus7 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 3 Stycznia 2020 21 minut temu, gmaj22 napisał: A jak prądu zabraknie w momencie zamknięcia mieszacza 4D? To tez pójdzie? ;) Mieszacz mi się nie zamknie ustawiony mam tak by nie zamknął się całkiem zawsze zostaje otwarty przynajmniej 50%. 16 minut temu, sambor napisał: Wszystkie rury do i z naczynia muszą być metalowe ( przelew też) Ok wszystko jasne wielkie dzięki.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 3 Stycznia 2020 5 minut temu, jurkus7 napisał: Mieszacz mi się nie zamknie ustawiony mam tak by nie zamknął się całkiem zawsze zostaje otwarty przynajmniej 50%. Przynajmniej tyle dobrze :)
Animus Opublikowano 3 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 3 Stycznia 2020 A jednak cała instalacja jest nadal nieprawidłowa, brakuje bufora, wyłącznie do bufora powinien być podłączony ten kocioł, dopiero od niego rozprowadzenie instalacji.
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 3 Stycznia 2020 3 minuty temu, Animus napisał: wyłącznie do bufora powinien być podłączony ten kocioł, Nie prawda, nie takiego obowiązku ani nakazu,
hajtaler428 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 3 Stycznia 2020 że nie ma bufora to nie znaczy że jest niepoprawna instalacja - co innego zalecenia a co innego niedopuszczalne rozwiązanie.
Animus Opublikowano 3 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 3 Stycznia 2020 1 października 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kotły na paliwko stałe montowane po 1 października 2017 r muszą mieć bufor. Na schemacie jest jak wół napisane co to za kociołek, z buforem przeszedł badania na 5 klasę.
Animus Opublikowano 3 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Kocioł do pracy wyłącznie z zasobnikiem ciepła! Cała instalacja jest nadal nieprawidłowa,
emigrant Opublikowano 3 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Czyli, instalacja nie może być zasilana bezpośrednio z kotła a bufor tylko pełni rolę odbioru nadmiaru wyprodukowanego ciepła? Odbiór energii cieplnej zawsze ma być z bufora?
Animus Opublikowano 3 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Kocioł powinien być podłączony do bufora, naczynie wzbiorcze do kotła, a cała instalacja po stronie odbioru do bufora. Rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 r jedynie dopuszcza montaż zasobnik CWU bezpośrednio do tego kotła po 1 października 2017 .
emigrant Opublikowano 3 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Objętość bufora nie może być niższa niż 50 litrów/1 kW mocy kotła dla kotła zasypowego nie będącego kotłem zgazowującym. Dla kotłów zgazowujących 55 litrów/1 kW mocy kotła. Buforka też nie możemy dobrać jaki nam się chce, aby był. Zgadza się? Tego chyba nie ma w Rozporządzeniu Ministra, ale jest w jakieś tam normie. Normy w Polsce nie stanowią prawa.
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 3 Stycznia 2020 W rozporządzeniu nie ma nic o buforze Poniżej całe - dotyczy głownie wprowadzenia do obrotu kotłów i zakaz rusztu awaryjnego. D20171690.pdf
hajtaler428 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Też szukałem tego roaporządzenia i znalazłem tylko to (3 strony) i właśnie nie ma tam nic o buforze. A w tym świadectwie mowa jest o jednym konkretnym kotle i ten wymóg to zapewne niezbędny tylko do przyznania 5 klasy. A czy ktoś to zamontuje z buforem czy bez to po zakupie już nikogo nie interesuje
emigrant Opublikowano 3 Stycznia 2020 #21 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Ja mam tutaj takie dwa i też nic nie ma o buforze: DU poz. 1690 z 01.08.2017 - wyma gania kotłów na paliwa stałe.pdfDU poz. 303 z 25.02.2019 - wyma gania kotłów na paliwa stałe.pdf Jednak coś jest: Cytat 4. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.
Animus Opublikowano 3 Stycznia 2020 #22 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Nie musi. Podaje graniczne wartości emisji, może się zdarzyć że kocioł zasypowy będzie osiągał te wartości w inny sposób, niż z buforem np. z jakimś filtrem. Producent sprzeda sam kocioł, żeby obniżyć cenę, a świadectwo tego kotła czyta jeden na dziesięciu, jeden na stu to rozumie. Jednak samo Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW.
hajtaler428 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 3 Stycznia 2020 No to nie pisz że w instalacji niezbędny jest bufor. Przytoczone przez Ciebie rozporządzenie odnosi się do poziomu emisji spalin więc dotyczy samego procesu spalania - czyli jak palić i czym palić. Nie ma w nim mowy jak ma być zbudowana sama instalacja. Odnośnie budowy instalacji otwartej obowiązuje chyba niezmiennie norma PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf więc dopóki w niej nie będzie dodany do niej żaden wpis czy nowelizacja to wystarczy się trzymać tego co jest w niej zawarte żeby instalacja była zbudowana zgodnie z przepisami Idąc Twoim tokiem rozumowania - wystarczy dołączyć do kotła bufor żeby emisja spalin była ok? Dobra - dołączam bufor do takiego zasypowca, zasypuje zmoczonym miałem węglowym lub mokrym/niesezonowanym drewnem,rozpalam od dołu ustawiam nadmuch na minimum żeby wsad wytrzymał jak najdłużej - bo tak do tej pory pali się w kotłach na wsi. I jakie te spaliny będą wtedy?
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2020 #24 Opublikowano 3 Stycznia 2020 1 godzinę temu, emigrant napisał: Ja mam tutaj takie dwa i też nic nie ma o buforze: W tym nowszym jest paragraf 3, w którym podpunkt 4 ma brzmienie : 4. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Niby to dotyczy bufora ale nie jest obowiązkowe, gdyż słowo "powinny" nie jest przymusem, obowiązkiem lub zakazem , tylko dobrowolnym zaleceniem np aby utrzymać klasę kotła w codziennej eksploatacji!!! Ponadto wg w/w normy bufor wcale nie służy do zapewnienia prawidłowych spalin, tylko jest jedną z opcji do odprowadzenia nadmiaru ciepła, równie dobrze do odprowadzenia ciepła zamiast bufora można zastosować wężownicę schładzającą.!
PioBin Opublikowano 3 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 3 Stycznia 2020 18 minut temu, sambor napisał: Niby to dotyczy bufora ale nie jest obowiązkowe, gdyż słowo "powinny" nie jest przymusem, obowiązkiem lub zakazem Interpretacje "powinno" zostawil bym prawnikom i sadom, lecz z tego co mi wiadomo to "powinno" = obowiazek (jest zobowiazany). Termin ten wielokrotnie pojawia sie w zapisach kodeksow i rozporzadzen, ustaw, uchwal itd.