PioBin Opublikowano 21 Listopada 2019 #76 Opublikowano 21 Listopada 2019 @gmaj22 ile jest na "minusie" i ile na "plusie" ?
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #77 Opublikowano 21 Listopada 2019 A to już zależy od ciśnienia wstępnego w naczyniu. Im mniejsze ciśnienie w naczyniu (zwłaszcza jak za niskie), tym większe podciśnienie po stronie ssawnej pompy :)
PioBin Opublikowano 21 Listopada 2019 #78 Opublikowano 21 Listopada 2019 Zgoda tylko do czego mierzysz/odnosisz "podcisnienie". Jaka jest wysokosc podnoszenia pompy? = czyli roznica cisnien i jakie jest nastawione cisnienie w zbiorniku przeponowym?
Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #79 Opublikowano 21 Listopada 2019 Wszystko się zgadza... I dokładnie w moim przypadku na tej rurce co jest odpowietrznik a za nim manometr cały czas mam nadciśnienie. Przy postoju wszystkich pomp nadciśnienie wynosi 0,4 bara przy uruchomionych wszystkich pompach nadciśnienie to zmniejsza się do 0,3 bara. Sprawdzałem to chyba we wszystkich możliwych konfiguracjach pracy pomp oraz ustawienia zaworu 4D. Zwracałem na to szczegulną uwagę bo koledzy mocno mnie nastraszyliscie z tym zaciaganiem. Więc mogę stwierdzić że że wzgledu na stale panujące nadciśnienie w obrębie wpięcia odpowietrzniki o zasysaniu powietrza mowy być nie może. Zaobserwowałem jedynie możliwość powstawania kawitacji tym samym punktu maksymalnego obniżenia ciśnienia w filtrze skośnym.... ponieważ tam podczas załączania pompy w pierwszej kolejności pojawiają się wyraźnie słyszalne szumy.
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #80 Opublikowano 21 Listopada 2019 8 minut temu, PioBin napisał: Zgoda tylko do czego mierzysz/odnosisz "podcisnienie". Jaka jest wysokosc podnoszenia pompy? = czyli roznica cisnien i jakie jest nastawione cisnienie w zbiorniku przeponowym? "Punkt zerowy" powinien być w miejscu zamontowania naczynia przeponowego. Kolega naprawdę nie wie, czy tylko mnie przepytuje, żeby zdyskredytowac ? ;)
PioBin Opublikowano 21 Listopada 2019 #81 Opublikowano 21 Listopada 2019 W zadnym powyzszym celu @gmaj22 ale nie "kopiuj" jakis rysynkow gdyz odnosza sie one do rozkladu cisnien wzgledem tego 9 minut temu, gmaj22 napisał: "Punkt zerowy" a ten "punkt zerowy" moze byc duzo poza "podcisnieniem". Zeby zrozumiec o co chodzi proponuje w przenosni (a napewno widzieles) instalacje pracujaca na cisnieniu 6bar, 10bar, 16bar i wiecej - zapowietrzyc ja... odpowietrznikiem.
Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #82 Opublikowano 21 Listopada 2019 38 minut temu, PioBin napisał: Zgoda tylko do czego mierzysz/odnosisz "podcisnienie". Tutaj to chyba koledze chodzi o rozumienie stanu punktu zero, czy jest nim zero bezwzględne (próżnia), czy zero to może stan ciśnienia w układzie podczas niepracującej pompy, czy może zero to panujące ciśnienie atmosferyczne. Moim zdaniem na wykresie z ryciny Vaillant pole czerwone wcale nie musi oznaczać podciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego tylko jako podciśnienie odniesione do ciśnienia wstępnie zadanego. Ps. @PioBin ja to rozumiem tak że jeśli cała instalacja jest w nadciśnieniu przynajmniej nie bliskiemu zeru to chyba nie da się jej zapowietrzyć poprzez odpowietrznik automatyczny, specjalista nie jestem tylko biorę to trochę na logikę jeśli myślę źle to będę wdzięczny za sprostowanie mnie jako nie fachowca.
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #83 Opublikowano 21 Listopada 2019 19 minut temu, PioBin napisał: Zeby zrozumiec o co chodzi proponuje w przenosni (a napewno widzieles) instalacje pracujaca na cisnieniu 6bar, 10bar, 16bar i wiecej - zapowietrzyc ja... odpowietrznikiem. Tu piszemy o instalacjach do 1,5 bara ;) Chociaż brzmi to absurdalnie, teoretycznie, mógłbym spróbować zapowietrzyć instalację 10 barową, dając pompę o ciśnieniu np. 16 bar nie na poziomie "0 m ", tylko na poziomie "+100 m" i odpowietrznik po stronie ssawnej? ::) cyt: "a ten "punkt zerowy" moze byc duzo poza "podcisnieniem"." Dla mnie punkt zerowy to jest "granica" pomiędzy pod- i nadciśnieniem.
Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #84 Opublikowano 21 Listopada 2019 10 minut temu, gmaj22 napisał: Chociaż brzmi to absurdalnie, teoretycznie, mógłbym spróbować zapowietrzyć instalację 10 barową, dając pompę o ciśnieniu np. 16 bar nie na poziomie "0 m ", tylko na poziomie "+100 m" i odpowietrznik po stronie ssawnej? ::) W tym przypadku jest to jak najbardziej możliwe bo pompa jest w tym układzie zasilana zerowym ciśnieniem. A my piszemy o sytuacji gdy pompa i odpowietrznik jest na poziomie "0" a wtedy staje się to wręcz nieprawdopodobne. Bo pompa musiała by być w stanie po stronie ssawnej wytworzyć podciśnienie co najmniej większe od 10 bar
PioBin Opublikowano 21 Listopada 2019 #85 Opublikowano 21 Listopada 2019 6 minut temu, gmaj22 napisał: Chociaż brzmi to absurdalnie, teoretycznie, mógłbym spróbować zapowietrzyć instalację 10 barową, dając pompę o ciśnieniu np. 16 bar nie na poziomie "0 m ", tylko na poziomie "+100 m" i odpowietrznik po stronie ssawnej? Wykonczysz pompe. Chyba ze ktos przed Toba uwzglednil suchobieg i Ci na to nie pozwoli
Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #86 Opublikowano 21 Listopada 2019 21 minut temu, gmaj22 napisał: Dla mnie punkt zerowy to jest "granica" pomiędzy pod- i nadciśnieniem. I tu chyba leży kość niezgody... Bo wcale tak być nie musi. :) w punkcie "0" może być spore nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. ps czy wogóle te nowoczesne eko pompy są w stanie wytworzyć podciśnienie?
mironw Opublikowano 22 Listopada 2019 #87 Opublikowano 22 Listopada 2019 pompa przy starcie , a już na pewno w układzie otwartym ( choć nie widzę podłączenia zbiornika wyrównawczego ) jest przez chwile w stanie stworzyć podciśnienie na ssaniu , ja bym na prawdę spróbował zakręcić na stałe odpowietrznik nad kotłem , na pewno w niczym nie zaszkodzi .A jeszcze jedno pytanko jak nie chodzi pompa C,O to też powstaje kawitacja w pompie CWU ? I tylko w CWU?
Darekgra Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #88 Opublikowano 22 Listopada 2019 Zbiornik jest... No dobra można powiedzieć że go niema bo jest po stronie obiegu CO. Instalacja jest już po małych przeróbkach zalecanych na forum, wcześniej nie było tego odpowietrzniki przed pompami i niestety było jeszcze gorzej bo pompa zapowietrzona kilka razy dziennie, teraz jest lepiej a od trzech dni nie zapowietrzyła sią ani razu. Kawitacja powstaje tylko na pompie CWU bez znaczenia czy pompa CO pracuje czy nie.
mironw Opublikowano 22 Listopada 2019 #89 Opublikowano 22 Listopada 2019 to sprawdź czy wirnik jest w poziomie , i przydław trochę zawór na powrocie z CWU
Darekgra Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor #90 Opublikowano 23 Listopada 2019 Pompa jest w poziomie (ustawiona nie na oko a nawet na poziomicę:) ) Na chwilę obecną pompę ustawiłem na połowę mocy na zakresie podlogówka (18W więc prawie max obciążenie) kawitacja jest większa ale jeśli jakieś powietrze już pojawi się w pompie po jej postoju to daje radę ona je wyżucić z siebie w stronę odpowietrzniki, chodzi tak już 4 dzień i narazie jest ok.