Witam wszystkich.

 

W tym roku w nowo budowanym domu zrobiłem instalację c.o.  100% podłogówka.  Całość ok 1150 mb rur, 2 rozdzielacze po 12 obiegów ( 12 góra, 12 dół). Całość ma być zasilana piecem kondensacyjnym  Termet Integra II plus 20 kw, dwufunkcyjny  z wbudowanym zasobnikiem 48 l. Niestety  instalator który to robił zachorował nagle na nowotwór i odpuścił wszelką robotę. Ja natomiast zostałem z niedokończoną instalacją. Zaprosiłem do siebie 4 różnych fachowców w celu dokończenia instalacji i wiadomo porównania cen. Niestety po wizycie każdego z nich mam tylko ogromny mętlik w głowie, gdyż każdy z nich miał inna wizję jak to dokończyć. Nie będę opisywał ich wywodów jak to powinno być zrobione ale jestem ogromnie ciekawy co Wy doradzilibyście mi w tej sytuacji.

Instalacja wydaje się być prosta. Od pieca 2 rury miedziane zasilanie i powrót (28 bodajże). Każda z nich na trójniku rozchodzi się na górę i dół i wychodzi pod goły rozdzielacz. I tu moje pytanie jakie komponenty powinny zostać dołożone jeszcze do tej instalacji aby to jakoś chodziło.

Pozdawiam

 

Opublikowano

Sprzęgło, 2 pompy, 2 zawory mieszające. I tutaj od upodobania siłowniki które będą tym kręcić, albo regulować temp. wyjściową kotła i bawić się w przepływy, proporcje na zwykłych 3D.
Dziwne że łącznie są 24 obiegi - ciekawe jak z długością, czy są w miarę równe, czy jak komu się rurka podwinęła...

Opublikowano

Od kiedy termet ma automatykę sterującą zaw 3-D?

Wystarczy sprzęgło i 2x pompa.

Faktycznie te 24 obiegi muszą być raczej krótkie - mało tej rurki wyszło, u mnie na 16 obiegów wyszło ok 1100m PEX.

Opublikowano

Jak ktoś robi oddzielną pętlę np.w spiżarce o pow.3m2 to się uzbiera;)Termet ma moduł Sim z zaworem(rami) 3D np.elektrycznymi dla strefy niskotemp. to tak na marginesie,niekoniecznie ten moduł musi znaleźć zastosowanie w tej instalacji

Sim.jpg

Opublikowano

Pytanie też czy chcemy rzucić trochę inną temp. na dany rozdzielacz (parter, piętro) - stąd 2x3D żeby to rozdzielić za sprzęgłem (nawet i bez automatyki można tam któryś stopień podnieść z ręki - toporne ale zawsze jakieś rozwiązanie i zostawia furtkę na przyszłość). Na rotametrach od bidy też wyregulujesz - wtedy jak sambor pisze sprzęgło i 2x pompa. A automatyka to już inna bajka bo jest tego od metra - pytanie czy jest sens, chęć, potrzeba i piniądze.

Opublikowano

Dzięki za podpowiedź. Mniej więcej mam już wizję jak powinno to wyglądać

Z tego co się orientuje pętle na pewno nie są równe zaczynają się od 40 m do max 80 m. 

Czy ich duża rozbieżność stanowi duży problem ? Czy można to jakoś sensownie ogarnąć ?

Opublikowano

Korzystając z doświadczenia kolegów chciałbym jeszcze zapytać odnośnie wkładu kominowego do pieca. Instalator upiera się by było to 6 metrów rury kwasówki  60/100 + metr w poziomie. Widziałem na necie takie zestawy że w pionie do komina szła rura 60/100 ,rozeta i potem wychodziło kolano 60 z przejściem na 80 do samej góry zakończone wyrzutem. Całość była z PP i kosztowała polowe tego co proponuje instalator. Komin mam murowany  rura kwasoodporna w środku i czy ona mogła by pełnić rolę  tej "100" a w niej sama rura 60 bądź 80. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne ? pozdrawiam

Opublikowano

Jeżeli masz już jeden wkład to oczywiście go wykorzystaj na przewód powietrzny a przewód spalinowy np 80 daj w środku wg zasad , z uszczelkami , i zgonie z przepisami ze spadkiem w stronę kotła.

Ten przewód spalinowy musi być z uszczelkami i oczywiście ze stali kwasoodpornej a nie z plastiku.

Opublikowano

Plastik niby też jest dopuszczony (Almeva, Ricom czy nawet fabryczne systemy kominowe do kotłów), ale ja osobiście nie mam zaufania.

Spalinowy przy takim krótkim kominie spokojnie 60 mm. Dookoła szachtem powietrze. Typowy system C33.

Opublikowano

Fakt, odkąd termet został producentem systemów spalinowych z tw sztucznych , to przerobił trochę kocioł i zaczął dopuszczać do swoich kotłów plastiki.

Przeróbka polegała głównie na wstawieniu zabezpieczenia termicznego przed przekroczeniem temp spalin 115C.

No cóż kasa, misiu klasa i trochę postępu.

Choć oficjalnie WT nie dopuszczają kominów z tw sztucznych, odsyłając je do normy PN-B-02870:1993., która ze względu na wiek nie dopuszcza takich rozwiązań.