Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
W dniu 12.11.2019 o 08:41, tomek1979b napisał:

Wyłączenie pompy od termostatu - NIE.

Start pomp 60*.

Histereza kotła - 5

Jeszcze jedno pytanie. Co kiedy temp. na piecu spadnie do zadanej - histereza ALE termostat pokazuje, że w mieszkaniu utrzymana jest zadana temperatura. Piec się odpala? 

Opublikowano

Na palnik możesz nałożyć trzy kagańce.Według hierarchii ważności to:

   1.Harmonogram

   2.Sygnał od termostatu

  3.histereza kotła

Palnik odpali jeśli trzy kagańce są zwolnione.

Opublikowano
W dniu 14.11.2019 o 22:34, gregoris napisał:

Jeszcze jedno pytanie. Co kiedy temp. na piecu spadnie do zadanej - histereza ALE termostat pokazuje, że w mieszkaniu utrzymana jest zadana temperatura. Piec się odpala? 

U mnie nie odpala - nie interesuje go jego temperatura . Odpala tylko na sygnał termostatu pokojowego.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 16.11.2019 o 18:32, tomek1979b napisał:

U mnie nie odpala - nie interesuje go jego temperatura . Odpala tylko na sygnał termostatu pokojowego.

Wszystko dziala bez zarzutu. Jest tylko problem przy starcie pompy. Woda rusza przy 60C. Ta, która wraca z grzejników ma jakieś 20 - 30 C. Boje się korozji kotła. Mija sporo czasu zanim różnica temp. zasilanie/powrót ustabilizuje się na pożądanych 10C Trochę eksperytmentowałem z ustawieniami zaworu 4drogowego (afriso pro click), ale on zwyczajnie nie daje rady. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Regulator Africo ACT 343

https://m.ceneo.pl/26076360

Opublikowano (edytowane)

Słusznie się boisz o korozję. Były już przypadki,  jak ktoś wrzucał zdjęcia gnijącej Kostrzewy po 2 czy 3 latach użytkowania. Do takiego sposobu prowadzenia kotła stosuje się sprawdzone sposoby, tj. zawór termostatyczny na 55 stopni, najlepiej ze sprzęgłem hydraulicznym 

sprzeglo.jpg.c85a247507be2d9b4b01684dd6512153.jpg

Edytowane przez Benton661
Opublikowano
2 godziny temu, Benton661 napisał:

Do takiego sposobu prowadzenia kotła stosuje się sprawdzone sposoby, tj. zawór termostatyczny na 55 stopni, najlepiej ze sprzęgłem hydraulicznym

Chyba nie da sie przenieść tego schematu na moją instalację. U mnie wygląda to tak

IMG_20191129_230448.jpg

Opublikowano

Dla 4d też jest rozwiązanie, co prawda rzadko spotykane, ale też daje radę , jak wyłączasz kocioł/pompy od termostatu, zimna woda kotła nie zaleje

 

msg-18578-0-22787600-1518611365.jpg

Opublikowano

Nic nie myślę, preferuję raczej sprawdzone sposoby, ale jak chcesz wywalić tyle kasy i robić za królika doświadczalnego, nic mi do tego. Twoja kasa, Twój kocioł...

  • 9 miesięcy temu...
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Witajcie, jestem tu nowy i w kwestii obsługi kotła zupełnie zielony.

Pacjent MBNE10kw, bojler 140l, ogrzewanie podłogowe 86m2+ drabinka w łazience. Dotychczas grzane tylko CWU + drabinka. Wg harmonogramu piec działa między godzinami 5.00-8.30 a potem 17.00 - 19.00. Temperatura zadana kotła 60, CWU 52, fuzzylogic, tryb zima, histereza cwu 5, temperatura zadana obwodu grzewczego 40. Ustawienia paliwa i nadmuchu na ZERO (tak zostawił serwisant). Zauważam, że bardzo dużo ciepła oddane jest wokół pieca w kotłowni, nie wiem czy przez obecne ustawienia paliwo i ciepło idzie w komin czy jest ok. Spalanie wychodzi 9 worków na miesiąc (dużo?/Mało?). Póki co golas - wersja podstawowa bez sterowników pokojowych i pogodowych. 

Moje pytanie brzmi, czy ktoś może mi podpowiedzieć, czy takie ustawienia są ok czy lepiej dokonać zmian celem uzyskania lepszej wydajności i oszczędności. Jak piec zakończy pracę to jest ciągle w trybie POSTÓJ. Co zrobić żeby był tryb NADZÓR? Lepiej żeby grzał tak dwa razy na dobę czy lepiej niech działa non stop? Jak we wstępie - zielony ;) Pozdrawiam

Edytowane przez grand21377
Opublikowano

A kto wymyślił żeby podlogowke grzać po 3h rano i wieczorem? W ten sposób ona nigdy się nie nagrzeje.

Opublikowano

Najpierw uruchom całą instalację a pozniej pytaj. Teraz to nie ma sensu, chyba że chcesz pogadać np. O pogodzie. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik