Opublikowano

Witam w temacie. Od niedawna wynajmuje dom 120-140m2 ocieplony od zewnątrz. . Jest w nim kocioł z podajnikiem. Proszę mnie nie zrozumieć źle ale ja jestem w tym temacie kompletnie zielony. 


Kocioł ma 20 KW (informacja z etykiety na kotle) + pompa C.O jest też na nim sterownik Electonics SP-18. 


obecne ustawienia na sterowniku są:


 


C.O 53 C z 55 C


C.W.U 23 C z 35 C


 


Temperatura zał pompy 40C


 


Podawanie paliwa 7sek


 


Pauza w podawaniu  60sek


 


Moc Dmuchawy 30%


 


Pauza w podtrzymaniu 15min


 


Praca w podtrzymaniu  30sek 


 


Opóźniony nadmuch 10sek


 


Histereza 2C


 


Priorytet CO/CWU ustawione na CO


 


Pale w nim ekogroszkiem o kaloryczności 26 MJ, wszystko jest ok ciepło w domu, ciepła woda i w ogóle,   poza tym że spalam 25 kg Ekogroszku na dobę. Czy to normalne spalanie. 


 


 


Opublikowano

Wklej foto jak wygląda popiół może jest dużo niedopału   :D

Opublikowano
  • Autor

Nie nie ma pompy C.W.U. Nie ma też żadnego zaworu np 4D. Popiół jest ok, kociołek też bez problemu nabiera temperaturę żądaną. Problem jest tylko taki że strasznie sporo spala Ekogroszku. A zaraz wam pokaże całą konstrukcje 

Opublikowano
  • Autor

Jaka jest woda na powrocie nie mam zielonego pojęcia. Jak już wspomniałem na początku jestem zielony w tym temacie?

post-76272-0-18216600-1513355659_thumb.jpg

post-76272-0-27423200-1513355673_thumb.jpg

Opublikowano

Pierwsza i najważniejsza rzecz do poprawienia: rurka fi 15 z trójnika nad kotłem to jest do zbiornika wyrównawczego? Jesli tak, to wymienić na co najmniej DN 25.

To samo dotyczy bojlera: brak poprawnego zabezpieczenia. Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym to nie wszystko.

Edytowane przez gmaj22

Opublikowano
  • Autor

Jak c.w.u :D Ludzie ja nie wiem :D dla mnie to czarna magia :D pale w tym o to kotle jak na foto,  i mam ciepłą wodę w granie, grzejniki w domu ustawione wszystkie na 2 z 5. w domu mam 22 C, na dworze jest może +3. Ja nie będę ukrywał fachowcem nie jestem natomiast sam się dziwie dlaczego nie ma tu jeszcze pompy C.W.U tu jest tak na kombinowane że masakra. i spala chyba najwięcej ekogroszku niż u innych użytkowników. 

Opublikowano

To czego oczekujesz jak nic nie wiesz. Lecz 25kg na dobę to raczej normalnie. Spalam bardzo podobnie

 

Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dobra już wiem,dopatrzyłem.Tylko powiedz czy zakręcasz jakieś zawory po nagrzaniu bojlera czy nie?

Opublikowano
  • Autor

Konopka. Nie nie nic nie zakręcam przy zadnym zaworze. Za podajnikiem mam tylko zrobiony kranik żeby odpowietrzyć system, i odpowietrzam raz co dwa tygodnie. Zaraz pokaże wam gdzie to się znajduje.

Opublikowano
  • Autor

zaznaczony na biało punkt to tym zaworem odkręcam by wyszło powietrze. 

post-76272-0-48758800-1513364447_thumb.jpg

Opublikowano

Ok,czyli cwu jest grzana non stop,powrót nie powinien być zbyt chłodny.Spróbuj zmniejszyć podawanie o 1s i aktywujfunkcę PI,ustaw na 2*.Moim zdaniem na zdjęciu jest raczej zawór do dobijania wody do instalacji

Edytowane przez konopka

Opublikowano
  • Autor

Zauważyłem też że przy bojlerze są dwa zawory (patrz foto) góry jest otwarty na do końca, a dolny tylko do półowy  

post-76272-0-00137000-1513364817_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

podawanie ok wiem jak zmienić. Ale jeśli chodzi o aktywuje funkce PI,ustaw na 2* To nie wiem gdzie są takie ustawienia na tym sterowniku :( 

Opublikowano

Są to zawory do odcięcia grzania cwu,są przymknięte aby więcej wody szło na grzejniki.A w sterowniku wchodzisz w menu i cały czas do przodu do ekranu tryb ekonomiczny>zmiana ilości paliwa ustaw na włączona

Opublikowano
  • Autor

Konopka wchodzac w tryb ekonomiczny podawanie paliwa Jest WYŁ. Mozna ustawic tylko od 1 do 5 C.to na ile ustawić

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.