Na dole mam w zasadzie tylko podłogówkę, do góry grzejniki.

Chcę aby grzało wszystko, żeby w domu było po prostu ciepło.

No zawór mam chyba tylko jeden jeśli chodzi o to coś zaznaczone na fotce.

20191113_125151.thumb.jpg.dde40b88d934c2fc234d1d2ff5a5cd9d.jpg

 

Opublikowano (edytowane)

Ok

Od czego jest zawor 4d?

Polaczony z obiegiem grzejnikow czy z obiegiem podlogi?

Od czego jest pompa ta po prawej od zaznaczenia?

Zalacz ta ochrone jesli to zawor do co czytaj grzejnik to bedzie dzialac, jesli do podlogi to slabo bo bedzie silownik krecil. Zalacz i daj mu kilkanascie minut..

On sie zamyka na 0 bo zimny masz powrot nagrzeje powrot do55 to sie uchyli na instalacje

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Opublikowano (edytowane)

Pompa nad zaworem jest od górnych grzejników

Ta po prawej jest od drabinki i podłogówki w górnej łazience.

Podłogówka na dole ma oddzielną pompę przy rozdzielaczu z rotometrami i chodzi cały czas

Edytowane przez Rometer
Opublikowano (edytowane)

Ok zalaczaj

Zawor co i ochrona na 55

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Opublikowano

Jakiś mnie ominęło lub coś nie kojarzę. Skąd jest pociągnięte zasilanie podłogówki tej na dole której pompy tu nie widać? Był juz schemat?
Może ty masz podłogę wpięta przed zaworem 4d?


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Szybki test  wylacz pompe podlogi i zamknij zawory na rozdzielaczu

Opublikowano

Typ zaworu przełączyłem z CO na Ochronę powrotu. Zawór się zamknął. Temperatura zaczęła nachodzić zdecydowanie szybciej.

Czego mam się spodziewać po odłączeniu pompy i zaworów od podłogówki ?

 

Opublikowano

Test czy powrot podlogi nie wychladza kotla, dojdzie do 60 st to mu wlacz podloge

Opublikowano

Ustaw zeby zawor byl i co i ochrona bo to 4d wiec ma dwie funkcje

Opublikowano

W podmenu typ zaworu mogę ustawić albo CO albo ochrona powrotu. Ale obu naraz nie ustawię.

Jedynie ochronę powrotu w innym menu i minimalne otwarcie zaworu ustawić zamiast dotychczasowe 5% na 0%.

Opublikowano (edytowane)

Ok.

Ustaw ochrona kotla na 55 .

Przejdz do zawor wbudowany-ochrona kotla- zalaczona i tem ustaw na 75

Jaka tem kotla i co sie dzieje po puszczeniu podlogi

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Opublikowano

Po odłączeniu podłogówki temperatura powrotu zaczęła wzrastać i na tą chwilę jest 40°

Temperatura kotła 51°

Temperatura zaworu zadana 47°

Temperatura zaworu bieżąca 48°

Opublikowano

Zaraz powinien uchylac zawor na grzejniki.

Opublikowano

Fotki zrobię jutro, bo nie mam jeszcze światła w kotłowni.

Wierzę, że schemat to nic trudnego, ale dla osoby, która dopiero dowiedziała się, że jest coś takiego jak zawór 4d to awykonalna misja.

ACE84 zawór niby zamknięty, pompa nad zaworem chodzi i grzejniki gorące...

Opublikowano

Dobrze byłoby gdybys więcej poczytał o instalacjach i popatrzył na schematy z 4d i grzejnikami i podlogowka. Będziesz miał pogląd jak to powinno wyglądać. Wtedy łatwiej ci będzie zrozumiec o czuł tu piszemy i co robią poszczególne parametry. I schemat narysujesz bez problemu.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Ok to teraz zmien zawor na co podloga caly czas wylaczona

Opublikowano

Zawór zmieniony na CO, otworzył się na chwilę i znowu zamknął bo ochrona powrotu była też załączona w drugim menu. Minimalne otwarcie zaworu ustawione jest na 0%.

Mogę na próbę zmniejszyć ochronę powrotu na 40° i sprawdzić czy zawór się otworzy ?

Opublikowano

Teraz masz dwie opcje co i ochrona.

Ochrona moze byc w granicach 15 stopni od zadanej na kotle.

 

Pozatym cuda sie dzieja na tym sterowniku 978. U mnie tez.

Opublikowano

Mozesz na 5% dac

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.