kraspel Opublikowano 28 Maja 2009 #1 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam. Posiadam w spadku mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia+łazienka+przedpokuj, w starym szeregowym budownictwie, bez podpiwniczenia i strych nie zaadoptowany na mieszkanie. Mieszkanie ocieplone od zewnątrz a takze od gory/strychu, nowe okna. W tej chwili jest położona instalacja tradycyjna, czyli żeliwne grzejniki, spawane rury metalowe, obieg tylko grawitacyjnie a co za tym idzie położone przy suficie w duzych przekrojach. Chcę wymienic tą instalacje na miedź. I tu pojawiają sie pytania: 1;Czy można połaczyc rury miedziane z ocynkiem? Chodzi mi o to że do pompy i do naczynka z ocynku, a za pompą rozprowadzenie miedzią. Czy to wogóle ma sens i jest poprawne ????? 2;Jeśli piec ma wyjście/króciec (zasilanie,powrót) 6/4 cala to jakimi średnicami rur miedzianych mógłbym zrobic wyprowadzenie do pompy ( np. zejście na rure miedź. o śr 28mm) i dalej do grzejników (np.na rozprowadzenie o sr 22mm a do grzejników 15mm ? Pieca nie chcę zmieniac bo był wstawiony nowy 2 lata temu. Postram się później narysowac jakiś schemat. Dziękuje z góry za odpowiedzi. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Maja 2009 #2 Opublikowano 29 Maja 2009 Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, można stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. Cytuj
kraspel Opublikowano 29 Maja 2009 Autor #3 Opublikowano 29 Maja 2009 Rozumiem, ale nie chodzi mi o wykonanie całej instalacji a tylko wyprowadzenie od pieca, głównie kształtkami z ocynku. A pytam sie dlatego,że spotkałem sie tu, na forum z opinia że nie wolno łaczyc ocynku i miedzi. A z drugiej strony widzialem/ czytałem temat w którym było wiele zdjęc na których było pokazane wyjście z pieca ocynkiem, dalej miedzia, znow ocynk (pompa, zawór) i dalej znów miedz. Wyczytałem pewna odpowiezd ze wyprowadzajac zasilanie od pieca ocynkiem, do pompy, a dalej miedzia, a do naczynka rura tez miedziana wyprowadzona wlasnie z ocynku to bedzie zle, bedzie tzw. zasyfonowanie. Co to znaczy? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Maja 2009 #4 Opublikowano 29 Maja 2009 Miedź z ocynkiem tworzy bardzo silne ośrodki korozji dla stali. Rury w tym momencie bardzo szybko korodują. Tak samo cynk powyżej 60 st. C zmienia swoją strukturę i przestaje chronić materiał rury. To, że ktoś tak montuje to jego ryzyko, albo brak wcześniejszego rozeznania tematu. Odnośnie zasyfonowania to nie rozumiem pytania. Cytuj
baca350 Opublikowano 29 Maja 2009 #5 Opublikowano 29 Maja 2009 zależy od proporcji ; jeżeli ocynku jest mało w stosunku do Cu to .....można to olać po mojemu. Na łączonych inst. St/Cu chałupy grzeja po 15 lat i bez problemów. Czy ktos spotkał sie z przeciekami z powodu korozji el-chemicznej stal-Cu ??? Jak tak to o opis dokładny proszę. Hej! Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Maja 2009 #6 Opublikowano 30 Maja 2009 mozna stosowac tego typu połaczenia pod jednym warunkiem ze nie bedzie sie stosowało w instalacji magnetyzerów lub innych elementów zmiekczajacych wode Cytuj
kraspel Opublikowano 30 Maja 2009 Autor #7 Opublikowano 30 Maja 2009 OK. Już rozumiem. A mam pytanie czy do naczynka wystarczy rura miedziana o śr 22 czy potrzebna bedzie śr 28? Cytuj
inteligentheat Opublikowano 31 Maja 2009 #8 Opublikowano 31 Maja 2009 W zupełnosci 22 wystarczy Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 1 Czerwca 2009 #9 Opublikowano 1 Czerwca 2009 zależy od proporcji ; jeżeli ocynku jest mało w stosunku do Cu to .....można to olać po mojemu. Na łączonych inst. St/Cu chałupy grzeja po 15 lat i bez problemów. Czy ktos spotkał sie z przeciekami z powodu korozji el-chemicznej stal-Cu ??? Jak tak to o opis dokładny proszę. Hej! Tak spotkałem się na instalacji c.w.u. Pochwa od termometru miedź, perforacja. Podobnie z aluminiowymi. Od tego czasu stosujemy tylko stalowe. Cytuj
Nikmar Opublikowano 9 Stycznia 2022 #10 Opublikowano 9 Stycznia 2022 (edytowane) Pytanie - podłączenia zasobnika cwu do instalacji - 4 opcje: 1 podłączenie ocynk a wyjsciu cwu ocynk 2 podłączenie ocynk a wyjsciu cwu miedz 3 podłączenie miedz a wyjsciu cwu ocynk 4 podłączenie miedz a wyjsciu cwu miedz której opcji nie należy stosować i dlaczego pozdrawiam Marian Edytowane 9 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie pisać postów pogrubioną czcionką. Cytuj
HarryH Opublikowano 9 Stycznia 2022 #11 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Tylko 4. Dlaczego -szereg elektrochemiczny. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.