Zawory Termostatyczne Na Powrocie Grzejników?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Brat ma nową instalację CO. Zawory termostatyczne z głowicami na grzejnikach na zasilaniu. (nie wszystkie grzejniki w domu mają termostaty). Grzejniki posiadają odpowietrzniki automatyczne. . Wyszedł jakiś mankament, bo podczas pracy instalacji wszystko jest OK, do czasu gdy pomieszczenie się nagrzeje i głowica zamknie przepływ, zaczyna wtedy grzejnik ssać powietrze odpowietrznikiem automatycznym. Pompa pracuje na II biegu. Na pierwszym biegu nie ma ssania, jest OK, ale I bieg jest za słaby na 12 grzejników i 2 kondygnacje. Co zrobić, bo po zamknięciu termostatów instalacja się momentalnie zapowietrza.

 

Wydaje mi się że pompa podssysa odpowietrznik i jakbym założył zawór termostatyczny na powrocie grzejnika, to wtedy po jego zamknięciu nie było by podsysania odpowietrzniak, tylko ciśnienioe pompy by jeszcze domyklało odpowietrznik.

 

Jak sie rozwiązuje taki problem?, czy montuje się Głowice na powrocie?

Dodam że nie chciałbym zamieniać odpowietrzników auto, na ręczne.

Opublikowano

Za niskie ciśnienie statyczne i za wysokie obroty ppompy! I nie pękaj sie będzie dobrze. Kilka grzejników bez termostatów by załatwiło temat . Hej!

Opublikowano

jak już pisałem kilka grzejników jest bez termostatów (4)> Pozatym na 1 biegu słabo grzeje, ale nie zasysa odowietrznikami, ale na 2 biegu zasysa. Co robic.

Opublikowano
Witam

Brat ma nową instalację CO. Zawory termostatyczne z głowicami na grzejnikach na zasilaniu. (nie wszystkie grzejniki w domu mają termostaty). Grzejniki posiadają odpowietrzniki automatyczne. . Wyszedł jakiś mankament, bo podczas pracy instalacji wszystko jest OK, do czasu gdy pomieszczenie się nagrzeje i głowica zamknie przepływ, zaczyna wtedy grzejnik ssać powietrze odpowietrznikiem automatycznym. Pompa pracuje na II biegu. Na pierwszym biegu nie ma ssania, jest OK, ale I bieg jest za słaby na 12 grzejników i 2 kondygnacje. Co zrobić, bo po zamknięciu termostatów instalacja się momentalnie zapowietrza.

 

Wydaje mi się że pompa podssysa odpowietrznik i jakbym założył zawór termostatyczny na powrocie grzejnika, to wtedy po jego zamknięciu nie było by podsysania odpowietrzniak, tylko ciśnienioe pompy by jeszcze domyklało odpowietrznik.

 

Jak sie rozwiązuje taki problem?, czy montuje się Głowice na powrocie?

Dodam że nie chciałbym zamieniać odpowietrzników auto, na ręczne.

 

zle zamontowana pompa lub zbiornik wyrównawczy zle podłaczony do kotła innej mozliwoscie nie ma

Opublikowano

Jeżeli to system otwarty to jak wysoko jest nacz. względem grzejników ??? Jeżeli pow. 1 metr to syt. jest dziwna. Szkic namaluj bo cos tu nie gra. No i zmniejsz obroty pompy! HeJ!

Opublikowano

Naczynie wzbiorcze (dół naczynia znajduje się 50 cm nad poziomem grzejników)

Naczynie ma 3 rury:

- fi 28 z zasilania pieca

- fi 22 do kanalizacji

-fi 18 odpowietrzająca na strych

oto szkic odręczny, bez szczegółów grupy pompowej, zaworów i filtrów

 

Aha, zmniejszenie biegu pompy skutkuje tym, że nie dogrzewa najdalszych kaloryferów, gdy otwarty jest zawór na bojler. Tak, że musi być na 2 biegu.

Sprawdzałem, te odpowierzniki w grzejnikach nie mają zaworków zwrotnych.

 

Odpowietrzniki są tylko w górnych grzejnikach, na parterze nie ma odpowietrzników., tak że nie ma problemu. Problem podsysania jest na górze.

 

A są wersje odp. do grzejników z zaworkami zwrotnymi?

Myślałem też by zastosować automaty 1/2 cala kątowe (one mają zaworki) i dać je zamiast tych grzejnikowych.

post-5955-1246213697_thumb.jpg

Opublikowano

ano zle wpiety jest zbiornik ,musi byc przed pompą koniecznie i po kłopocie

Opublikowano

Ok, tylko jak wepnie się zbiornik przed pompą to jak będzie się pompa i bojler odpowietrzać? Teraz powietrze idzie do naczynia i się super odpowierza, nawet jak grzeje się bojler w lecie i słychać powietrze, to po zatrzymaniu pompy powietrze ucieka do naczynia.

Opublikowano

Automatyk:

--nie powielaj postów jeden pod drugim. Technicznie to forum jest powalone ale trzeba sie pomęczyć.

ano zle wpiety jest zbiornik ,musi byc przed pompą koniecznie i po kłopocie -- co to zmieni jeśli idzie o za małe ciśienie sttatyczne na odp.aut??Po mojemu nic.

A teraz dobre rady:

--daj na 1-ke ale skręc bojler bo on nie potrzebuje tak wiele masy wody

--skręć nastawe wstępną na zaw. term.

--wypiernicz odp.aut. na parter a na góre wstaw zwykłe i jazda.

Automatyka zaś wyzywam na ubita ziemię nt. zbiornik wyr. Hej!

Opublikowano

co ty myslisz ze sie bede z Tobą w błocie walał przyjedz na beton to Ci wytłumacze ...hihihi

a teraz na powaznie zbiornik przed pompe a nad pompą kawałek rurki w góre i odpowietrznik na niej i tez nic nie bedzie sie zapowietrzac i co najlepsze okaze sie ze te automatyczne odowietrzniki nie beda potrzebne przy grzejnikach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.