AlexNet Opublikowano 14 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Witam w temacie. Od niedawna wynajmuje dom 120-140m2 ocieplony od zewnątrz. . Jest w nim kocioł z podajnikiem. Proszę mnie nie zrozumieć źle ale ja jestem w tym temacie kompletnie zielony. Kocioł ma 20 KW (informacja z etykiety na kotle) + pompa C.O jest też na nim sterownik Electonics SP-18. obecne ustawienia na sterowniku są: C.O 53 C z 55 C C.W.U 23 C z 35 C Temperatura zał pompy 40C Podawanie paliwa 7sek Pauza w podawaniu 60sek Moc Dmuchawy 30% Pauza w podtrzymaniu 15min Praca w podtrzymaniu 30sek Opóźniony nadmuch 10sek Histereza 2C Priorytet CO/CWU ustawione na CO Pale w nim ekogroszkiem o kaloryczności 26 MJ, wszystko jest ok ciepło w domu, ciepła woda i w ogóle, poza tym że spalam 25 kg Ekogroszku na dobę. Czy to normalne spalanie.
konopka Opublikowano 15 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Czyli nie ma pompy cwu?Jaka temp. na powrocie?
marcus312 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Wklej foto jak wygląda popiół może jest dużo niedopału :D
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Nie nie ma pompy C.W.U. Nie ma też żadnego zaworu np 4D. Popiół jest ok, kociołek też bez problemu nabiera temperaturę żądaną. Problem jest tylko taki że strasznie sporo spala Ekogroszku. A zaraz wam pokaże całą konstrukcje
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Jaka jest woda na powrocie nie mam zielonego pojęcia. Jak już wspomniałem na początku jestem zielony w tym temacie?
gmaj22 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Pierwsza i najważniejsza rzecz do poprawienia: rurka fi 15 z trójnika nad kotłem to jest do zbiornika wyrównawczego? Jesli tak, to wymienić na co najmniej DN 25. To samo dotyczy bojlera: brak poprawnego zabezpieczenia. Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym to nie wszystko.
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Jak c.w.u :D Ludzie ja nie wiem :D dla mnie to czarna magia :D pale w tym o to kotle jak na foto, i mam ciepłą wodę w granie, grzejniki w domu ustawione wszystkie na 2 z 5. w domu mam 22 C, na dworze jest może +3. Ja nie będę ukrywał fachowcem nie jestem natomiast sam się dziwie dlaczego nie ma tu jeszcze pompy C.W.U tu jest tak na kombinowane że masakra. i spala chyba najwięcej ekogroszku niż u innych użytkowników.
akir19 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 15 Grudnia 2017 To czego oczekujesz jak nic nie wiesz. Lecz 25kg na dobę to raczej normalnie. Spalam bardzo podobnie Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 15 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dobra już wiem,dopatrzyłem.Tylko powiedz czy zakręcasz jakieś zawory po nagrzaniu bojlera czy nie?
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #11 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Konopka. Nie nie nic nie zakręcam przy zadnym zaworze. Za podajnikiem mam tylko zrobiony kranik żeby odpowietrzyć system, i odpowietrzam raz co dwa tygodnie. Zaraz pokaże wam gdzie to się znajduje.
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #12 Opublikowano 15 Grudnia 2017 zaznaczony na biało punkt to tym zaworem odkręcam by wyszło powietrze.
konopka Opublikowano 15 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Ok,czyli cwu jest grzana non stop,powrót nie powinien być zbyt chłodny.Spróbuj zmniejszyć podawanie o 1s i aktywujfunkcę PI,ustaw na 2*.Moim zdaniem na zdjęciu jest raczej zawór do dobijania wody do instalacji
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #14 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Zauważyłem też że przy bojlerze są dwa zawory (patrz foto) góry jest otwarty na do końca, a dolny tylko do półowy
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #15 Opublikowano 15 Grudnia 2017 podawanie ok wiem jak zmienić. Ale jeśli chodzi o aktywuje funkce PI,ustaw na 2* To nie wiem gdzie są takie ustawienia na tym sterowniku :(
konopka Opublikowano 15 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Są to zawory do odcięcia grzania cwu,są przymknięte aby więcej wody szło na grzejniki.A w sterowniku wchodzisz w menu i cały czas do przodu do ekranu tryb ekonomiczny>zmiana ilości paliwa ustaw na włączona
AlexNet Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #17 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Konopka wchodzac w tryb ekonomiczny podawanie paliwa Jest WYŁ. Mozna ustawic tylko od 1 do 5 C.to na ile ustawić
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.