Yacus Opublikowano 9 Maja 2019 #1 Opublikowano 9 Maja 2019 Cześć, Jestem na etapie lekkiej modyfikacji instalacji CO. Położenie ścian w pewnym sensie wymusza na mnie lekkie czary, w związku z czym zanim przystąpie do pracy chciałbym skonsultować to z ludźmi większej wiedzy ;) Miałoby to wyglądać jak na schemacie. Poniżej krótka opis: - Poddasze, CO ze zbiornikiem wyrównawczym oraz wymuszonym obiegiem poprzez pompę CO, kocioł w kotłowni 5m niżej; - Część niebieska istnieje (pion oraz grzejnik); - W planie dołożenie dwóch grzejników zgodnie ze schematem (wszystko około 2m poniżej zbiornika wyrównawczego); Moje wątpliwości budzi prowadzenie rur zasilającej oraz powrotnej powyżej grzejnika. Intuicja podpowiada mi że będzie problem z odpowietrzeniem ponieważ powietrze będzie się gromadzić w najwyższym punkcie (rurze) mimo że sam pion będzie poprawnie odpowietrzony. Czy moje obawy są słuszne i powinienem szukać innego rozwiązania?
hajtaler428 Opublikowano 10 Maja 2019 #2 Opublikowano 10 Maja 2019 Twoje obawy są słuszne. Daj na tym najwyższym odcinku odpowietrznik i będzie ok