BaG Opublikowano 1 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam. Mamy problem z c.o. Robilismy c.o. od podstaw i wszystko działa ale po dorzuceniu dużej ilości węgla temperatura zaczyna szybko rosnąć i się przegrzewa. Piec mamy 10Kw na mieszkanie 75m w starej nieocieplonej kamienicy. Cytuj
Kotecek Opublikowano 1 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 1 Grudnia 2017 to zmniejsz temp na kotle, lub zmień ustawienia 3D lub 4D jak je masz. Cytuj
carinus Opublikowano 1 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zobacz dlaczego sie przegrzewa-grzejniki nie odbierają ciepła czy kocioł za duży? Cytuj
BaG Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 1 Grudnia 2017 to zmniejsz temp na kotle, lub zmień ustawienia 3D lub 4D jak je masz. Obojętnie jaka jest temperatura na kotle to i tak rośnie a jeśli chodzi o ustawienia to jestem kompletnym laikiem i nie wiem co to za ustawienia ;) Cytuj
BaG Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zobacz dlaczego sie przegrzewa-grzejniki nie odbierają ciepła czy kocioł za duży? Kaloryfery są gorące. Słyszałem że może być kocioł za duży ale 10 Kw jak na starą kamienicę będzie za dużo na 75m? Tym bardziej że nikt nie mieszka pod nami ani obok nas a nad nami strych. Cytuj
TTL Opublikowano 1 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Widocznie za dużo. Wrzuć zdjęcia instalacji i kotła. Cytuj
carinus Opublikowano 1 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Może sam kocioł nie jest za duży a bardziej trudny do opanowania.Jeżeli dostaje lewe powietrze to będzie się rozpędzał. Cytuj
Kotecek Opublikowano 1 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2017 z tego co wiadomo do tej pory, to raczej nie przewymiarowany kocioł , ale problem z jego obsługą Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 1 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam. Mamy problem z c.o. Robilismy c.o. od podstaw i wszystko działa ale po dorzuceniu dużej ilości węgla temperatura zaczyna szybko rosnąć i się przegrzewa. Piec mamy 10Kw na mieszkanie 75m w starej nieocieplonej kamienicy. Obojętnie jaka jest temperatura na kotle to i tak rośnie a jeśli chodzi o ustawienia to jestem kompletnym laikiem i nie wiem co to za ustawienia ;) Z Twoich wypowiedzi wynika, że jesteś laikiem i zrobiłeś CO od podstaw. Może daj więcej informacji o kotle i instalacji, bo tu wróżbitów ze szklanymi kulami nie ma. Jeszcze nikt nie zaproponował, że może grzejniki za małe i przez to się kocioł przegrzewa. Cytuj
szelest Opublikowano 1 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Bag wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ będzie mniej więcej wiadomo czy kocioł jest przewymiarowany.Podaj typ kotła. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 1 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 1 Grudnia 2017 A może nawet miarkownika nie ma i nie wie co to jest jadac na czuja Cytuj
carinus Opublikowano 1 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Gdyby kocioł był szczelny to po zamknieciu wszystkich klapek powinien wygasać a nie pędzić dalej. Cytuj
Kotecek Opublikowano 1 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2017 kolega ma taki kocioł https://galmet.com.pl/pl/produkt/kw bo w typoszeregu Galmetu nie ma innej dziesiątki mówię o zasypowym Cytuj
Pajone Opublikowano 7 Grudnia 2017 #14 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Proponuję wyłożyć palenisko szamotem. W necie można znaleźć info na ten temat. Cytuj
drewniak Opublikowano 8 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 8 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Mamy problem z c.o. Robilismy c.o. od podstaw i wszystko działa ale po dorzuceniu dużej ilości węgla temperatura zaczyna szybko rosnąć i się przegrzewa. Piec mamy 10Kw na mieszkanie 75m w starej nieocieplonej kamienicy. Co to znaczy "po dorzuceniu dużej ilości węgla"? Jeśli to nie jest dolniak to trzeba palić od góry i nie dorzucać, a jeśli już koniecznie to małe ilości. Edytowane 8 Grudnia 2017 przez drewniak Cytuj
BaG Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor #16 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Może sam kocioł nie jest za duży a bardziej trudny do opanowania.Jeżeli dostaje lewe powietrze to będzie się rozpędzał. Dostaje lewe powietrze tzn że kocioł jest wadliwy? Cytuj
BaG Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor #17 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Gdyby kocioł był szczelny to po zamknieciu wszystkich klapek powinien wygasać a nie pędzić dalej. Tzn wadliwy? O to chodzi ze kaloryfery są gorące wszystko pozamykane a i tak temperatura rośnie. Cytuj
BaG Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor #18 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Witam ponownie trochę mnie nie było i na tamtym mieszkaniu też nie przebywam aktualnie. Postaram się jutro podjechać i wrzucić zdjęcia instalacji. Jestem laikiem w tej dziedzinie a c.o. robił mi teściu "złota rączka" który już kilka c.o zrobił m.in. na całą kamienicę liczącą ok. 10 mieszkań i wszystko działa. Nie znam się na tym ale wydaje mi się i teściowi że kocioł będzie nieszczelny. Kocioł jest nowy ale nie wiem jak to wygląda z gwarancją w takiej sytuacji. Ps piec jest podobno i dolno i górno palny. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj
drewniak Opublikowano 24 Grudnia 2017 #19 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Poczytaj sobie "czyste ogrzewanie.pl " Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.