Na rynku wtórnym jest od groma UPS-ów np ja kupuję dla siebie tylko APC i jak można to przerabiam na większe baterie, rekordzista to Smart 1000VA z baterią 24V/320Ah - zasilający kotłownię, czas pracy na baterii ponad 30h.

W moim przypadku dodatkowy wymóg , oprócz sinusa, to obowiązek pracy UPS-a z agregatem a nie wszystkie potrafią.

Pompa z autoadapt tylko wtedy jak są głowice termostatyczne na grzejnikach, w innym pompa elektroniczna ale bez autoadapt.

Opublikowano

Odwiedziłem dzisiaj sklep Cast..... gdyż potrzebowałem nowego pojemniczka do mieszanki do piły. Przechadzając się pomiędzy regałami natrafiłem na gotowy zestaw obejścia pompowego poziomego. Poszedłem po miarę i zmierzyłem wysokość takiego obejścia, wychodzi jakieś 25~26cm. Więc raczej na pewno da radę zamontować obejście na zasilaniu. Z tą różnicą, że w moim przypadku z kształtek mosiężnych + miedź.

Na grzejnikach są głowice termostatyczne i od początku plan zawierał pompkę autoadapt. Chciałbym jeszcze się zapytać o ten autoadapt. Zakładając, że dom się nagrzeje, głowice termostatyczne zaczną przymykać przepływ czynnika to jak ten autoadapt zachowa się gdy mam zabezpieczenie kotła przez obieg cwu? Będzie to działało?

No i czy zdecydować się na propozycję instalatora czyli 25/40? grzejniki 22szt, 2 z nich 9-10m od piwnicy

Sambor

http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-1000VA-LCD-230V/P-SMT1000I#

jak rozwiązałeś kwestię gniazd wyjściowych IEC na takie jak w gniazdkach?

Opublikowano

Taki UPS, tylko chyba nie nowy, a z tylu masz gniazdka na kabel do komputera , na takim kablu tą wtyczkę co idzie do komputera obcinam i daję gniazdko np 2x natynkowe lub hermetyczne albo zestaw od przedłużacza 

Opublikowano
20 godzin temu, GREMIK napisał:

 Chciałbym jeszcze się zapytać o ten autoadapt. Zakładając, że dom się nagrzeje, głowice termostatyczne zaczną przymykać przepływ czynnika to jak ten autoadapt zachowa się gdy mam zabezpieczenie kotła przez obieg cwu? Będzie to działało?

Będzie. Zmniejszy się przepływ proporcjonalnie do zapotrzebowania a co za tym idzie pobór mocy. 

Opublikowano

Dzięki wielkie Panowie za pomoc.

Ostatnie pytanie i będę już wiedział wszystko.

1127396805_Beztytuu4.png.0075d1b47b460324fb4b617a74d86688.png

Wybrać pompę 25/40 czy 25/60? W domu są 22 grzejniki. Powierzchnia 350m2.

Pozdrawiam

Gremik

Opublikowano

Według wilo, potrzebuję pompy 25/80. Instalator proponuje 25/40 elektroniczną. W 2007 roku inny instalator proponował 25/60 starego typu, grundfos ups pracuje do dziś. I jak tu podjąć decyzję =)

1.png.0a840852b0c01536a12332bc073957c4.png

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.