weedrytro Opublikowano 25 Listopada 2017 #1 Opublikowano 25 Listopada 2017 Witam bardzo prosze o zerkniecie na poniższe zdj czy wszystko jest w porzadku? Poniewaz posiadam zawor 4d i siłownik ktory caly czas sie obraca to w jedną to w druga i to do skrajnych polozen . Powrot jak np jest 50 to w momencie do 35 i zawor 4d znowu zamyka i tak w kolko Prosze o rady Zasilanie do 4d od dolu powrot do kotka z lewej powrot z grzejnikow od gory I wyjście na grzejniki z prawej Z gory dziekuje za zainteresowanie Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
szelest Opublikowano 25 Listopada 2017 #2 Opublikowano 25 Listopada 2017 Nie masz czasem włączonej ochrony powrotu?Masz założony siłownik do zaworu 4D nie widać czujnika temperatury za zaworem.
weedrytro Opublikowano 25 Listopada 2017 Autor #3 Opublikowano 25 Listopada 2017 Mam na 45 stopni. Czujnik jest zaraz za pompa w tym.miejscu co jest owinieta rura biala tasma. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2017 #4 Opublikowano 26 Listopada 2017 Przestaw zawór RĘCZNIE do oporu w lewo. Jeśli za pompą CO będzie chłodniejsza woda z powrotu to masz żle ustawioną przegrodę wewnątrz. Przy takim montażu zaworu i ustawieniu na połowę, przegroda musi być POZIOMO. To częsty błąd, ale łatwo go zweryfikować. Dlatego przestawiaj ręcznie, bo w siłowniku najprawdopodobniej są zamienione podłączenia L1 i L2. Sprawdzenie wykonaj przy wyłączonej pompie Grundfos (CWU?)
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2017 #5 Opublikowano 26 Listopada 2017 W twoim przypadku ustawienie zawieradła zaworu 4D powinno być jak w załączniku.Po zdjęciu siłownika należy zwrócić uwagę na wypłaszczenie na trzpieniu,właściwe położenie ja na rys.oraz jak należy założyć skalę na pokrętle siłownika
weedrytro Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 26 Listopada 2017 Przestaw zawór RĘCZNIE do oporu w lewo. Jeśli za pompą CO będzie chłodniejsza woda z powrotu to masz żle ustawioną przegrodę wewnątrz. Przy takim montażu zaworu i ustawieniu na połowę, przegroda musi być POZIOMO. To częsty błąd, ale łatwo go zweryfikować. Dlatego przestawiaj ręcznie, bo w siłowniku najprawdopodobniej są zamienione podłączenia L1 i L2. Sprawdzenie wykonaj przy wyłączonej pompie Grundfos (CWU?) Witam jak przestawilem zawor recznie w lewo do za pompa Co jest goraca woda.Teraz mam ustawione na regulatorze pokojowym 16 stopni bo dom nie zamieszkaly a od wczoraj temp w domu wzrosła z 20 do 21.4 stopnia . Zawor 4d caly czas otwiera i zamyka. Prosze o rady Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
weedrytro Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 26 Listopada 2017 W twoim przypadku ustawienie zawieradła zaworu 4D powinno być jak w załączniku.Po zdjęciu siłownika należy zwrócić uwagę na wypłaszczenie na trzpieniu,właściwe położenie ja na rys.oraz jak należy założyć skalę na pokrętle siłownika Witam zawor wydaje mi sie ze jest dobrze bo jesli jest pokrętło poziomo to ciepla woda nie idzie na instalacje Co.Moj problem polega na tym ze nawet jak grzalem dom o bylo 22 stopnie to jak sie otworzyl zawor 4d na obieg Co to w momemcie temp powrotu z np 48 do 30 i zawor sie zamykal calkiem nagrzal powrot i od nowa na Co i znowu powrot na 30 stopnini tak w kolko. Teraz już bym chcial utrzymawac np 16 stopni i tak jest na regulatorze pokojowym a w domu temp wzrasta od wczoraj z 20 do 21.4 stopnia. Chociaz nie chciałem zeby wzrastala.. Jesli regulator zglosi sterownikowi ze jest nagrzane już to zawor 4d i tak puszcza ciepla wode na instalacje schlodzi sie powrót i zamyka a kociol pali wegiel zeby znowu nagrzac do temp na kotle 65 stopni mimo iz nie potrzebuje . wystarczy zeby nie otwieral na obieg Co i by sie nie wychladzal niepotrzebnie. Nie mam pojecia czemu tak jest. Chyba ze sie myle i tak to ma pracowac? W zalaczniku zdj polozenia zaworu. Przekrecil sie np do tej pozycji i powrót jest 35 i sie zamyka calkiem a piec odpalil Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2017 #8 Opublikowano 26 Listopada 2017 Oprócz czujnika na zasilaniu instalacji powinien być też zamontowany czujnik powrotu.A tak na marginesie zaw.4D jest złym rozwiązaniem lepiej było realizować ochronę powrotu przy pomocy pompy kotłowej wtedy wszystkie obiegi są sterowane niezależnie.Już było na forum pisane setki razy że 4D realizuje tylko jedną funkcję albo ochronę powrotu albo regulację temp. na instalację obu na raz nie pogodzi czyli innymi słowy albo rybki albo akwarium ;)
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2017 #9 Opublikowano 26 Listopada 2017 Pomijając twoje problemy.Jestem ciekawy od czego idą te rury PP? (załącznik)
weedrytro Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #10 Opublikowano 26 Listopada 2017 Oprócz czujnika na zasilaniu instalacji powinien być też zamontowany czujnik powrotu.A tak na marginesie zaw.4D jest złym rozwiązaniem lepiej było realizować ochronę powrotu przy pomocy pompy kotłowej wtedy wszystkie obiegi są sterowane niezależnie.Już było na forum pisane setki razy że 4D realizuje tylko jedną funkcję albo ochronę powrotu albo regulację temp. na instalację obu na raz nie pogodzi czyli innymi słowy albo rybki albo akwarium ;)Czujnik zasilania jest zaraz za pompa Co a czujnik powrotu przy samym kotle na dole. Wydaje mi sie ze jak zawor otworzy sie na instalacje to juz zadna ciepla woda nie idzie na powrot z zaworu bo rurka od 4d do kotla jest chlodnaTe rurki PP sa od zaworu Dbv1 wejście zimnej wody i odplyw goracej bo jest to uklad zamkniety A pompa Co jest dobrze zamontowana Z zaworu wychodzi rura i idzie do pompy i od pompy na zasilanie a przed zaworem 4d i przed pompa Cwu jest rirka do gory z zaworem roznicowym i tez jest wpieta do zasilania grzejnikow Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Listopada 2017 #11 Opublikowano 26 Listopada 2017 Pompa CO jest na 100% na zasilaniu a nie na powrocie? Zrób zdjęcie instalacji tuz obok pompy CO bo tam wygląda jakby był zamontowany czwórnik. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
weedrytro Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #12 Opublikowano 26 Listopada 2017 Tak pompa Co na zasilaniu Nie ma czwornika tak to wyglada tylko ale od 4d do pompy i dalej do zasilania a ta druga rura jest przed 4d i przed pompa Cwu zawor roznicowy i tez wpieta do tej samej rurki zasilania co rurka od pompy. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Listopada 2017 #13 Opublikowano 26 Listopada 2017 Zrób tego zdjęcie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 26 Listopada 2017 #14 Opublikowano 26 Listopada 2017 Mi to też wygląda na czwórnik :POdpływ wody o daj Boże temp. 95 stopni z PP? Sterownik wariuje i tyle - masz priorytet dogrzewania powrotu.Sterujesz temperaturą na grzejniki - sterownik lekko przestawia coś - jako że masz kilka obiegów z pompami to małe przestawienie pewnie sporo koryguje wartość.W tym momencie sterownik wychwytuje chłodny powrót i on go nie przestawia o 1 stopień tylko zamyka cały obieg żeby szybciej go dogrzać...Siłownik na 4D realizujący 2 funkcje to moim zdaniem porażka. Wyłącz ochronę powrotu i po prostu sprawdzaj czy przy zadanej temp na grzejniki jest w granicach normy i tyle...Jeśli pompa ma pracować non stop bo taki jest zamysł 4D to po cholere tym wajchować? Jak się nie dogrzewa wtedy powrót to znaczy że jest to dupiato zrobione i tyle.
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2017 #15 Opublikowano 26 Listopada 2017 Zwieradło jest w takim razie dobrze. Przynajmniej jeden problem z głowy :) Trzeba szukać dalej... Pompa jest ok, tylko wtyczka pompy zasłania odcinek za filtrem do niej. Nawiasem mówiąc, to korpus wirnika należałoby obrócić o 90 stopni w lewo, żeby wtyczka była od dołu. Słusznie napisano powyżej, że 4D do ochrony powrotu i regulowania temperatury na instalację to nie najlepszy pomysł. Działa to w stabilnych instalacjach z dużą ilością wody i gdzie nie ma dużych wahań przepływów, np.gdzie nie ma głowic termostatycznych lub na podłogówkach. Do tego temperatura przed zaworem powinna być co najmniej 15-20 stopni wyższa niż za nim.
shogunzlasa Opublikowano 26 Listopada 2017 #16 Opublikowano 26 Listopada 2017 Wyłącz ochronę powrotu i zostaw sterowanie na grzejniki.. Jak temp. będzie poniżej 45 to włącz CWU na stałe - uprzedzając pytanie piec nie spali więcej a pracuje lepiej.Tylko woda w obiegu na 55-60 stopni max żeby się nie poparzyć.
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2017 #17 Opublikowano 26 Listopada 2017 Czy za pompą CO pod białą taśmą jest zawór zwrotny? Bo jak nie, to mocniejsza pompa CWU może brużdzić
weedrytro Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #18 Opublikowano 26 Listopada 2017 Nie to nie czwornik. Tak mi to wykonal pan instalator akredytowany przez sklep i firmę kotla. A juz wiem ze jest parę rzeczy ktore mozna było inaczej rozwiązać Tak pod ta tasma biala jest zawor zwrotny Czy w tym przypadku pompa kotlowa jest wskazana żeby cos tam chociaz troche poprawic funkcjonowanie ukladu? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 27 Listopada 2017 #19 Opublikowano 27 Listopada 2017 Puść CWU na stałe i wyłącz ogrzewanie powrotu - dla pieca (nie dla użytkownika) to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy układ pracuje stabilniej, ale nie mamy kontroli nad temp. CWU.
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2017 #20 Opublikowano 27 Listopada 2017 Wyłącz ochronę powrotu i zostaw sterowanie na grzejniki.. Jak temp. będzie poniżej 45 to włącz CWU na stałe - uprzedzając pytanie piec nie spali więcej a pracuje lepiej. Tylko woda w obiegu na 55-60 stopni max żeby się nie poparzyć. Zawsze można zamontować na wyjściu CWU zawór termost.3D antypoparzeniowy
weedrytro Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor #21 Opublikowano 27 Listopada 2017 Puść CWU na stałe i wyłącz ogrzewanie powrotu - dla pieca (nie dla użytkownika) to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy układ pracuje stabilniej, ale nie mamy kontroli nad temp. CWU.A czy nie podobnie jeśli chodzi o koszty wyszła by pompa kotlowa?Zawor 3d antyoparzeniowy tez kosztuje pompka Cwu tez by chodzila caly czas tak jak pompa kotlowa. Pompa na malym obiegu kotlowym musialaby by być na powrocie z 4d do kotla? Tylko pytanie czy pompa kotlowa poprawiła by tez funkcjonowanie? Wydaje mi sie ze jak ten moj 4d sie uchyli chociaz troche przeplywem na ogrzewanie grzejnikow to cala ciepla woda z kotla leci na ogrzewanie a nic nie miesza do powrotu . Tylko pytanie czy pompa kotlowa nie bedzie pchala wody przez ten zawor roznicowy na instalacje? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 27 Listopada 2017 #22 Opublikowano 27 Listopada 2017 Ja napisałem co jest korzystne z punktu widzenia układu - lepiej jak piec nie musi okresowo dogrzewać bojlera - mniejsze piki zapotrzebowania na palniku itd - większa stabilność układu.Z punktu widzenia użytkownika - mamy za ciepłą temp CWU i pompkę na stałe - sam musisz zdecydować, w którą stronę pójdziesz...
gmaj22 Opublikowano 27 Listopada 2017 #23 Opublikowano 27 Listopada 2017 I żeby było dobrze popraw podłączenia zaworu DVB, bo tam jak ironię wyjście gorącej wody z kotła jest z PP, a dopuszczanie chłodniejszej do powrotu metalowe :)
weedrytro Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor #24 Opublikowano 27 Listopada 2017 Ja napisałem co jest korzystne z punktu widzenia układu - lepiej jak piec nie musi okresowo dogrzewać bojlera - mniejsze piki zapotrzebowania na palniku itd - większa stabilność układu. Z punktu widzenia użytkownika - mamy za ciepłą temp CWU i pompkę na stałe - sam musisz zdecydować, w którą stronę pójdziesz... A pompa kotlowa w tym wypadku bedzie dzialac odpowiednio jesli bym sie na taka zdecydowal?A jak puscic Cwu na stale? Ustawic najwyzsza mozliwa temp na sterowniku? Bo w Recalart premium lux mie widze opcji Cwu na stale innym sposobem? Tzn odplyw goracej wody tez z metalowej rurki do kanalizacji? A jak z odplywem bo też jest z plastikowych rur odplyw do kanalizacji? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 27 Listopada 2017 #25 Opublikowano 27 Listopada 2017 Ze strzałką odporna na temp. pow. 100 C. Na tej powyżej zawór zwrotny, (antyskażeniowy) i reduktor ciśnienia.