Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat modyfikacji instalacji CO - czy to ma prawo działać?


Yacus

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,

 

Jestem na etapie lekkiej modyfikacji instalacji CO.

Położenie ścian w pewnym sensie wymusza na mnie lekkie czary, w związku z czym zanim przystąpie do pracy chciałbym skonsultować to z ludźmi większej wiedzy ;)

Miałoby to wyglądać jak na schemacie. Poniżej krótka opis:

- Poddasze, CO ze zbiornikiem wyrównawczym oraz wymuszonym obiegiem poprzez pompę CO, kocioł w kotłowni 5m niżej;

- Część niebieska istnieje (pion oraz grzejnik);

- W planie dołożenie dwóch grzejników zgodnie ze schematem (wszystko około 2m poniżej zbiornika wyrównawczego);

Moje wątpliwości budzi prowadzenie rur zasilającej oraz powrotnej powyżej grzejnika. Intuicja podpowiada mi że będzie problem z odpowietrzeniem ponieważ powietrze będzie się gromadzić w najwyższym punkcie (rurze) mimo że sam pion będzie poprawnie odpowietrzony. Czy moje obawy są słuszne i powinienem szukać innego rozwiązania?

co_scheme.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twoje obawy są słuszne. Daj na tym najwyższym odcinku odpowietrznik i będzie ok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.